электрощиток, мать его.. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электрощиток, мать его.. |
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 21:40
Сообщение
#1
|
Гости |
Салют!
Ремонт сделан давно, электропроводка смонтирована в соответствии с электропроектом (!). Щиток находится в квартире, в общем коридоре на лесничной клетке есть другой щиток - общий, который на замке. Так вот, когда в квартире перегорает лампочка вырубает автомат в общем щитке! Где накосячил электрик и почему "коротыш" уходит дальше моего щитка? На фото стрелкой с вопросом обозначен автомат, который сработал после очередной перегоревшей лампочки, но тем не менее автомат в общем щитке тоже сработал, в результате чего свет погас во всей квартире. Изображение электрощитка: yadi.sk/i/oVtzTbh-bZd4J |
|
|
|
19.9.2014, 21:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А какой автомат стоит в общем щитке?
|
|
|
19.9.2014, 21:55
Сообщение
#3
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Дело не в электрике.
У вас стоят лампы накаливания? Коротыш не уходит дальше вашего щитка, а возникает сразу во всех участках цепи, начиная от первого автомата (нижний) и заканчивая последним (в щитке на площадке). Поэтому и срабатывают все три автомата одновременно. -------------------- |
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:09
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 22:15
Сообщение
#5
|
Гости |
Автомат в общем щитке такой: yadi.sk/i/3XvotKD4bZecq
Да, лампы накаливания. Так в чем же дело, зачем мне тогда нужны автоматы в квартире, если каждый раз приходиться бегать в коридор? Причем внешний автомат вырубает не всегда, бывает что только квартирный сработает, причем один. Так было когда зарядное устройство в розетке загорелось, отключился только один автомат, в квартире. Но если вспыхивает лампочка - вырубает автомат в коридоре. |
|
|
19.9.2014, 22:18
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Замените АВ в этом щитке на АВ категории применения В может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR |
|
|
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 22:19
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:21
Сообщение
#8
|
Гости |
Нужно читать ответ выше, а не выкаблучивать - почему, да от чего.
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:25
Сообщение
#9
|
Гости |
может все таки не В, а D. Ведь нам на этажном щитке нужно иметь более грубую защиту. ИМХО самый лучщий вариант в таких ситуациях это использование селективных модульных автоматов. Типа таких http://www.prestig.ru/news/view/2013-01-16...chateli_S750_DR 1 При больших токах КЗ D может сработать. 2 Серия S700 есть приспособленный АВ кат В для обычных лиц. |
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:27
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
19.9.2014, 22:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А можно просто забить... ибо не каждый день перегорает лампочка накаливания с бабахом.
Да и после замены автоматов на В или D нет гарантии на100%, что эти "чудеса" закончатся, так как достаточно сложно (а порой невозможно) добиться селективности по КЗ при близких номиналах автоматов, а посему занятие это затратное и бессмысленное. ИМХО, убеждённое. Кстати, лезть в этажный щит со своими хотелками и шалабушками не стоит, ибо не Ваше это хозяйство, а посему и делать там нечего. И никакой ГОСТ и IEC не поможет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:33
Сообщение
#12
|
Гости |
Для тех, кто не понял.
АВ с типом мгновенного расцепления B, C, D - по IEC 60898-1. АВ категории применения В - IEC 60947-2. Нац. стандарты найдете сами. |
|
|
19.9.2014, 22:34
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если ток кз достаточно высокий, отбивать по любому будет все автоматы в цепочке.
попробуйте лучше использовать лампочки другого производителя, которые не так жестко будут перегорать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 22:36
Сообщение
#14
|
Гости |
Значит коридорный нужно менять, понятно. Значит если я заменю его на ABB S750 DR, к примеру, то при коротких замыканиях срабатывать будут только мои квартирные автоматы, верно?
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:37
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:41
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 22:42
Сообщение
#17
|
Гости |
На этом можно завершить.
|
|
|
Гость_magitronic_* |
19.9.2014, 22:53
Сообщение
#18
|
Гости |
ABB S750 DR - стоит 25000 рублей! Подешевле аналога нет?
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.9.2014, 23:14
Сообщение
#19
|
Гости |
Мне все-таки не понятно, почему нельзя было установить в квартире такие автоматы или УЗО или что-то еще, что бы не было необходимости лезть в коридорный щиток? В прежней квартире такого не было, всегда выключался только квартирный автомат, в коридорный щиток ни разу не заглядывал.
|
|
|
20.9.2014, 5:37
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Мне все-таки не понятно, почему нельзя было установить в квартире такие автоматы или УЗО или что-то еще, что бы не было необходимости лезть в коридорный щиток? Объяснили же. Это следствие хорошей проводки и высоких токов КЗ. Добиться селективности простыми и дешевыми средствами в проводке современных жилых домов практически невозможно. В прежней квартире такого не было, всегда выключался только квартирный автомат, в коридорный щиток ни разу не заглядывал. В прежней квартире, наверное, у вас была старая проводка, алюминиевая. И,скорее всего, вы были ограничены по мощности. Эта ситуация - расплата за увеличение допустимой мощности. И вообще, от ЛН пора отказываться. Переходите на другие источники света. Или хотя бы ищите лучшего производителя. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 19:53 |
|