Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
24.9.2007, 14:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
|
24.9.2007, 16:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Разъяснения тут:
http://www.test-electro.ru/publ1.php#l2 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_ToXa_* |
28.9.2007, 20:22
Сообщение
#3
|
Гости |
Разъяснения тут: http://www.test-electro.ru/publ1.php#l2 Вот что меня бесит так это когда вместо ответа такая ссылка, знаешь так скажи - помоги колеге, а время будет он и так почитает...... Мне кажется ответ не имеет отношения к сылке, просто у трансформаторов есть регулировка вторичного напряжения +10% или -10% в зависимости от нагрузки, и к тому же есть 5%-ый запас... У нас горэлектросеть допускает потерю напряжения 8% с небольшим, а в реальности у меня согласовывали проекты и с 16%, только нужно было указать участки ВЛ на которых необходимо усилить сечение и подтвердить расчётом. А на внутрянку всегда 2-3% оставляю, если это проект только внутрянки без наружных сетей то 7% быть неможет, помоему только для определенных электромеханизмов допускается что-то около 8-10% А так в аварийном режиме 10% было всегда... |
|
|
30.9.2007, 20:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вот что меня бесит так это когда вместо ответа Меня тоже. Когда дают вот такие ответы Цитата просто у трансформаторов есть регулировка вторичного напряжения +10% или -10% в зависимости от нагрузки Нет у трансформатора никаких регулировок во вторичной обмотке в зависимости от нагрузки. Цитата У нас горэлектросеть допускает потерю напряжения 8% с небольшим, а в реальности у меня согласовывали проекты и с 16%, только нужно было указать участки ВЛ на которых необходимо усилить сечение и подтвердить расчётом. А на внутрянку всегда 2-3% оставляю, если это проект только внутрянки без наружных сетей то 7% быть неможет, помоему только для определенных электромеханизмов допускается что-то около 8-10% У себя в горсети можете делать как хотите, но с такими советами воздержитесь. Показатели качества ЭЭ: 1. Установившееся отклонение напряжения : Нормально допустимое отклонение напряжения +_5% Предельно допустимое отклонение напряжения +_10% 2. Провал напряжения: Внезапное снижение напряжения ниже 198 В на время от 10 мс до десятков секунд и восстановление напряжения до первоначального значения. Характеризуется глубиной и частостью появления. 3. Временное перенапряжение : Повышение напряжения в сети выше 242В на время больше 10 мс. Характеризуется коэффициентом временного перенапряжения. 4. Импульс напряжения : Резкое изменение напряжения, за которым следует восстановление до первоначального значения за время несколько мс. Характеризуется амплитудой и длительностью импульса. 5. Колебания напряжения, фликер Многократно повторяющиеся изменения напряжения. Характеризуются размахом в % от U и частотой повторения. 6. Несимметрия трехфазной системы напряжений Искажение трехфазной системы напряжений. Разброс значений фазных и междуфазных напряжений. Характеризуется коэффициентом несимметрии по обратной последовательности и коэффициентом несимметрии по нулевой последовательности. 7. Несинусоидальность напряжения Искажение синусоидальной формы кривой напряжения. Характеризуется коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
1.10.2007, 14:09
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ответ знаешь?
Насчёт регулировки напряжения могу ошибаться, я не эксплуатационщик, но вроде чё-то было такое в зависимости от времени года и максимумов нагрузки. Позже уточню.... А так смотри 5% - нерегулируемая надбавка у любого силового трансформатора И 5%-допустимые потери по твоей ссылке 5+5=10% и не закакие пределы невылезли Предельно допустимое отклонение напряжения - это когда в аварийном режиме. Только недавай ссылок на ПУЭ! Я его уже читал |
|
|
Гость__Вы_пуск!_ник__* |
1.10.2007, 14:53
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасисо, товарищи.
Самое верное возможное решение - про обоснование увеличение сечения кабеля, чтоб снизить потери. Меня интересовала, так скать, техобоснование, напрмер какой-нить ГОСТ( ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки), я думал, может, есть более большие допустимые потери. Благодарю еще раз. |
|
|
1.10.2007, 21:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Это ты опять со своей ссылки скопировал Ищите, может найдете что-нибудь. Цитата смотри 5% - нерегулируемая надбавка Напряжение х.х. трансформатора (230 В; 400 В;6300 В;10500 В и т.д.) никакого отношения к качеству ЭЭ для потребителя не имеет и в расчетах не учитывается. Эти напряжения, которые ЭСО (как бы не хотела) обязана поддерживать на трансформаторе, чтобы обеспечить на конце самой длинной линии, установленные договором об отпуске ЭЭ показатели качества. Отклонения напряжения и другие показатели качества (включая те, которые не вошли в перечень выше) берутся на нагрузке при напряжениях 220, 380, 6000, 10000 и т.д. В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
2.10.2007, 18:27
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Короче ладно, об одном и том же спорим, а как нерегулируемая надбавка связана с напряжением Х.Х. трансформатора я вообще непонимаю, ради интереса (и своего и моего) если есть возможность узнай реально и отпишись, какие потери напряжения допускает ваша ГорЭлектросеть, не при проектировании новой линии, а при подключении к существующей (старой и так перегруженой) и заодно спроси почему......
Впринципе я на днях сам пойду может тоже спрошу, рискованый вопрос - они сами могут незнать и тогда я просто попал...... |
|
|
2.10.2007, 19:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В технической литературе я не встречал понятия "нерегулируемая надбавка", может быть это слэнг сетевиков.
К перегруженной сети подключать дополнительные нагрузки ЭСО не имеет права. Необходимо строить новые и перевооружать старые ЭУ, а не кушать всю прибыль по примеру А. Чубайса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.10.2007, 11:34
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Качество ЭЭ регляментирует ГОСТ 13109. Каждый трансформатор на подстанции (КТП) имеет ПБВ (переключение без возбуждения) на 5 положений -5%, -2,5%,0, +2,5%,+5% но это для компенсации падения напряжения на стороне ВН, а на шпильках 0,4 кВ должно быть 230/400В. А дальше падение напряжения в конце линии не должно привышать 5%. При подключении нового абонента к существующей линии выполняютса проэктные работы, и в зависимости от подключаемой мощности и потерях напряжения после подключения абонент должен выполнить реконструкцию соответствуещего оборудования (ПЛ, ТП), или смонтировать отдельную линию, или дать взятку инспектору.
|
|
|
|
3.10.2007, 15:03
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
В технической литературе я не встречал понятия "нерегулируемая надбавка", может быть это слэнг сетевиков. Тогда скажи что-такое за напряжение 400В, у потребителя есть 220 или 380/220 а почему на подстанции 400В??? Термин может и неверный но я его помню еще с лекции по электроснабжению... |
|
|
3.10.2007, 15:41
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Каждый трансформатор на подстанции (КТП) имеет ПБВ (переключение без возбуждения) на 5 положений -5%, -2,5%,0, +2,5%,+5% но это для компенсации падения напряжения на стороне ВН А возможен такой вариант, что если переключателем на высокой стороне установить +5%, то на низкой можно будет подключить нагрузку большей мощности??? Я сам незнаю просто спрашиваю! |
|
|
3.10.2007, 18:06
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Насколько я понимаю, этим сейчас чубайсята и занимаются.
А если серьезно, то если данные оборудования/ не только трансформатора/ позволяют, то повышайте. Например с приходом зимы мы это постоянно делали. Иначе напругу в норме не удержишь. А весной наоборот. Главное во-время. А то растет она с потеплением, а народ волнуется. Уже -мол 280 в розетке |
|
|
3.10.2007, 20:58
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Тогда скажи что-такое за напряжение 400В, у потребителя есть 220 или 380/220 а почему на подстанции 400В??? ГОСТ 21128-83* Взамен ГОСТ 21128-75 (СТ СЭВ 779-77) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В Номинальное напряжение Вид тока источников и преобразователей систем электроснабжения, сетей и приемников Постоянный 6; 12; 28,5; 48; 62; 115; 230, 460 6; 12; 27; 48; 60; 110, 220; 440 Переменный: однофазный 6; 12; 28,5; 42; 62; 115; 230 42, 62; 6; 12; 27; 40; 60; 110; 220 40; 60; трехфазный 230, 400; 690 220; 380; 660 |
|
|
4.10.2007, 6:45
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата А возможен такой вариант, что если переключателем на высокой стороне установить +5%... Переключатель на стороне ВН трансформатора ничего не регулирует, он служит для поддержания ном. напряжения на стороне НН при изменении питающего напряжения. Цитата ...то на низкой можно будет подключить нагрузку большей мощности??? Мощность трансформатора - паспортная величина, изменению не подлежит. Соответственно, суммарная мощность нагрузки д/б не более ном. мощности трансформатора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
6.10.2007, 21:23
Сообщение
#16
|
Гости |
Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за переключатель,который ничего не регулирует.При подключении силового тр-ра без нагрузги и имея на выходе 380 В,ПОДКЛЮЧИВ НАГРУЗКУ ПОИМЕЕМ ВСЕГО 360 В Переключив переключатель будем иметь -400В без нагрузки и №80 с нагрузкой.Этот переключатель изменяет коэф трансформации.
|
|
|
6.10.2007, 23:29
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за переключатель,который ничего не регулирует.При подключении силового тр-ра без нагрузги и имея на выходе 380 В,ПОДКЛЮЧИВ НАГРУЗКУ ПОИМЕЕМ ВСЕГО 360 В Переключив переключатель будем иметь -400В без нагрузки и №80 с нагрузкой.Этот переключатель изменяет коэф трансформации. Этот вариант сработает если мошность транса достаточна а сеть ВН слабая, а если ВН в норме а напруга на вторичке падает под нагрузкой то это перегруз транса, или плохой контакт. |
|
|
7.10.2007, 12:24
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7305 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli
Цитата Каждый трансформатор на подстанции (КТП) имеет ПБВ (переключение без возбуждения) на 5 положений -5%, -2,5%,0, +2,5%,+5% но это для компенсации падения напряжения на стороне ВН, а на шпильках 0,4 кВ должно быть 230/400В. А дальше падение напряжения в конце линии не должно привышать 5%. Даже сказал бы расчетное падение напряжения, которое дожно быть в пределах колебания напряжения сети. Если трансформатор перегружен или большие потери на стороне НН, для ликвидации этого необходимо воспользоваться совершенно другими организационно-техническими мероприятиями, такими, например, как: 1. Для уменьшения потерь в линиях. - размещение трансформатора в центре нагрузок - увеличение сечения линии при отсутствии перегрузки тансформатора - устранение потерь в контактных соединениях - равномерная загрузка фаз - построение рациональной схемы эл. снабжения. 2. Для устранения перегрузки трансформатора, при условии выполнения мероприятий по устранению (недопущению) потерь в линии НН, только замена его на более мощный. Повторяю еще раз, переключателем ПБВ компенсируются известные потери питающей трансформатор линии. Например, если на ТП поступает напряжение 9,5 кВ вместо 10 кВ, переключатель устанавливают в положение -5%, а если 10.5 кВ - на +5%. И это положение переключателя никогда не меняют, если не произойдет реконструкция питающей линии с изменением потерь. И всякие конвульсионные телодвижения ЭСО при перегрузках в линии, выходить из положения переключением ПБВ, неправильно и неправомерно. Потери в линии у потребителя при номинальных нагрузках должны быть в пределах колебаний напряжения по показателям КЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.10.2007, 23:14
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Цитата 1. Для уменьшения потерь в линиях. - размещение трансформатора в центре нагрузок - увеличение сечения линии при отсутствии перегрузки тансформатора - устранение потерь в контактных соединениях - равномерная загрузка фаз - построение рациональной схемы эл. снабжения. 2. Для устранения перегрузки трансформатора, при условии выполнения мероприятий по устранению (недопущению) потерь в линии НН, только замена его на более мощный. Писать хорошо! А на практике на подстанции 10/0,4 поддерживать (более менее стабильно) напряжение на стороне НН мне удается только путем включения в работу конденсаторных батарей. Пример: Трансформатор 630кВа (ном. ток 940А.) при включении нагрузи 500А, напряжение на стороне НН падает с 410В до 360В. Нагрузка на секции 0,4кВ меняется постоянно (вкл., откл. эл. двигателей (250кВт)), так что вариант с переключателем "зима/лето" не подходит. Вот и приходится выворачиваться при помощи кон. батарей (хотя и бывает что батареи от перенапряжения и взрываются). и т. д. кому интересно пишите. |
|
|
10.10.2007, 21:41
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? У нас есть мясокомбинат, купили дешовую землю, построили завод, зона такая что растояние от 35-ток 15 км. От нашей ПС идёт линия 10 кВ повод А-50 15,5 км, нагрузка 60А, падение напряжения примерно 1,5-1,8 кВ. Вот теперь чешут сами знаете где. Свою 35/0,4 строить не хотят- дорого.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 16:00 |
|