обозначение на чертежах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
обозначение на чертежах |
16.9.2014, 8:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2014 Пользователь №: 41332 |
Помогите разобраться. попались чертежи электроснабжения гостиницы. хочу его взять за аналог для курсового. так вот там есть выноски на розетках например 49/0,184 или 11/0,135 или 41/0,3. что означают эти цифры в числителе и знаменателе? думал числитель - номер помещения по экспликации, но это не так. помещения заканчиваются на 31 позиции, а как видно дробный ряд продолжается. и полагал, что это длина провода, но опять оказалось что это не верно, единственное что понял, это то что в знаменателе показана мощность розетки.
|
|
|
|
16.9.2014, 8:53
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В числителе - номер позиции оборудования по технологической части проекта, в знаменателе - мощность.
|
|
|
16.9.2014, 9:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2014 Пользователь №: 41332 |
В числителе - номер позиции оборудования по технологической части проекта, в знаменателе - мощность. спасибо, а если нет в некоторых местах точной информации по оборудованию, то будет ли правильным ни чего не указывать кроме группы выноской на проводе? а еще такой вопрос-в задании в каждой квартире(номере гостиницы) установлен отопительный газовый котел, мощностью 110 Вт. я полагаю, что в данном случае его надо питать не зависимо от щитка, без дополнительного электрооборудования на группе. так вот вопрос, правильно ли я полагаю, и что получается я закладываю провод ВВГ 3х1,5 на автомат на 1А? так будет верно? |
|
|
16.9.2014, 9:35
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата спасибо, а если нет в некоторых местах точной информации по оборудованию, то будет ли правильным ни чего не указывать кроме группы выноской на проводе? У вас в примере так и сделано. Цитата ВВГ 3х1,5 на автомат на 1А? Фактически правильно, но есть еще такой фактор как принято. Например у нас не ставили на групповые линии автомата меньше 6А. Сообщение отредактировал Pantryk - 16.9.2014, 9:36 |
|
|
|
16.9.2014, 9:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2014 Пользователь №: 41332 |
и как в этом случае поступать? добавить пару разеток (не очень хорошо вроде, думаю этот котел относится к 1категории)?
|
|
|
16.9.2014, 10:19
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ненадо ничего добавлять, просто 6А автомат тоже подойдет. Что ставить - выбор за вами.
|
|
|
16.9.2014, 10:33
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.9.2014 Пользователь №: 41332 |
Pantryk, спасибо большое, очень помогли
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 12:43 |
|