Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41515 ![]() |
Работал и с брендами и с китаем...Если денег "куры не клюют", можно, конечно брать и шнайдер. Но по срабатыванию одинаково примерно...А вообще, сейчас модно брать наше... чтоб свое, родное) Вот только где оно? Кто знает хоть какого-нибудь нашего производителя УЗО? Кто с ними работал? Поделитесь, интересно.. Я только с КЭАЗом пару раз сталкивался - вроде ничего, работают..хотя и видок у них кандовый, но нам же не внешность нужна...Ну помню еще Контактор ульяновский больше ничего в голову не приходит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Здравствуйте. Имеет ли смысл брать электронное брендовое УЗО(abb,legrand и т.д.),или лучше взять электромеханическое ИЭК.?Как вообще УЗО ИЭК по качеству. Когда настанут такие времена, что абб с леграном будут делать только электронные УЗО, а иек- электромеханические, вот тогда я буду покупать иек. А пока что- уж лучше абб с леграном ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 27478 ![]() |
Работал и с брендами и с китаем...Если денег "куры не клюют", можно, конечно брать и шнайдер. Но по срабатыванию одинаково примерно...А вообще, сейчас модно брать наше... чтоб свое, родное) Вот только где оно? Кто знает хоть какого-нибудь нашего производителя УЗО? Кто с ними работал? Поделитесь, интересно.. Я только с КЭАЗом пару раз сталкивался - вроде ничего, работают..хотя и видок у них кандовый, но нам же не внешность нужна...Ну помню еще Контактор ульяновский больше ничего в голову не приходит. Уже года 3 выпускает модульное оборудование Ульяновский завод "Контактор". По цене среднее между Китаем и Европой. По качеству скорее Китай(херово, когда от небольшого перетяга лопаются контакты). По надежности лаборатория недостатков не выявила н 3-х объектах, которые запускал полностью с этими автоматами(правда это было года 2 назад, сейчас за качество ничего не могу сказать). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Прошу прощения за некропостинг. На местном форуме тоже подобная тема возникла. Один чувак предлагает АВ Шнайдер серия Acti9 C16 однополюсный за 271р от ЭТМ. Потом, сам порылся в инете, нашел еще дешевле,от 115р за однополюсный Шнайдер, такой же от ИЭК- 90р. Можно сказать, что практически по цене разницы никакой. Откуда такие ценники на АВ Шнайдер, в России их не собирают? Контрабанда или подделка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
единственный критерий оценки продукции - купить и посмотреть..... имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Так и сделаю
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Получил автоматы фирмы Шнайдер электрик. АВ хорошего качества, на всех имеются штрих коды, что означает: АВ прошли заводские приемо-сдаточные испытания и пригодны для отгрузки потребителю.
1.Acti9 iK60N C16-169р 00к, производство Таиланд. 2.Easy9 EZ, C16-111р 20к, производство Таиланд. 3. Домовой ВА63, С16-138р 60к, производство Болгария. Порог расцепления (х In ) для номинала C16 (16А. кривая С) по EN 60898 (Европейские нормы)- 5In-10In. По нормам МЭК 60947-2- 7In-10In. Acti9 сработал при токе 120А-7,5In, Easy9 при токе 120А-7,5In. Домовой сработал при токе-110А-6,9In. При проверке на перегруз током 4In, все АВ сработали в течение 2-3с. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.5.2015 Из: Москва Пользователь №: 45459 ![]() |
Получил автоматы фирмы Шнайдер электрик. АВ хорошего качества, на всех имеются штрих коды, что означает: АВ прошли заводские приемо-сдаточные испытания и пригодны для отгрузки потребителю.
Ну если так и есть то хорошо, но ведь может быть и не так все радужно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |