25.11.2014, 11:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2014 Пользователь №: 42653 |
Здравствуйте! Подскажите какое УЗО ( номиналы ) можно поставить на вводе в частный дом и нужно ли его подключать к контуру заземления? Ввод - 380 В, 15 кВт, вводной автомат 25 А. Второй вопрос - какую постоянную нагрузку ( А, кВт ) может выдержать четырёхжильный алюминиевый кабель АВВГ 4х16 мм2 проложенный в земле ( ввод в дом около 10 м )?
|
|
|
|
25.11.2014, 12:24
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
УЗО можно поставить после вводного автомата, номинальным током более 32А, номинальный отключающий дифференциальный ток следует выбрать исходя из нагрузки и целей. Если УЗО более никаких нет в схеме питания, то не более 30 мА на вводе. На УЗО следует завести ноль для его работоспособности. Земля вроде как не подключается к УЗО... Кабель АВВГ 4х16 по ГОСТ Р50571.5.5.52-2011 выдержит 53А (34 кВт активной нагрузки). Сообщение отредактировал savelij® - 25.11.2014, 13:48 |
|
|
25.11.2014, 13:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
УЗО можно поставить после вводного автомата, номинальным током более 32А, равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
25.11.2014, 14:28
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2014 Пользователь №: 42653 |
т.е. я ставлю на вводе четырехполюсное УЗО на 32А -30мА ( 30 мА думаете будет достаточно, если разрешенная нагрузка 15 кВт) , также нужно будет поставить УЗО на ванную комнату, группу розеток ( если да, то какие ). Поясните еще, какое УЗО должно срабатывать первым. Или как я понимаю, УЗО которое стоит на вводе защищает только от пожара, от возгорания проводки, а УЗО которые установлены на конкретные объект ( стиралка, бойлер ), защищают от поражения эл. током.
|
|
|
|
25.11.2014, 14:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S"
для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
25.11.2014, 14:48
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Natacha, а Вы сами собираетесь щит собирать? Может стоит привлечь к этому человека не сильно далёкого от темы?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.11.2014, 16:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
30 мА думаете будет достаточно, если разрешенная нагрузка 15 кВт 30 мА - не зависит от нагрузки, это максимальный ток, прохождение которого допустит УЗО, если сунете пальцы в розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
25.11.2014, 16:45
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2014 Пользователь №: 42653 |
Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки.
|
|
|
25.11.2014, 16:57
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Natacha, если все собирается в одном щите и все линии будут защищены УЗО/Диф - то вводное УЗО не нужно - иначе нужно, с номинальным током утечки 100-300мА, еще лучше с буковкой "S" для защиты "человека" номинал утечки не более 30мА Если линии короткие и на каждую УЗО-тогда вообще 10 мА можно поставить, ещё лучше будет. Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала? Ведь УЗО отключает только ток утечки, номинальный ток контактов 25 А у него. Автомат может при 29 А ещё час работать (характеристика автоматов акти 9 от шнайдера). Корпус не поплавится? Не лучше ли взять УЗО следующий по номиналу-32 А? Да собираюсь собрать щит, конечно после его проверит специалист. Как я поняла, самым оптимальным вариантом будет УЗО защищающее отдельный участок будь то стиральная машина, водонагреватель и т.д. Тогда УЗО нужно ставить с номинальным током утечки 10-30 мА, а номинальный ток УЗО будет зависеть от конкретной нагрузки. 1) Ток утечки УЗО (и его тип) зависит от характеристик нагрузки (как прикинуть читайте пункт ПУЭ 7.1.83). 2) Номинальный ток УЗО зависит от номинального тока автомата, который защищает кабель от щита до нагрузки. Считаю, что он должен быть выше номинального тока выключателя на одну ступень. 3) Автоматы обязаны быть в щите для защиты всех отходящих кабелей! 4) Номинальный ток автомата зависит от характеристик нагрузки (потребляемый ток) 5) Вместо связки УЗО+автомат можно применить ДИФ.Автомат, совмещающий в себе оба этих устройства. Сначала по крайней мере нарисуйте схему в пэинте и скиньте на форум. |
|
|
25.11.2014, 17:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Интересует вопрос, почему советуете применить связку УЗО на 25 А и автомат того же номинала? Ну.. как минимум НД допускают подобное.. + я написал Цитата равным или более номинала вводного... т.е. 25 и выше -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
25.11.2014, 20:27
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2014 Пользователь №: 42653 |
Всем большое спасибо!
|
|
|
26.11.2014, 13:50
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
|
|
|
26.11.2014, 14:23
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
НД допускают продолжительную работу устройства УЗО при токе, на который оно не расчитано? А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.11.2014, 15:10
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
А с чего вы взяли, что оно не расчитано??? Вот АВ тоже не отработает строго по номиналу - и че? подходить и ручками отключать? Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано? Сообщение отредактировал Коляныч - 26.11.2014, 15:12 |
|
|
26.11.2014, 15:27
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Тогда сообщите какой длительно протекающий ток выдержит УЗО с номинальным током 25 А? Имею ввиду на какой рабочий ток оно расчитано? Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя. -------------------- |
|
|
26.11.2014, 15:41
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Выскажу ИМХО. Производитель про этот пункт в курсе и РАССЧИТЫВАЕТ на то, что УЗО 25 А может быть применено в паре с автоматом 25А. А вообще, нужно об этом спросить производителя. Не поленился, позвонил в шнайдер. Вы оказались правы (: Номинальный ток должен быть равен либо больше номинала. Хотя...одно дело шнайдер а другое-то-нибудь типа подделки под ИЭК. Сообщение отредактировал Коляныч - 26.11.2014, 15:49 |
|
|
26.11.2014, 16:23
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата а другое-то-нибудь типа подделки под ИЭК И в чём разница под кого подделка (?)... под ИЭК, АВВ или ещё кого?Можете позвонить и другим производителям, ответ будет тот же. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
26.11.2014, 20:10
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
на вводе обычно ставят узо для защиты от пожара, ток его выбирают не менее 100мА, иначе могут быть ложные срабатывания..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|