Схема реверсивного магнитного пускателя , Реверс магнитного пускателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема реверсивного магнитного пускателя , Реверс магнитного пускателя |
24.9.2014, 10:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41508 |
Добрый день уважаемые форумчане. Опишите пожалуйста процесс сборки схемы реверсивного магнитного пускателя с электрической блокировкой с наименьшим количеством проводов от кнопочного поста? У кого только не спрашивал общаясь по сети прошерстил множество форумов, но точной информации не нашёл. Кто-то говорит что нужно три провода от кнопочного поста кто 4 кто 5 и т.д.Так как по возможности собрать схему с применением наименьшего числа этих проводов от кнопочного поста? Прошу помощи.
|
|
|
|
24.9.2014, 12:14
Сообщение
#2
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3075 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну вот, как-то так. Четырёх для управления, достаточно. Если корпус пульта проводящий и управляющее напряжение выше сверхнизкого, то пятая жила как PE (не показана).
-------------------- |
|
|
||
24.9.2014, 20:46
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41508 |
Пожалуйста если есть возможность объяснить текстом куда что подключать? Где установиить перемычки?
|
|
|
26.9.2014, 13:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вот моя схема.цепи автоматики останутся прежними - силовая измениться. кнопки управления и контакторы расположены в одном щите. с наименьшим количеством проводов - почему такое ограничение ? длина провода 50 см . А так переключатель на три положения с фиксацией - три провода. Если двигатель не мощный , мощно обойтись без цепей управления. Применить пакетный переключатель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|