Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
7.11.2014, 1:21
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата если стояковый РЕN в вашем доме отвечает требованиям по надежности. Да где же он отвечает? Вот этот болт слева от пакетников и на нем пять проводов - это и есть PEN?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
7.11.2014, 2:21
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42350 |
uvk2, Да, нейтраль вообще ужасно сделана. Все пакетники последовательно соединены тонким проводом. А приходящий нулевой проводник доходит до этого болта, там разрывается и идёт дальше, на др
. этаж... Еще соседи туда напрямую прикрутили какой-то ПВС. ...Если где-нибудь на этажах ослабнет такое соединение, то все... приехали... |
|
|
7.11.2014, 8:21
Сообщение
#23
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Null
Благодарю, увидел. Если землю взять от РЕN, то, при отгорании нуля на участке от подстанции до ВРУ, на корпусы придёт потенциал даже при отключенном вводном рубильнике. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
7.11.2014, 10:14
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
О чем вообще речь? У вас нету н какого PEN. И система у вас никакая не TN-C.
Этой старой системе в новых НД нет названия. Просто фаза и рабочий ноль. L и N. Новую проводку тянем трехпроводную, с заделом на будущее, но сейчас жз-жилу никуда неподключаем, пусть ждет своего часа. УЗО ставим и пользуемся. А если реализовывать правильную TN-C, то следует посмотреть схемы в НД. Но ч вам не рекомендую это реализовывать. Кстати, узо в реальной TN-C запрещено (да и работать правильно не будет) |
|
|
|
7.11.2014, 10:48
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
О чем вообще речь? У вас нету н какого PEN. И система у вас никакая не TN-C. У него на первой схеме РЕN, вернее автор пытался его реализовать, не зная о правилах, потому и назвал так систему. А что касаемо УЗО, то, если щит и запитан в ТN-С, то это вовсе не значит, что и после УЗО тоже ТN-С. |
|
|
7.11.2014, 10:56
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Ну грубо, у нас пусть tn-c, т.е. имеем 2 провода - L и PEN. Как установить УЗО?
Да никак, оно запрещено. Коммутационные аппараты в цепи PEN запрещены. К потребителю идут те же два (четыре) провода. Если проводов больше, то это уже не tn-c |
|
|
7.11.2014, 11:49
Сообщение
#27
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Это если в какой нибудь щит пришел РЕN и сел там на болт, в этом же щите он может разделиться. До точки деления у нас РЕN, а так как щиток может быть из металла, тогда этот металл - ОПЧ, а весь щиток - электрическая установка, включенная по системе ТN-С. Через УЗО включена стиральная машина, но на ее ОПЧ пошел РЕ, а не РЕN, значит машина включена в ТN-С-S, и узо уже включено не в ТN-С.protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Ну грубо, у нас пусть tn-c, т.е. имеем 2 провода - L и PEN. Как установить УЗО? Ну Вы же не собираетесь узо включать перед щитком.Сообщение отредактировал protector - 7.11.2014, 11:33 |
|
|
|
7.11.2014, 12:42
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
TN-C-S можно получить имея TN-C, а нас его нет
Нельзя просто так взять любой нулевой проводник и сказать, что это PEN В общем, что ТС в п.6 нарисовал, пусть и реализует Ничего мудрить не надо |
|
|
Гость_Гость_* |
7.11.2014, 15:36
Сообщение
#29
|
Гости |
А что за шинки (ниже пакетников - выше счетчиков).
Можно подумать (слева - направо) ... PE-N-L1-L2-L3 |
|
|
10.11.2014, 13:30
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата но сейчас жз-жилу никуда неподключаем, пусть ждет своего часа. В том числе и в розетках не подключаем.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.11.2014, 17:19
Сообщение
#31
|
Гости |
|
|
|
11.11.2014, 20:04
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42350 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 0:52 |
|