будет ли работать SH 203-C в щите установленном на улице, при понижение температуры окружающей среды до -30 и ниже ( непредсказуемая погодка в последнее время).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9191 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
http://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=4351 третья таблица. Строчку сами найдете? У меня поиск ответа почему то занял не больше минуты.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 42136 ![]() |
Эту таблицу и эту строчку я видел много раз, меня интересует как на практике, а не диванные разглагольства.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9191 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это не диванные разглагольства, а технические характеристики. В ЭТОМ диапазоне производитель гарантирует правильную работу изделия. При выходе за диапазон даже производитель не гарантирует ничего. Какие еще вопросы? Знаете, думаю ни у кого нет нормальной статистики, чтобы было наложение -30 на улице и сработка по КЗ. А испытания вы сами можете провести. И поделиться с нами.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17770 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
будет ли работать SH 203-C в щите установленном на улице, при понижение температуры окружающей среды до -30 и ниже ( непредсказуемая погодка в последнее время). Будет. Только при -30 считай, что стоит следующий (больший) номинал. Если аппарат вводной, то при определенном запасе сечения ввода и прочих цепей можно комфортно пережить холода ![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 22:52 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну защищаемый кабель скорее всего в этих же условиях находится, поэтому и коэффциент у него примерно такой температруный, как у автомата...
|
![]() |
|
![]()