#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите
Сообщение отредактировал ez81 - 19.11.2014, 17:36 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата тогда получается нужно будет использовать схему справа ??? Нельзя, ибо она абсолютно не верна.А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
ez81, savelij® Спасибо за то что помогаете !!! Огромное Уважение !!!
![]() Цитата Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите - то есть схема должна выглядеть вот так ? все верно ? ![]() Цитата А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог - при подключении РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (прочитал что это устройство назыавается так ...) схема будет выглядеть так (понимаю что в автоматах 10 и 16 фаза должна приходить сверху ... по крайней мере у меня так было ... однако общий принцып верен или нет ???)? все верно ? данная схема правильна с вашей точки зрения ? ![]() Заранее огромное спасибо за вашу помощь !!! ![]() Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 1:39 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость! Есть национальные особенности слуховых восприятий ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
ez81 Спасибо за помощь и долю юмора !!! Уважение !!!
![]() Цитата Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость! Цитата -Есть национальные особенности слуховых восприятий - ![]() ![]() ![]() ![]() Вчера почитал про скачки напряжения ... у меня до этого (при старой проводке) выходил из строя двигатель холодильника, а так же очень часто происходило такое явление - (плазменный тв то выключался на пару секунд и затем снова включался ... достаточно часто - по несколько раз в день). после проведения новой медной электропроводки холодильник стал работать заметно лучше (промежутки отдыха у него стали дольше ...) а плазменный тв выключаться стал пару раз в неделю ... Все эти явления описанные выше (со знанием устройства считка ![]() Честно говоря схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ я понял лучше с контактором наверно не разберусь (и тем более цена почти одинаковая). На ваш взгляд применение РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ в моем случае спасет меня от скачков напряжения описанных выше ??? может есть что то что вы бы в моей ситуации еще бы посоветовали ??? Заранее огромное спасибо !!! ![]() Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 13:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Контактор отпадает,что Вам понятно то и устанавливайте. Насчет плазмы если скачки составляют доли секунды то он этого замечать не должен, возможно есть неисправность в самом тв (блок питания).И вопрос как Вы заметили нестабильность сети напряжения,И еще об этом нуно сообщать в управляющую компанию,возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита. В заключение в каком городе проживаете?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
ez81 Спасибо, уважение !!!
![]() Цитата В заключение в каком городе проживаете? - Ярославль На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика) Заранее огромное спасибо !!! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Конечно установите для этого их прямое назначение защищать , и приболтите отдельно РЕ.(а в Ярославле все-же язык русский преобладает
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
Цитата (а в Ярославле все-же язык русский преобладает) - в некоторых районах преобладает феня ... от этого незнание отдельными личностями своего родного языка ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
savelij® если можете ответьте и вы пожалуйста ...
На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть национальные особенности слуховых восприятий Если на гуглофоне не получается осуществить поиск голосом по команде "О'кей Google" ... тренируйте дикцию... ![]() если можете ответьте и вы пожалуйста ... Ну пожалуй, на трижды заданный вопрос стоит попытаться ответить... На мой взгляд, любое реле контроля напряжения спасёт технику при опасном превышении напряжения в сети. Я уже предложил проверенный вариант с УЗМ51, рассуждать о реле, которые я в руках не держал... мне не очень интересно... Кстати, о птичках... Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума: Цитата Запрещается:
... - составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур); ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
savelij® Спасибо за ответ !!! Уважение !!!
Цитата Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума - форуму навредить не хотел - это получилось произвольно (вставлял из текстового редактора) Всем удачных ремонтов Считков ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Рано он успокоился. Потому что
Цитата возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита. А вы ему насоветовали PEN разделять в ЩЭ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще то, автору посоветовали, как поставить защиту, а уж делать ревизию щитка и всей домовой сети... это не к нему...
![]() На то есть специально обученные (встречаются) люди. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да уж.... Разве что, техника цела останется...
Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца. Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.11.2014 Пользователь №: 42520 ![]() |
uvk2, savelij® Приветсвую !!! Уважение что вам не безразлична моя судьба !!!
Цитата А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах? Цитата -Да уж.... Разве что, техника цела останется... Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца. Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения. 1 вопрос Правильно ли я понимаю что при отгорании нуля Реле контроля напряжения спасет мою технику и она не сгорит, но есть возможность что появится потенциал на корпусе - то есть если я возьмусь за корпус холодильника и за батарею то я могу стать проводником ![]() 2 вопрос на ваш взгляд есть ли какой нибудь способ (или прибор) который спасет меня от вышеописанной ситуации ? или этот способ сопряжен с лазанием в общеквартирный щиток ? Заранее огромное спасибо !!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |