Здравствуйте, уважаемые. Последнее время стало выбивать автомат на стиральную машину. Раньше все было нормально. Причем выбивает вне зависимости от времени, то есть может работать неделю каждый день и все будет в порядке, а может быть что будет вырубаться каждый раз при стирке, причем не сразу, а после ~1-2 часов работы.
Выбивает последний правый. Помогите советом. P.S. В электрике чайник. |
|
|
|
2.11.2014, 11:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
каким проводом сделана проводка на стиральную машину ?
Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый . Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
2.11.2014, 14:01
Сообщение
#3
|
Гости |
1 каким проводом сделана проводка на стиральную машину ? 2 Такое ощущение , что верхний красный вывод из автомата паленый . 3 Перезаделать .Красный провод больше очистить от изоляции и сделать наконечник в виде буквы " П " 1 МБ меньше 1,5 кв.мм. Т.е. этот провод не защищен от перегрузки. 2 МБ из-за плохого контакта в верхнем выводе АВ перегревается и срабатывает. Проверьте также верхний вывод среднего АВ. 3 И зачистить жилу до блеска. |
|
|
2.11.2014, 15:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
заменить этот калечный автомат, он может греться даже если клеммы затянуты, такое качество..
и на 16А поставить, 25 - много для стиралки.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
2.11.2014, 16:11
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
1.Пригласить электрика.
2.Подтянуть и "освежить" контакты кабеля. 3.Ну и за компанию поменяйте автоматы на "приличные"-по 16А-денег стоить будут не много,-зато спать (и стирать) будете спокойно... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
2.11.2014, 18:27
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо за советы. Пойду пробовать.
Подскажите какие автоматы приличные? |
|
|
3.11.2014, 8:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
у нас распространены АВ фирм ЕАТОN ( Moeller ) , Schneider Electric .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
3.11.2014, 9:23
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ABB, Legrand
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
3.11.2014, 10:33
Сообщение
#9
|
Гости |
Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю.
|
|
|
3.11.2014, 10:40
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Благодарю Вас, уважаемые. Отпишусь, когда сделаю. Угу... только кроме автомата - на стипалку УЗО бы еще воткнуть..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
3.11.2014, 11:09
Сообщение
#11
|
Гости |
Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? )) Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки?
|
|
|
3.11.2014, 11:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Прочитал про УЗО. Это на случай "несчастных случаев на стройке"? )) причем здесь стройка? по современным правилам ставится на все розетки.Цитата Оно устанавливается в разрыв шнура от стиралки? Для простого понимания - ДА!но в реале ставится в щиток с автоматами. Есть еще АВДТ (дифавтомат) - это узо + АВ в одном флаконе. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
3.11.2014, 11:47
Сообщение
#13
|
Гости |
Помните фильм "Операция Ы"? " А у вас несчастные случат на стройке были?"
|
|
|
3.11.2014, 13:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА..
вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
3.11.2014, 19:54
Сообщение
#15
|
Гости |
УЗО рекомендуется настоятельно, но тут без подготовки не лезьте! лично я бы заменил ваш автомат на АВДТ-32 16А 30мА.. вопрос вот интересный, а что ещё подключено к вашему автомату снизу белой жилой? оно к вашему счетчику идет получается! имхо грамотный электрик плачет по этому щитку.. Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю. Завтра должны купить то, что вы посоветовали. Это получается дифавтомат? |
|
|
3.11.2014, 19:55
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Снижу белая жила идет в квартиру, как я понимаю. почему не защищена автоматом? Это получается дифавтомат? да -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
7.11.2014, 12:52
Сообщение
#17
|
Гости |
Поменяли автомат на Legrand. 4 дня полет нормальный. Спасибо за советы. Хорошего дня.
|
|
|
8.11.2014, 7:53
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Приходите еще
|
|
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
10.11.2014, 16:44
Сообщение
#19
|
Гости |
Обязательно. Куда без совета бывалых.
|
|
|
12.11.2014, 13:23
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 42448 |
не знаю куда обратиться со своим вопросом: в последнее время, пылесос начал ни с того ни с сего вырубаться во время работы! причем дело обстоит так: поработает немного - отключиться, через некоторое время опять включиться! Что это может быть: пылесос "умирает" или проблема с розеткой?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 17:29 |
|