Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Крановый рубильник мостового крана

Another
сообщение 22.9.2014, 10:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 5.7.2014
Пользователь №: 40261



Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)
А то проверка скоро

Сообщение отредактировал Another - 22.9.2014, 10:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.9.2014, 11:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3059
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



1. Обозначение по однолинейной схеме. Схема должна быть утверждена(переутверждена), с последней датой не более двух лет.
2. Откуда запитано.
3. Наименование электроприёмника, если позволяет место.
4. Для рубильников с предохранителями номинал(уставка) предохранителей, можно нанести изнутри дверцы (это для удобства обслуживающего персонала).
5. на рубильниках должны быть чётко видны обозначения включенного и выключенного положения ручки( рычага).
6. Жёлтый треугольник со стрелкой.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.9.2014, 11:13


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2014, 11:28
Сообщение #3





Гости






Цитата(Another @ 22.9.2014, 10:14) *
Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)
...

О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?
Если это, допустим, рубильник от которого запитан козловой кран, то, скорее всего, на нём должен быть нанесён знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование, примерно так. В ПУБЭ ГК в части электрооборудование об этом не написано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.9.2014, 11:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3059
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Про козловые краны речь не шла. ПУБЭ ГК не действующий документ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2014, 12:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2014, 11:49) *
Про козловые краны речь не шла. ПУБЭ ГК не действующий документ.

"Про козловые краны речь не шла" - приведено (если внимательно читать) в качестве допущения. Независимо от статуса документа ПУБЭ ГК, в нём нет информации по вопросу, заданному ТС ссылка дана для справки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.9.2014, 13:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3059
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2014, 13:05) *
"Про козловые краны речь не шла" - приведено (если внимательно читать) в качестве допущения. Независимо от статуса документа ПУБЭ ГК, в нём нет информации по вопросу, заданному ТС ссылка дана для справки.

Зачем такие допущения, если на мостовых кранах и кран-балках нет ног и соответственно нет рубильников на этих ногах, которые входят в электросхему этих механизмов?
И к чему тогда был ваш вопрос: - "О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2014, 17:05
Сообщение #7





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2014, 13:43) *
...
И к чему тогда был ваш вопрос: - "О чём идёт речь? Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех. которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?"

У ТС вопрос: "Подскажите пожалуйста, какая правильная надпись должна быть на кран-балочных рубильниках, автоматах и мостовых кранов(рубильник, автоматы)", отсюда и вопрос-уточнение "Об коммутационных аппаратах "рубильниках, автоматах" с которых питаются, перечисленные Вами мехенизмы, или о тех, которые входят в непосредственно в электросхему этих механизмов?". В зависимости от этого и надписи должны быть соответствующие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.9.2014, 4:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Мужики не отвлекайтесь на демагогию. Ну не томите напишите уже христа ради какие там надписи должны быть правильные. Хоть на самих балках хоть в силовых шкафах которые те балки питают. А то понимаешь 10 лет обслуживаю кран-балки и что на новых недавно смонтированных что на старых которые еще коммунизм видели ни хрена никаких надписей. Ну разве что на пускателях иногда написано КМ-1 , КМ-2 ну и так далее чтобы моно по схеме глянуть для чего там этот КМ номер такой то. Или в силовом шкафу автомат подписан кран-балка. А он гля как неправильно оказывается я живу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2014, 4:37
Сообщение #9





Гости






Цитата(шахтер @ 23.9.2014, 4:11) *
Мужики не отвлекайтесь на демагогию. Ну не томите напишите уже христа ради какие там надписи должны быть правильные. ...

Чётких указаний на это не встречал, просто из собственной практики и логики: "Если это, допустим, рубильник от которого запитан козловой кран, то, скорее всего, на нём должен быть нанесён знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование, примерно так. В ПУБЭ ГК в части электрооборудование об этом не написано."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.9.2014, 14:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ну здравый смысл у каждого свой как и логика. А раз в правилах не оговорено все это от лукавого, не о чем и говорить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.9.2014, 17:32
Сообщение #11





Гости






Цитата(шахтер @ 23.9.2014, 14:52) *
Ну здравый смысл у каждого свой как и логика. А раз в правилах не оговорено все это от лукавого, не о чем и говорить.

Согласен полностью, моя логика (и практика) об этом и говорят, на рубильнике питающем кран, без разницы какого типа, должны быть: знак "Осторожно электрическое напряжение", напряжение сети и диспетчерское наименование. Тут где-то упоминалось обозначение на утверждённой схеме и номинал предохранителе с внутренней стороны рубильника, так у нас РТН требует писать номиналы плавких вставок на корпусах предохранителей, а не на корпусах электрооборудованя. Основной надписью считаю диспетчерское наименование, в котором чётко отражено что запитано от этого рубильника, чтобы персонал ориентировался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 23.9.2014, 21:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Эти комиссии всё равно найдут к чему прицепиться. Только тут небольшая хитрость - они когда пишут предписания (замечания) они же обычно с кем то из местных ходят, тот им показывает хозяйство, а они ему говорят, что и где надо исправить. Да и в самих предписаниях указаны недоработки и даны ссылки на параграфы наших талмудов.

По крайней мере на нашем предприятии энергонадзор действует именно так.

Например: если на рубильнике есть заземляющий болт то нужен и соответствующий значёк рядом.

Вспомнил еще: на каждом кабеле (например, входящем в рубильник) должна висеть бирка на которой указан откуда он приходит, его тип+сечение+кол-во жил и длина кабеля.

Зы. Кабель без бирки что ... баба без дырки.



Сообщение отредактировал просто Гоша - 24.9.2014, 10:55