Наводка в коаксиальном кабеле из за сети 220 В , Наводка, Коаксиальный кабель

ez81
сообщение 19.11.2014, 17:34
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите

Сообщение отредактировал ez81 - 19.11.2014, 17:36


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.11.2014, 20:11
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
тогда получается нужно будет использовать схему справа ???
Нельзя, ибо она абсолютно не верна.
А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 20.11.2014, 1:35
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



ez81, savelij® Спасибо за то что помогаете !!! Огромное Уважение !!! beer.gif

Цитата
Схема справа РЕ проводник рвать не надо он сидит на корпусе щита (РЕН),слева почти верно только у Вас РЕ проводник должен сидеть на вводном ноле так как у Вас система ТN-C-S разделение происходит в этажном щите

- то есть схема должна выглядеть вот так ? все верно ?


Цитата
А чтобы исключить контактор, замените связку контактор+ASP на УЗМ51 или аналог

- при подключении РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (прочитал что это устройство назыавается так ...) схема будет выглядеть так (понимаю что в автоматах 10 и 16 фаза должна приходить сверху ... по крайней мере у меня так было ... однако общий принцып верен или нет ???)? все верно ? данная схема правильна с вашей точки зрения ?



Заранее огромное спасибо за вашу помощь !!! beer.gif

Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 1:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2014, 8:43
Сообщение #24





Гости






Цитата(andruha76 @ 20.11.2014, 1:35) *
...

Заранее огромное спасибо за вашу помощь !!!

Извините меня мужики, но ведь глаза режет "от считка"! Уважаемый "andruha76"! Вы и в жизни так говорите "считок"? Или всё же "щиток"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.11.2014, 9:01
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



icon_biggrin.gif Как слышим так и пишем, мое мнение схемы правильные.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2014, 9:17
Сообщение #26





Гости






Цитата(ez81 @ 20.11.2014, 9:01) *
icon_biggrin.gif Как слышим так и пишем...

Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.11.2014, 9:54
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2014, 9:17) *
Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость!

Есть национальные особенности слуховых восприятий icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 20.11.2014, 13:23
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



ez81 Спасибо за помощь и долю юмора !!! Уважение !!! beer.gif

Цитата
Прийдётся идти к отолорингологу, слух проверять! Ну не слышу я "считок", только "щиток"! Блин, старость не радость!

Цитата
-Есть национальные особенности слуховых восприятий

- icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif С Русским языком всегда проблемы были ... а здесь еще текстовый редактор не подсветил красным ... вот я и бахнул ... на самом деле - Есть национальные особенности слуховых восприятий - это не миф icon_wink.gif

Вчера почитал про скачки напряжения ... у меня до этого (при старой проводке) выходил из строя двигатель холодильника, а так же очень часто происходило такое явление - (плазменный тв то выключался на пару секунд и затем снова включался ... достаточно часто - по несколько раз в день). после проведения новой медной электропроводки холодильник стал работать заметно лучше (промежутки отдыха у него стали дольше ...) а плазменный тв выключаться стал пару раз в неделю ...
Все эти явления описанные выше (со знанием устройства считка icon_biggrin.gif на площадке) как раз и говорят о скачках напряжения ??? все верно ???

Честно говоря схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ я понял лучше с контактором наверно не разберусь (и тем более цена почти одинаковая). На ваш взгляд применение РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ в моем случае спасет меня от скачков напряжения описанных выше ??? может есть что то что вы бы в моей ситуации еще бы посоветовали ???

Заранее огромное спасибо !!! beer.gif

Сообщение отредактировал andruha76 - 20.11.2014, 13:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.11.2014, 14:55
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Контактор отпадает,что Вам понятно то и устанавливайте. Насчет плазмы если скачки составляют доли секунды то он этого замечать не должен, возможно есть неисправность в самом тв (блок питания).И вопрос как Вы заметили нестабильность сети напряжения,И еще об этом нуно сообщать в управляющую компанию,возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита. В заключение в каком городе проживаете?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 20.11.2014, 15:07
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



ez81 Спасибо, уважение !!! beer.gif
Цитата
В заключение в каком городе проживаете?

- Ярославль

На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика)

Заранее огромное спасибо !!! beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.11.2014, 15:34
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Конечно установите для этого их прямое назначение защищать , и приболтите отдельно РЕ.(а в Ярославле все-же язык русский преобладает icon_biggrin.gif )


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 20.11.2014, 15:54
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



Цитата
(а в Ярославле все-же язык русский преобладает)

- в некоторых районах преобладает феня ... от этого незнание отдельными личностями своего родного языка icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 20.11.2014, 22:34
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



savelij® если можете ответьте и вы пожалуйста ...

На ваш взгляд если я использую схему с РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это в достаточной мере спасет меня от разного рода неприятностей с электросетью и электроприборами ? вы бы мне посоветовали все же ставить или не ставить ? (зы сделать хочу как - РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ поставить самостоятельно а болтовой зажим для зануления попросить сделать электрика)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.11.2014, 23:46
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ez81 @ 20.11.2014, 9:54) *
Есть национальные особенности слуховых восприятий

Если на гуглофоне не получается осуществить поиск голосом по команде "О'кей Google" ... тренируйте дикцию... icon_wink.gif

Цитата(andruha76 @ 20.11.2014, 22:34) *
если можете ответьте и вы пожалуйста ...

Ну пожалуй, на трижды заданный вопрос стоит попытаться ответить...
На мой взгляд, любое реле контроля напряжения спасёт технику при опасном превышении напряжения в сети.
Я уже предложил проверенный вариант с УЗМ51, рассуждать о реле, которые я в руках не держал... мне не очень интересно...

Кстати, о птичках...
Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума:
Цитата
Запрещается:
...
- составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур);
...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 21.11.2014, 1:18
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



savelij® Спасибо за ответ !!! Уважение !!!

Цитата
Вам предупреждение (пока устное), за нарушение Правил форума

- форуму навредить не хотел - это получилось произвольно (вставлял из текстового редактора)

Всем удачных ремонтов Считков icon_biggrin.gif - еще раз всем спасибо за помощь !!! Всех благ по жизни !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.11.2014, 21:59
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Рано он успокоился. Потому что
Цитата
возможно где-то нулевой рабочий проводник скоро отгорит( в ВРУ здания,трансформаторной подстанции) короче на всем участке от нулевой шпильки транса до этажного щита.
А вы ему насоветовали PEN разделять в ЩЭ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.11.2014, 22:03
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вообще то, автору посоветовали, как поставить защиту, а уж делать ревизию щитка и всей домовой сети... это не к нему... icon_wink.gif
На то есть специально обученные (встречаются) люди.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.11.2014, 22:20
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.11.2014, 22:27
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Да уж.... Разве что, техника цела останется...
Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца.
Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andruha76
сообщение 21.11.2014, 23:47
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 16.11.2014
Пользователь №: 42520



uvk2, savelij® Приветсвую !!! Уважение что вам не безразлична моя судьба !!!

Цитата
А чем ему поможет РКН, если при обрыве нуля появится потенциал на корпусах?

Цитата
-Да уж.... Разве что, техника цела останется...
Но всё равно, разбираться с питающими домовыми линиями - не дело жильца.
Да и судя по фото щита, не видно предпосылок для подобного предположения.


1 вопрос Правильно ли я понимаю что при отгорании нуля Реле контроля напряжения спасет мою технику и она не сгорит, но есть возможность что появится потенциал на корпусе - то есть если я возьмусь за корпус холодильника и за батарею то я могу стать проводником icon_biggrin.gif . все верно ???

2 вопрос на ваш взгляд есть ли какой нибудь способ (или прибор) который спасет меня от вышеописанной ситуации ? или этот способ сопряжен с лазанием в общеквартирный щиток ?

Заранее огромное спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения