Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение защитного проводника свыше 35 кв мм

017
сообщение 25.11.2014, 20:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



До последнего считал, что сечение защитного проводника должно быть:
- до 35 кв мм равным сечению фазных
- после 35 кв мм половине фазного
Сегодня пришел технадзор и сказал что уже по новому надо везде равным фазному.
Я что-то пропустил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.11.2014, 20:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



В новых гостах вроде также и осталось
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.11.2014, 21:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



...а между 16 и 35 мм2 минимальное сечение защитного проводника 16 мм2
Вроде изменений не было.
Хотя ХЗ... (хто знает icon_wink.gif )


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.11.2014, 21:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В ГОСТ Р 50571.5.54-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов" все как было
Прикрепленное изображение


С января будет ГОСТ Р 50571.5.54-2013, в нём та же табличка (под номером 54.2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 26.11.2014, 14:54
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо! Бредит дедушка значит. Надо аккуратно обьяснить icon_smile.gif