Провести электричество от гаража к дому

Гость_Алексаднр_*
сообщение 19.11.2014, 8:29
Сообщение #1





Гости






Доброго дня спецы.
Подскажите у меня на участке есть гараж и дом, электричество заведено в гараж СИПом 4х16, там же и стоит ЩУРн.
Хочу от гаража запитать дом, но кабель проложить под земелей
Так вот вопрос
1. Можно ли кабель (вббшв 4х10) проложить под фундаментом дома, чтобы поставить еще один ЩРн в доме.
2. И нужно ли делать еще один контур заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.11.2014, 9:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Можно ли кабель (вббшв 4х10) проложить под фундаментом дома, чтобы поставить еще один ЩРн в доме

А вы сможете подкопаться под фундамент?
Цитата
2. И нужно ли делать еще один контур заземления.

если у вас возле гаража уже сделан контур и разделен PEN проводник на N и PE, то ИМХО легче взять к дому пятижильный кабель и тогда не делать никаких контуров возле дома
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2014, 9:44
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shturman1 @ 19.11.2014, 9:39) *
А вы сможете подкопаться под фундамент?


Да смогу, там около 1,5м нужно в глубь. Вопрос в том, согласно ПУЭ так можно делать?

Цитата(Shturman1 @ 19.11.2014, 9:39) *
если у вас возле гаража уже сделан контур и разделен PEN проводник на N и PE, то ИМХО легче взять к дому пятижильный кабель и тогда не делать никаких контуров возле дома


В принципе такая мысль тоже была, наверное так и сделаю. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.11.2014, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
взять к дому пятижильный кабель

В этом случае, кстати и 10 кв.мм не обязательно будет тянуть (если меньшее сечение пройдет по току и потерям, конечно)

Цитата
Можно ли кабель (вббшв 4х10) проложить под фундаментом дома

Можно под, а можно и пробуриться через него, не обязательно так глубоко копать.
Вставить отрезок металлической трубы и пройти в нем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 19.11.2014, 9:54
Сообщение #5





Гости






Цитата(FRAER @ 19.11.2014, 9:50) *
Можно под, а можно и пробуриться через него, не обязательно так глубоко копать.
Вставить отрезок металлической трубы и пройти в нем


Ладно, теперь все понятно, благодарю за информацию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.11.2014, 9:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
можно и пробуриться через него

Так легче не будет?
Цитата
вббшв 4х10

я бы взял АВБбШв-5х16 всё таки медь такого сечения стоит бешенные деньги. Но это дело ваше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.11.2014, 10:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Shturman1, так мы полной информацией не владеем, может ТСу достаточно меди 5х4, стоит меньше, да и проложить попроще...
Ведь если PE и N отдельные, то 10 кв.мм Cu или 16 кв.мм Al уже не обязательны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.11.2014, 10:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
может ТСу достаточно меди 5х4

может и так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2014, 12:15
Сообщение #9





Гости






Цитата
..Подскажите у меня на участке есть гараж и дом, электричество заведено в гараж СИПом 4х16, там же и стоит ЩУРн.
Хочу от гаража запитать дом, но кабель проложить под земелей

А что? кто то запрещает вам везти разводку на своем участке после ЩУРн где уже все узаконено счетчик, вводной автомат, пломбы.
А насчет подземки: - зачем рыть как кроту на 1,5 метра под фундамент. достаточно 0,6м. - проложить кабель в трубе, присыпать песком, выложить по верх кирпичную броню, просверлить фундамент, вставить трубу и делов-то icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.11.2014, 13:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(FRAER @ 19.11.2014, 9:50) *
Можно под, а можно ...
Ой ли?
Цитата
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 19.11.2014, 13:40
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



Добрый день. Я так понимаю участок дачный? Даже если не дачный, зачем вам 3 фазы?Вполне достаточно будет одной. Но если вы всё же решили кидать 4*10 то откуда вы возьмёте "землю" с него? У вас 3 фазы и ноль, а "земля" где? Вам же нужно к контуру чем-то подключаться.
Если вам позволяет фундамент, то конечно можно сделать подкоп или пробуриться сквозь фундамент и завести кабель через отверстие.
Во время прокладки в земле копайте сантиметров на 50, так будет надёжнее.
А вообще насчёт второго контура не заморачивайтесь, одного хватит выше крыши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.11.2014, 13:51
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Но если вы всё же решили кидать 4*10 то откуда вы возьмёте "землю" с него?

так уже предлагалось тянуть 5-ти жильный кабель
Цитата
Во время прокладки в земле копайте сантиметров на 50, так будет надёжнее

минимальная глубина кабеля 0,7 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.11.2014, 17:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



haramamburu, в общем-то верно, может передавить со временем. Так что мет.труба толстостенная обязательна, ну и буримся сквозь фундамент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.11.2014, 18:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 19.11.2014, 14:13) *
Ой ли?

ПУЭ и физическое лицо стоят по разные стороны кабеля icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.11.2014, 18:05
Сообщение #15





Гости






Со своей колокольни не рекомедую бурить фундамент, т.к. практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Чревато сильным тяжением кабеля и разрывом. Если есть возможность пройти под фундаментом, используйте эту возможность, соответственно используйте металлическую "гильзу" с уклоном от дома и герметизацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.11.2014, 18:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье.

Да ну, не пугайте людей. Всегда все комуникации, а не только кабели заводяться через отверстия в фундаментах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.11.2014, 18:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 18:03) *
ПУЭ и физическое лицо стоят по разные стороны кабеля icon_wink.gif
Это не повод делать не по ПУЭ... и в разрез здравого смысла.
Далее - раз я частник, то и охранные зоны мне по боку? Поставить домишко на чейто кабель... Голую ВЛ над крышей соседа провести... Так?
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.11.2014, 18:05) *
Со своей колокольни не рекомедую бурить фундамент, т.к. практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Чревато сильным тяжением кабеля и разрывом. Если есть возможность пройти под фундаментом, используйте эту возможность, соответственно используйте металлическую "гильзу" с уклоном от дома и герметизацией.
т.е. если фундамент гуляет - то через/сквозь него - это "тяжение", а под - нет! Как понимать?
Далее, если вспомнить... то кабеля под дорогой в Асбестоцементных трубах... и где как правило кабеля "режет"?

Сообщение отредактировал haramamburu - 19.11.2014, 18:50


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.11.2014, 19:01
Сообщение #18





Гости






Цитата(Shturman1 @ 19.11.2014, 18:17) *
Да ну, не пугайте людей. Всегда все комуникации, а не только кабели заводяться через отверстия в фундаментах.

Угу, только у нас во все МКД вводы выполнены ПОД ФУНДАМЕНТОМ или в зазорах между ФБС-ками. Так сказать в свободном плавании, и НИГДЕ ФУНДАМЕНТ НЕ СВЕРЛИЛСЯ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.11.2014, 19:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 19.11.2014, 19:43) *
Поставить домишко на чейто кабель...

так там ведь всё свое родное

Цитата(Гость сочувствующий @ 19.11.2014, 20:01) *
НИГДЕ ФУНДАМЕНТ НЕ СВЕРЛИЛСЯ!

у нас сверлился, именно в блоке, и ничего


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2014, 19:09
Сообщение #20





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 19.11.2014, 18:05) *
Со своей колокольни не рекомедую бурить фундамент, т.к. практически все фундаменты "гуляют", особенно в межсезонье. Чревато сильным тяжением кабеля и разрывом. Если есть возможность пройти под фундаментом, используйте эту возможность, соответственно используйте металлическую "гильзу" с уклоном от дома и герметизацией.

ну это на сколько же должно гулять чтобы порвать кабель.
к тому же насколько я понимаю, перед вводом делают мягкую засыпку с углублением и небольшим припуском кабеля. И вообще, как это понимать фундамент гуляет, а грунт стоит на месте что-ли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения