Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Addax и NMS

yuoras
сообщение 21.9.2014, 14:02
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Работать роутер точно не будет.
В треугольнике нет нуля , соответственно нет фазного напряжения.
Что питает этот хитрый тр-р у Вас ?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 22.9.2014, 18:04
Сообщение #42


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Сегодня выяснял у релейщиков, почему я не могу сфазировать два трансформатора по 0,4 кВ. Ответ такой: вторичные обмотки силовых трансформаторов соеденены действительно в звезду с нулем заземленным. Проблемка с первичными обмотками со стороны 10 кВ. Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.
Но теперь вопрос: Будет ли работать маршрутизатор RTR, если два фидера не сфазированны между собой? При этом последовательность фаз для каждого отдельного фидера правильная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 22.9.2014, 20:35
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 22.9.2014, 18:04) *
Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.

Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 22.9.2014, 23:46
Сообщение #44


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 22.9.2014, 20:35) *
Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос

У Вас были подобные ТП, и работал ли там роутер?
Фидер 1 и 2 на роутере независимые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.9.2014, 7:07
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



У нас нет таких ТП.
Фидера в роутере зависимы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 23.9.2014, 14:44
Сообщение #46


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 23.9.2014, 6:07) *
Фидера в роутере зависимы.

Есть ли у Вас роутеры с ошибкой (АВАРИЯ) "Feeder shift"?
Как по таких роутера собираются данные, норм. или плохо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.9.2014, 15:14
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 23.9.2014, 14:44) *
Есть ли у Вас роутеры с ошибкой (АВАРИЯ) "Feeder shift"?

Таких не имеем


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 23.9.2014, 19:13
Сообщение #48


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы?
Почему же у нас такой разнобой тогда...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.9.2014, 20:46
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 23.9.2014, 19:13) *
У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы?

Да , везде сфазированно и соблюдается одноименность фаз на RTR
Цитата
Почему же у нас такой разнобой тогда...

Ну ,это не ко мне


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Docmsk
сообщение 30.9.2014, 14:27
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 20.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 28465



Добрый день!
У нас сейчас установлена версия SIMS 6.0.1.561
Есть проблемма с созданием балансовых групп (не могу добавить туда счетчики). Вычитал на форуме, что это дело в версии SIMS.
Подскажите как правильно обновить ее (не разу не обнавлял сам) и где взять оную рабочую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 30.9.2014, 14:55
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



давай почту , скину SIMS 6.0.1.620.
Просто обновишь и всё


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.10.2014, 8:06
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Подтверди получение , удалю ссылку.
Кстати , там 623 версия.

Даже ещё себе не устанавливал , поделитесь впечатлениями)))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Docmsk
сообщение 1.10.2014, 15:56
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 20.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 28465



Спасибо, скачал и установил, перезапустил. При запуске новой версии выдет сообщение

Component <Add.AddressImport.AddressImportPlugin>.
Function <Init>.
mscorlib:
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8008

видимо не может соединится с Root Router -ом. Может что то еще донастроить надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.10.2014, 20:56
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Всё заработало


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 1.10.2014, 21:23
Сообщение #55


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(yuoras @ 1.10.2014, 20:56) *
Всё заработало

yuoras, если 623 СИМС рабочий, скинь мне пожалуйста инсталяцию.

Сообщение отредактировал РоманК - 1.10.2014, 21:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.10.2014, 8:56
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(РоманК @ 1.10.2014, 21:23) *
yuoras, если 623 СИМС рабочий, скинь мне пожалуйста инсталяцию.

Отправил в личку ссылку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Docmsk
сообщение 2.10.2014, 16:40
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 20.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 28465



623 версию насколько успел, попробовал. Вроде все работает. В Балансные группы теперь можно добавлять счетчики. Поплотнее поработаю напишу что да как.
ВАЖНО: При апгрейде системы нельзя понижать версию, что я и сделел по незнанию и убил всю систему.

Отдельное СПАСИБО YUORAS за помощь в востановлении!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.10.2014, 16:58
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22926
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Docmsk @ 2.10.2014, 17:40) *
нельзя понижать версию

так этот как и градус icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.10.2014, 18:19
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Docmsk, Спасибо за комплимент radost.gif
Вас спасла резервная копия , созданная самим ПО при повышении версии.

Ничего так не укрепляет завтрашний день, как регулярный бекап.

Да , всё верно.
Понижать версию нельзя, это связанно с БД.
При обновлении создаются в БД новые колонки , таблицы, некоторые колонки удаляются , переименовываются.
При понижении версии , сама программа ссылается на БД с уже не существующими, переименованными таблицами или колонками.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Docmsk
сообщение 2.10.2014, 20:00
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 20.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 28465



Сейчас обнаружил глюк. Почему то не считается балансовый отчет. В показаниях везде нули выдает. В старой версии все работало только нельзя было новые счетчики добавлять. С формулой покапался- не помогает. По идее названия параметров не могли же поменяться.

А вот, как оказалось, и поменялись.Опять спасибо Youras-у. Оказалось что старые балансные формулы в новой версии не проходят. Нужно переустанавливать.

Сообщение отредактировал Docmsk - 3.10.2014, 10:33