электрощиток, мать его..

Гость_magitronic_*
сообщение 19.9.2014, 21:40
Сообщение #1





Гости






Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка?
На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире.

Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.9.2014, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А какой автомат стоит в общем щитке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.9.2014, 21:55
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Дело не в электрике.
У вас стоят лампы накаливания?

Коротыш не уходит дальше вашего щитка, а возникает сразу во всех участках цепи, начиная от первого автомата (нижний) и заканчивая последним (в щитке на площадке). Поэтому и срабатывают все три автомата одновременно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:09
Сообщение #4





Гости






Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 21:40) *
Салют!
коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке


Замените АВ в этом щитке на АВ категории применения В по IEC 60947-2, если найдете. Или заимейте ключ от щитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_magitronic_*
сообщение 19.9.2014, 22:15
Сообщение #5





Гости






Автомат в общем щитке такой: yadi.sk/i/3XvotKD4bZecq

Да, лампы накаливания. Так в чем же дело, зачем мне тогда нужны автоматы в квартире, если каждый раз приходиться бегать в коридор?
Причем внешний автомат вырубает не всегда, бывает что только квартирный сработает, причем один. Так было когда зарядное устройство в розетке загорелось, отключился только один автомат, в квартире. Но если вспыхивает лампочка - вырубает автомат в коридоре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.9.2014, 22:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Замените АВ в этом щитке на АВ категории применения В

может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_magitronic_*
сообщение 19.9.2014, 22:19
Сообщение #7





Гости






Цитата(Оптимист @ 19.9.2014, 22:09) *
Замените АВ в этом щитке на АВ категории применения В по IEC 60947-2, если найдете. Или заимейте ключ от щитка.


Можете указать какой из установленных и на какой именно менять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:21
Сообщение #8





Гости






Нужно читать ответ выше, а не выкаблучивать - почему, да от чего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:25
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shturman1 @ 19.9.2014, 22:18) *
может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR

1 При больших токах КЗ D может сработать.
2 Серия S700 есть приспособленный АВ кат В для обычных лиц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:27
Сообщение #10





Гости






Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 22:19) *
Можете указать какой из установленных и на какой именно менять?

Менять следует АВ установленный в этажном распределительном щитке. Об этом уже сказал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.9.2014, 22:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А можно просто забить... ибо не каждый день перегорает лампочка накаливания с бабахом. icon_wink.gif
Да и после замены автоматов на В или D нет гарантии на100%, что эти "чудеса" закончатся, так как достаточно сложно (а порой невозможно) добиться селективности по КЗ при близких номиналах автоматов, а посему занятие это затратное и бессмысленное.
ИМХО, убеждённое.

Кстати, лезть в этажный щит со своими хотелками и шалабушками не стоит, ибо не Ваше это хозяйство, а посему и делать там нечего.
И никакой ГОСТ и IEC не поможет... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:33
Сообщение #12





Гости






Для тех, кто не понял.
АВ с типом мгновенного расцепления B, C, D - по IEC 60898-1.
АВ категории применения В - IEC 60947-2.
Нац. стандарты найдете сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.9.2014, 22:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



если ток кз достаточно высокий, отбивать по любому будет все автоматы в цепочке.
попробуйте лучше использовать лампочки другого производителя, которые не так жестко будут перегорать..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_magitronic_*
сообщение 19.9.2014, 22:36
Сообщение #14





Гости






Значит коридорный нужно менять, понятно. Значит если я заменю его на ABB S750 DR, к примеру, то при коротких замыканиях срабатывать будут только мои квартирные автоматы, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:37
Сообщение #15





Гости






Цитата(Volt380 @ 19.9.2014, 22:34) *
если ток кз достаточно высокий, отбивать по любому будет все автоматы в цепочке.
попробуйте лучше использовать лампочки другого производителя, которые не так жестко будут перегорать..

1 Не все.
2 То есть заменить их свечами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:41
Сообщение #16





Гости






Цитата(magitronic @ 19.9.2014, 22:36) *
Значит коридорный нужно менять, понятно. Значит если я заменю его на ABB S750 DR, к примеру, то при коротких замыканиях срабатывать будут только мои квартирные автоматы, верно?

Да. Подробно нужно потрясти менеджера АВВ, особенно о DR.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 19.9.2014, 22:42
Сообщение #17





Гости






На этом можно завершить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_magitronic_*
сообщение 19.9.2014, 22:53
Сообщение #18





Гости






ABB S750 DR - стоит 25000 рублей! Подешевле аналога нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.9.2014, 23:14
Сообщение #19





Гости






Мне все-таки не понятно, почему нельзя было установить в квартире такие автоматы или УЗО или что-то еще, что бы не было необходимости лезть в коридорный щиток? В прежней квартире такого не было, всегда выключался только квартирный автомат, в коридорный щиток ни разу не заглядывал.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2014, 5:37
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9170
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость @ 20.9.2014, 2:14) *
Мне все-таки не понятно, почему нельзя было установить в квартире такие автоматы или УЗО или что-то еще, что бы не было необходимости лезть в коридорный щиток?

Объяснили же. Это следствие хорошей проводки и высоких токов КЗ. Добиться селективности простыми и дешевыми средствами в проводке современных жилых домов практически невозможно.
Цитата(Гость @ 20.9.2014, 2:14) *
В прежней квартире такого не было, всегда выключался только квартирный автомат, в коридорный щиток ни разу не заглядывал.

В прежней квартире, наверное, у вас была старая проводка, алюминиевая. И,скорее всего, вы были ограничены по мощности. Эта ситуация - расплата за увеличение допустимой мощности. И вообще, от ЛН пора отказываться. Переходите на другие источники света. Или хотя бы ищите лучшего производителя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения