Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает автомат на стиральную машину

Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 2.11.2014, 11:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые. Последнее время стало выбивать автомат на стиральную машину. Раньше все было нормально. Причем выбивает вне зависимости от времени, то есть может работать неделю каждый день и все будет в порядке, а может быть что будет вырубаться каждый раз при стирке, причем не сразу, а после ~1-2 часов работы.


Выбивает последний правый.
Помогите советом.
P.S. В электрике чайник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 2.11.2014, 11:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



каким проводом сделана проводка на стиральную машину ?
Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый .
Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П "


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.11.2014, 14:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(moshkarow @ 2.11.2014, 11:28) *
1 каким проводом сделана проводка на стиральную машину ?
2 Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый .
3 Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П "

1 МБ меньше 1,5 кв.мм. Т.е. этот провод не защищен от перегрузки.
2 МБ из-за плохого контакта в верхнем выводе АВ перегревается и срабатывает. Проверьте также верхний вывод среднего АВ.
3 И зачистить жилу до блеска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.11.2014, 15:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



заменить этот калечный автомат, он может греться даже если клеммы затянуты, такое качество..

и на 16А поставить, 25 - много для стиралки..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 2.11.2014, 16:11
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 990
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



1.Пригласить электрика.
2.Подтянуть и "освежить" контакты кабеля.
3.Ну и за компанию поменяйте автоматы на "приличные"-по 16А-денег стоить будут не много,-зато спать (и стирать) будете спокойно... icon_smile.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 2.11.2014, 18:27
Сообщение #6





Гости






Спасибо за советы. Пойду пробовать.
Подскажите какие автоматы приличные?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.11.2014, 8:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



у нас распространены АВ фирм ЕАТОN ( Moeller ) , Schneider Electric .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.11.2014, 9:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ABB, Legrand
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 3.11.2014, 10:33
Сообщение #9





Гости






Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 10:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Alex_* @ 3.11.2014, 10:33) *
Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю.
Угу... только кроме автомата - на стипалку УЗО бы еще воткнуть..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 3.11.2014, 11:09
Сообщение #11





Гости






Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? )) Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.11.2014, 11:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Alex_* @ 3.11.2014, 11:09) *
Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? ))
причем здесь стройка? icon_eek.gif по современным правилам ставится на все розетки.
Цитата
Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки?
Для простого понимания - ДА!
но в реале ставится в щиток с автоматами.
Есть еще АВДТ (дифавтомат) - это узо + АВ в одном флаконе.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 3.11.2014, 11:47
Сообщение #13





Гости






Помните фильм "Операция Ы"? " А у вас несчастные случат на стройке были?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.11.2014, 13:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА..

вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 3.11.2014, 19:54
Сообщение #15





Гости






Цитата(Volt380 @ 3.11.2014, 13:12) *
УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА..

вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку..


Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю. Завтра должны купить то, что вы посоветовали. Это получается дифавтомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.11.2014, 19:55
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость_Alex_* @ 3.11.2014, 19:54) *
Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю.

почему не защищена автоматом?
Цитата(Гость_Alex_* @ 3.11.2014, 19:54) *
Это получается дифавтомат?

да


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 7.11.2014, 12:52
Сообщение #17





Гости






Поменяли автомат на Legrand. 4 дня полет нормальный. Спасибо за советы. Хорошего дня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.11.2014, 7:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Приходите еще icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 10.11.2014, 16:44
Сообщение #19





Гости






Обязательно. Куда без совета бывалых.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bog_tor
сообщение 12.11.2014, 13:23
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 42448



не знаю куда обратиться со своим вопросом: в последнее время, пылесос начал ни с того ни с сего вырубаться во время работы! причем дело обстоит так: поработает немного - отключиться, через некоторое время опять включиться! Что это может быть: пылесос "умирает" или проблема с розеткой?
Вернуться в начало страницы