Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать

Гость_Гость_Maksim_*_*
сообщение 24.9.2014, 14:23
Сообщение #1





Гости






Суть вопроса в том как сделать из 380 220в
В щит приходит 4 жилы
3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?)
Помещение 125 кв была раньше столовая
Было производственное оборудование
Свет и розетки с другого места
Как сделать новый щит при этом пустить с 380 на розетки и освещение! Если ноля нет !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.9.2014, 14:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



между фазой и землей - 220 V .

Видите как они сделали.
Установили два изолятор , установили шинку , соединили "землю " c шиной .получился " 0 "


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 15:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(moshkarow @ 24.9.2014, 14:44) *
Видите как они сделали.

Делали лица, у которых вместо ума в голове фаза. Особый шедевр - шина, на одном конце которой маркировка PE, на другом N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 15:08
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Maksim_* @ 24.9.2014, 14:23) *
В щит приходит 4 жилы
3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?)
Если ноля нет !

Если сечение четвертой жилы 10 кв.мм и более по меди или 16 кв.мм и более по алюминию, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники.
Между фазным проводником и нейтральным проводником 230 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 15:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Оптимист @ 24.9.2014, 18:08) *
, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники.

Деление PEN на PE и N возможно только на вводе в здание. С повторным заземлением PEN. Это предписывают как ПУЭ, так и ваши любимые ГОСТы.

Автор, а вы, простите, кто в этом офисе? Может пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете там, будет вам пожар со жмурами.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.9.2014, 15:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



На приведенном фото PEN проводники должны садиться на ту шину которая без изоляторов (шина РЕ). Далее перемычка между шинами, и от той шины которая с изоляторами (N) будут отходить кабели на потребителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.9.2014, 15:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Костян челябинский @ 24.9.2014, 15:21) *
...пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете...

самый здравый совет! icon_cool.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 24.9.2014, 15:43
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Если ноля нет !

Откуда решили что нуля нет, медная шинка и есть нуль как мне кажется.
Цитата
В щит приходит 4 жилы
3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?)

4 жила скорей всего - ноль.
Присоединюсь к остальным -
Цитата
...пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете...


Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 24.9.2014, 15:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимст_*
сообщение 24.9.2014, 16:58
Сообщение #9





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 24.9.2014, 15:21) *
Деление PEN на PE и N возможно только на вводе в здание. С повторным заземлением PEN. Это предписывают как ПУЭ, так и ваши любимые ГОСТы.

Если прочитать ПУЭ и нелюбимые Вами стандарты, то все окажется иначе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 17:02
Сообщение #10





Гости






Цитата(Михаил Ник... @ 24.9.2014, 15:43) *
Откуда решили что нуля нет, медная шинка и есть нуль как мне кажется.

Нуль следует назвать корректно, поскольку у одного нуль это N, у второго - PEN, у третьего - заземляющее устройство и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 19:52
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Оптимст @ 24.9.2014, 18:58) *
Если прочитать ПУЭ и нелюбимые Вами стандарты, то все окажется иначе.

Обоснуй те

Стандарты мной не любимы и не нелюбимы. Я просто не делаю из них фетиша и если и отправляю человека к ним, то, как минимум оглашаю пункт, к которому я апеллирую. А про вас я могу сказать, что вы нагугливаете соответствующий ГОСТ и козыряете его знанием, не удосужившись прочитать его.

Цитата(ПУЭ)
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.


Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.9.2014, 20:22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.9.2014, 20:43
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там про 5-м проводную, у ТС как я понимаю будет 3 проводная


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 20:45
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Maksim_* @ 24.9.2014, 17:23) *
В щит приходит 4 жилы
3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?)

Четырехпроводная. Запрещенная в жилых и общественных зданиях. Коим и является офис.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.9.2014, 20:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пока ещё не запрещённая у ТС, ибо не сделанная


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 20:54
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



От чего и пытаюсь отговорить. Я про сделать автором. Но он чего то пропал и на связь не выходит. Ссыкотно мне за него сего то. Как бы не того, не полез в щит самостоятельно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 21:20
Сообщение #16





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 24.9.2014, 20:45) *
Четырехпроводная. Запрещенная в жилых и общественных зданиях. Коим и является офис.

Если бы Вы посмотрели хотя бы на рис. 31А1 ГОСТ Р 50571.1, то поняли чушь, которую здесь несете.


Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2014, 21:53
Причина редактирования: отечайте по теме, без перехода на личности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 21:22
Сообщение #17





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.9.2014, 20:49) *
пока ещё не запрещённая у ТС, ибо не сделанная

Кабель и щиток существуют и сделаны по ПУЭ 6 изд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.9.2014, 21:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посмотрите пост 1, есть щит и есть розетки, запитанные с другого места, ТС их хочет объединить, т.е. запитать, поменяв шкаф, если я правильно понял
сделано могло быть и по 6 и по 5 изданию, но пока нет объединения (не подключены Р к Ш), говорить что это запрещённая система не корректно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 22:57
Сообщение #19





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.9.2014, 21:52) *
посмотрите пост 1, есть щит и есть розетки, запитанные с другого места, ТС их хочет объединить, т.е. запитать, поменяв шкаф, если я правильно понял
сделано могло быть и по 6 и по 5 изданию, но пока нет объединения (не подключены Р к Ш), говорить что это запрещённая система не корректно

1 Кто говорит о запрещенной системе? И о какой?
2 посмотрите пост 1: подключение к существующему кабелю. Что здесь не понятно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.9.2014, 7:54
Сообщение #20





Гости






Пожары бывают по 3м причинам 1. кабе6ль ломом перебили 2. гайки не затянули , где положено 3.Автоматы дерьмровые и не на то сечение расчитанные Остальное философия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник