Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

В квартире на 2 из 5 розеток вечером пляшет напряжение

Alex823
сообщение 10.10.2014, 21:10
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Кажется, нашел проблему!

В коридоре по пути к кухне вверху отходили обои - из-за того, что год назад залили соседи. Я решил в этом месте поклеить новые обои и обнаружил еще одну (четвертую) распределительную коробку. В ней несколько проводов обуглены и без изоляции. Видимо, они искрили под нагрузкой. Также внизу слева одна скрутка оплавившаяся.

Фото:



Подскажите, можно ли в таком случае обойтись без перфоратора и просто обмотать обугленные провода изолентой? Или лучше доверить электрику.



.

Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2014, 22:31
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 5.10.2014, 10:52) *
Он тут причем??? Он же почти ничего не потребляет!

Вообще то, имелось в виду не некое устройство, а "пинок к размышлению"

Цитата(Alex823 @ 10.10.2014, 22:10) *
Или лучше доверить электрику.

Именно так.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex823
сообщение 10.10.2014, 22:45
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Обновил схему коробок и розеток в квартире:





Были найдены две распределительные коробки: N 3 и N 4. С обугленными проводами - N 4. От нее, по-видимому, идут провода в коробку N 2, от которой запитаны проблемные розетки и светильник.



Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 22:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.10.2014, 22:59
Сообщение #24


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



вопрос немного не по теме.
60-70 тысяч российских рублей за замену проводки в однушке? Это в каком городе?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex823
сообщение 10.10.2014, 23:00
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Цитата(S-cream @ 10.10.2014, 22:59) *
вопрос немного не по теме.
60-70 тысяч российских рублей за замену проводки в однушке? Это в каком городе?


Краснодар. Мне тоже показалось, что многовато. Сама квартира стоит 1,4 - 1,5 млн. от силы.

Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 23:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.10.2014, 23:02
Сообщение #26


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



По теме - лучше бы раздолбить, ибо непонятно что там дальше. Долбить до появления нормальной изоляции.

Alex823,
Цитата
Краснодар

Я вам так скажу, это и для Москвы до фигищща. За эконом вариант.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2014, 9:14
Сообщение #27





Гости






Цитата(Alex823 @ 10.10.2014, 21:10) *
Кажется, нашел проблему!
...
Подскажите, можно ли в таком случае обойтись без перфоратора и просто обмотать обугленные провода изолентой? Или лучше доверить электрику.

Обесточьте квартиру и попробуйте потянуть за эти провода, они, возможно идут в канале на коробку № 2 на плане квартиры. Если это так, замените этот участок проводки, привязав новый провод за старый и вытянув его в коробку № 2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.10.2014, 9:37
Сообщение #28


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
попробуйте потянуть за эти провода
не выйдет скорее всего, только порвете провода. Там гипсо-стружечная плита, зашитая по верху деревягой и закиданная раствором. На этой стене трубок нет.

перфоратор не брать, осторожненько, молоточек + скарпель/отверточка, да при обесточенной квартире.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2014, 11:35
Сообщение #29





Гости






Цитата(S-cream @ 11.10.2014, 9:37) *
не выйдет скорее всего, только порвете провода. Там гипсо-стружечная плита, зашитая по верху деревягой и закиданная раствором. На этой стене трубок нет.

Это в панельной то хрущёвке? Не встречался с такой серией!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.10.2014, 11:50
Сообщение #30


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Это в панельной то хрущёвке?
там эта конкретная стена - ненесущая перегородка. Я, конечно, могу только предполагать, но панельных хрущевок разных годов выпуска я насмотрелся.

Несущая коробка (периметр квартиры), вставная сантехкабина с небольшим пространством над ней, гипсостружечная перегородка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.10.2014, 11:50
Сообщение #31


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



дубль

Сообщение отредактировал S-cream - 11.10.2014, 11:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2014, 13:22
Сообщение #32





Гости






Цитата(S-cream @ 11.10.2014, 11:50) *
Несущая коробка (периметр квартиры), вставная сантехкабина с небольшим пространством над ней, гипсостружечная перегородка.

Несущие конструкции не могут быть из гипсостружки по определению.
Периметр квартры в панельных домах не является несущим. Несущими являются внутренние конструкции (перегородки), за исключением сантехкабин и блоков вентканалов. Да, пропустил, несущей является стена между подъездом и квартирой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex823
сообщение 11.10.2014, 19:06
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Скорее всего, эта стена не является несущей. Просто перегородка между кухней и комнатой. 6 -7 см., очень легко сверлится.
Также не является несущей самая правая стена на рисунке. Остальные стены из бетона, их просверлить только ударной дрелью или перфоратором можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.10.2014, 10:07
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 5.10.2014, 9:20) *
Наверное, это звонок... пора менять электрику. Если нет пока желания этим заниматься, то придется искать более продвинутого электрика для поиска неисправности и получения заключения...

Цитата(Гость @ 5.10.2014, 10:52) *
Он тут причем??? Он же почти ничего не потребляет!

Даже читать больше не стал.. так и лежу на полу icon_biggrin.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex823
сообщение 13.10.2014, 11:12
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Результат работы:

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:15
Сообщение #36


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



резульаьом работы является ответ на вопрос - прекратились ли моргалки?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex823
сообщение 13.10.2014, 12:19
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Вроде, прекратились. Но еще не вечер. Обычно вечером сильно моргает.

Подскажите, а чем можно закрыть сверху раскуроченную коробку? Понятно, что картоном нельзя, может, каким пластиком?

Сообщение отредактировал Alex823 - 13.10.2014, 12:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:23
Сообщение #38


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



я так понимаю вы самостоятельно все перекрутили, перепротянули, заизолировали? Участки жил, где поплавилась изоляция вырезАли или нет?
Вот, жаль, вы не сфотографировали раздолбленное-непочиненное и починенное, но без изоленты.

Ну и на вашем месте я бы подумал о том, почему это произошло. Перегруз сети, чем, почему. Распределить нагрузки не помешало бы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex823
сообщение 13.10.2014, 12:26
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41763



Цитата(S-cream @ 13.10.2014, 12:23) *
я так понимаю вы самостоятельно все перекрутили, перепротянули, заизолировали? Участки жил, где поплавилась изоляция вырезАли или нет?
Вот, жаль, вы не сфотографировали раздолбленное-непочиненное и починенное, но без изоленты.

Ну и на вашем месте я бы подумал о том, почему это произошло. Перегруз сети, чем, почему. Распределить нагрузки не помешало бы.



Нет, это электрики делали. Те же, что и в прошлый раз. Те участки, где изоляция поплавилась, удалены.

Это произошло, скорее всего, когда соседи сверху залили. Рядом с коробкой еще обои отошли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:30
Сообщение #40


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Нет, это электрики делали.

Эмм... ну... ладно, чО уж... Халтурненько выглядит, для работы электриков. Работа выполнена на уровне - "на, только отвали"...

Поставить коробку, замуровать ее? Не, не слышали...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 5:20
Rambler's Top100     