Здравствуйте.
Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Нужно ли их выполнять? и если да, то каким РД или ГОСТом это требуется?

Сообщение отредактировал dpm - 23.10.2014, 12:50


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2014, 12:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(dpm @ 23.10.2014, 13:50) *
Здравствуйте.
Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Нужно ли их выполнять? и если да, то каким РД или ГОСТом это требуется?

Ничего об этом не слышал. С какой целью интересуетесь? icon_smile.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 23.10.2014, 13:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Работаю в энергоснабжающей организации,наши работники переодически пользуются мультиметрами в действующих электроустановках. Интересуюсь потому, что опасаемся как бы не влететь с этим при проверке нашей службы сотрудниками отдела охраны труда?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2014, 13:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(dpm @ 23.10.2014, 14:25) *
Работаю в энергоснабжающей организации,наши работники переодически пользуются мультиметрами в действующих электроустановках. Интересуюсь потому, что опасаемся как бы не влететь с этим при проверке нашей службы сотрудниками отдела охраны труда?

В правилах четко написано пользоваться только испытанным электроинструментом и указателями напряжения, у нас такие лежать для проверки, а в реальности пользуемся конечно своими мультиметрами. В общем не знаю я, как их привязать к букве закона.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.10.2014, 22:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Во первых, поверке подлежат только те приборы, которые внесены в госреестр как средство измерения. Поинтересоваться внесен ли мультиметр или нет можно на сайте института метрологии им. Менделеева. Если мультиметр внесен, скачаете на этот мультиметр сертификат средства измерения и там будет указано с какой периодичностью он должен поверяться и методика поверки.
Если же мультиметр не внесен в госреестр, таким прибором можно пользоваться не как средством измерения, а как индикатором.

p.s. Пардон. Вопрос был о проверки изоляции.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 25.10.2014, 22:59


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 27.10.2014, 10:06
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Вот-вот именно что о ПРОВЕРКЕ прибора.


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.10.2014, 21:16
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Transformator @ 23.10.2014, 14:34) *
В правилах четко написано пользоваться только испытанным электроинструментом и указателями напряжения...

Может мультиметр это не инструмент, а измерительный прибор? Меняет что-нибудь такое уточнение? У нас на щупах скотчем приклеивают бумажку с лаборатории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.11.2014, 10:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(dpm @ 23.10.2014, 12:50) *
Здравствуйте.
Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров?

Такие испытания достаточно сложны и требуют весьма специфичного оборудования и оснастки, поэтому они проводились только в процессе производства приборов на заводе-изготовителе, либо при сертификации. В эксплуатации подобные испытания не проводились. Считается, что объёма метрологической поверки достаточно для оценки состояния прибора, в том числе и состояния его изоляции. Не знаю, может быть сейчас что-то изменилось в этом плане, хотя весьма маловероятно... имхо


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 9.11.2014, 9:59
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора.
Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно.
Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 9.11.2014, 13:34
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



mr.energo, Спасибо за разъяснение. Еще бы в конце текста подпись, н-р: инспектор Госгортехнадзора mr.energo/ icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.11.2014, 17:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Смотреть надо, что за мультяшка вообще: М-830 и Ц43101 - оба мультиметры. Вот только второй - прибор, а первый - так просто... Выход, думаю, изобретать не надо: работники на "земле" работают тем, что есть, а для инспекции - приобрести пару приборов, внесённых в ЕГРСИ, и имеющих поверительные свидетельства и клеймо. В протоколы - так же, вписывать данные этих задницеприкрывающих приборов.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 10.11.2014, 21:16
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Цитата(Null @ 9.11.2014, 13:34) *
mr.energo, Спасибо за разъяснение. Еще бы в конце текста подпись, н-р: инспектор Госгортехнадзора mr.energo/ icon_cool.gif

А что, похож? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ival
сообщение 14.2.2020, 13:18
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.2.2020
Пользователь №: 56772



Цитата(mr.energo @ 9.11.2014, 9:59) *
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора.
Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно.
Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован.

Например, токоизмерительные клещи (высоковольтные) нуждаются в двух видах поверки, как мне сказали вчера в нашей электролаборатории, и как средство измерения у метрологов, и как СИЗ у ОТ (наравне с ботами и пр). А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения (не могу никак понять)? Мультиметры туда же по идее. Но ведь ручной монтажный изолированный инструмент нуждается в поверке как СИЗ, а почему мультиметр нет? Немного не понимаю логики, хотя практика именно такая -- приравнивают мультиметр к вольтметру, но вольтметр в руках обычно не держат при работе в отличие от мультиметра. И нужно ли включать мультиметр в журнал учета и проверки электроинструмента (если это не СИЗ)? Тот же вопрос относительно журнала электроинструмента про разные осцилографы и пр.

Сообщение отредактировал ival - 14.2.2020, 13:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.2.2020, 13:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ival @ 14.2.2020, 17:18) *
А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения

Гнать таких "лаборантов"....
Не только. Смотрим "СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"






Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2020, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2020, 14:05
Сообщение #15





Гости






Поинтересовался методикой поверки мультиметров - всё как везде. Измерение сопротивления изоляции не проводится. А вот такая идея появилась: может достаточно проверить сопротивление изоляции только у соединительных шнуров? Их ещё и высоковольтным испытаниям можно подвергнуть по примеру двухполюсных указателей напряжения, и этикеточку соответствующую "присобачить" ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 14.2.2020, 15:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245




Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2020, 14:05) *
... А вот такая идея появилась: может достаточно проверить сопротивление изоляции только у соединительных шнуров? Их ещё и высоковольтным испытаниям можно подвергнуть по примеру двухполюсных указателей напряжения, и этикеточку соответствующую "присобачить" ...


Очень похоже на "генерацию идей" офисным планктоном... Сидят люди в "уютных кабинетах с кондиционерами" и придумывают идейки, чтобы не попасть под сокращение... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2020, 15:45
Сообщение #17





Гости






Цитата(Ixtim @ 14.2.2020, 15:01) *
... чтобы не попасть под сокращение...

Да я уже попал под сокращение, на пенсии я, мил человек!