Вопрос такой, класс взрывоопасности - зона 1. Не хватает кабеля(около метра) от обогревателя 1кВт до шкафа. Тип кабеля от обогревателя Holdflex кг 2х1.5+1х1.5, обогреватель со значком EX , как мне нарастить кабель? Можно ли просто соединить пайкой жилы и посадить в 2 термоусадки? Или же нужно бронированные распред. коробки?? Весь день искал в инете точной информации (ПЭУ, ГОСТы,Федеральные правила и нормы) , но везде вода, по этому поводу. Может кто подскажет , или носом ткнет туда где прям четко и ясно про это написанно? Заранее спасибо
На счет распределительной коробки, это накладней и занимает место( Что очень проблемотично в моей ситуации)... |
|
|
|
25.11.2014, 15:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
пайка и термоусадка-достаточно
-------------------- |
|
|
25.11.2014, 15:36
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Цепь искробезопасная?
|
|
|
Гость_Гость_Dmitry_*_* |
26.11.2014, 6:50
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2014, 7:41
Сообщение
#5
|
Гости |
Вопрос такой, класс взрывоопасности - зона 1. Не хватает кабеля(около метра) от обогревателя 1кВт до шкафа. Тип кабеля от обогревателя Holdflex кг 2х1.5+1х1.5, обогреватель со значком EX , как мне нарастить кабель?... А что, весь этот кабель нельзя заменить на цельный? Обязательно наращивать? |
|
|
26.11.2014, 9:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
На что вы основывались, когда делали это утверждение? Мне же тоже в случае необходимости, нужно ссылаться на ГОСТ или правила? Основа соединение пайка, искра исключена, изоляция термоусадка герметична. Вот и все основания или читаем тут п.4 http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2871/index.htm -------------------- |
|
|
26.11.2014, 10:26
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ГОСТ Р 51330.13-99 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ. Часть 14 Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)
Цитата 9.1.9 Сращивания
Кабели во взрывоопасных зонах должны, по возможности, прокладываться без сращиваний. Если сращивания избежать нельзя, соединение кабелей, отвечающее реальным условиям в механическом, электрическом и климатическом отношении, должно быть дополнительно: - либо помещено в оболочку с взрывозащитой вида, соответствующего классу взрывоопасной зоны, - либо в соединении не должно возникать механических напряжений, оно должно быть залито эпоксидной смолой, компаундом или спрессовано термоусаживаемой муфтой в соответствии с инструкциями изготовителя. Соединения проводов, за исключением электропроводки в трубах, подсоединяемой к электрооборудованию с взрывозащитой вида в"зрывонепроницаемая оболочка" или "искробезопасная цепь", должны быть выполнены путем опрессовки с помощью соединительной муфты, в виде резьбовых соединений, с помощью сварки или пайки твердым припоем. Пайка мягким припоем допустима, если соединяемые проводники перед пайкой скрепляют подходящим механическим способом. 9.1.10 Защита многожильных (витых) концов Если использованы многожильные (витые) провода, их концы должны быть защищены от развивки, например с помощью кабельных наконечников, помещением внутрь муфты или с помощью обычного зажима, но не одной пайкой. Способ, использованный для соединения проводов с зажимами, не должен уменьшать значения путей утечки по поверхности изоляции и зазоров, установленных для электрооборудования соответствующего вида взрывозащиты. |
|
|
|
Гость_Гость_Dmitry_*_* |
27.11.2014, 7:10
Сообщение
#8
|
Гости |
Спасибо всем!!
P.S. Заменить полностью кабель, на новый длинный, не возможно, т.к. кабель выходит из термодатчика, который имеет взрывозащитную оболочку, которая в свою очередь заклепанная. |
|
|