![]() Мультиметр и егопроверка. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мультиметр и егопроверка. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Нужно ли их выполнять? и если да, то каким РД или ГОСТом это требуется? Сообщение отредактировал dpm - 23.10.2014, 12:50 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Нужно ли их выполнять? и если да, то каким РД или ГОСТом это требуется? Ничего об этом не слышал. С какой целью интересуетесь? ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Работаю в энергоснабжающей организации,наши работники переодически пользуются мультиметрами в действующих электроустановках. Интересуюсь потому, что опасаемся как бы не влететь с этим при проверке нашей службы сотрудниками отдела охраны труда?
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Работаю в энергоснабжающей организации,наши работники переодически пользуются мультиметрами в действующих электроустановках. Интересуюсь потому, что опасаемся как бы не влететь с этим при проверке нашей службы сотрудниками отдела охраны труда? В правилах четко написано пользоваться только испытанным электроинструментом и указателями напряжения, у нас такие лежать для проверки, а в реальности пользуемся конечно своими мультиметрами. В общем не знаю я, как их привязать к букве закона. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Во первых, поверке подлежат только те приборы, которые внесены в госреестр как средство измерения. Поинтересоваться внесен ли мультиметр или нет можно на сайте института метрологии им. Менделеева. Если мультиметр внесен, скачаете на этот мультиметр сертификат средства измерения и там будет указано с какой периодичностью он должен поверяться и методика поверки.
Если же мультиметр не внесен в госреестр, таким прибором можно пользоваться не как средством измерения, а как индикатором. p.s. Пардон. Вопрос был о проверки изоляции. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.10.2014, 22:59 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Вот-вот именно что о ПРОВЕРКЕ прибора.
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Такие испытания достаточно сложны и требуют весьма специфичного оборудования и оснастки, поэтому они проводились только в процессе производства приборов на заводе-изготовителе, либо при сертификации. В эксплуатации подобные испытания не проводились. Считается, что объёма метрологической поверки достаточно для оценки состояния прибора, в том числе и состояния его изоляции. Не знаю, может быть сейчас что-то изменилось в этом плане, хотя весьма маловероятно... имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора.
Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно. Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
mr.energo, Спасибо за разъяснение. Еще бы в конце текста подпись, н-р: инспектор Госгортехнадзора mr.energo/
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Смотреть надо, что за мультяшка вообще: М-830 и Ц43101 - оба мультиметры. Вот только второй - прибор, а первый - так просто... Выход, думаю, изобретать не надо: работники на "земле" работают тем, что есть, а для инспекции - приобрести пару приборов, внесённых в ЕГРСИ, и имеющих поверительные свидетельства и клеймо. В протоколы - так же, вписывать данные этих задницеприкрывающих приборов.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2020 Пользователь №: 56772 ![]() |
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора. Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно. Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован. Например, токоизмерительные клещи (высоковольтные) нуждаются в двух видах поверки, как мне сказали вчера в нашей электролаборатории, и как средство измерения у метрологов, и как СИЗ у ОТ (наравне с ботами и пр). А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения (не могу никак понять)? Мультиметры туда же по идее. Но ведь ручной монтажный изолированный инструмент нуждается в поверке как СИЗ, а почему мультиметр нет? Немного не понимаю логики, хотя практика именно такая -- приравнивают мультиметр к вольтметру, но вольтметр в руках обычно не держат при работе в отличие от мультиметра. И нужно ли включать мультиметр в журнал учета и проверки электроинструмента (если это не СИЗ)? Тот же вопрос относительно журнала электроинструмента про разные осцилографы и пр. Сообщение отредактировал ival - 14.2.2020, 13:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения Гнать таких "лаборантов".... Не только. Смотрим "СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2020, 13:26 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Поинтересовался методикой поверки мультиметров - всё как везде. Измерение сопротивления изоляции не проводится. А вот такая идея появилась: может достаточно проверить сопротивление изоляции только у соединительных шнуров? Их ещё и высоковольтным испытаниям можно подвергнуть по примеру двухполюсных указателей напряжения, и этикеточку соответствующую "присобачить" ...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... А вот такая идея появилась: может достаточно проверить сопротивление изоляции только у соединительных шнуров? Их ещё и высоковольтным испытаниям можно подвергнуть по примеру двухполюсных указателей напряжения, и этикеточку соответствующую "присобачить" ... Очень похоже на "генерацию идей" офисным планктоном... Сидят люди в "уютных кабинетах с кондиционерами" и придумывают идейки, чтобы не попасть под сокращение... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 1:58 |
|
![]() |