Здравствуйте !

Мне дали схему "модернизированного" ящика РУСМ 5110, сказали внести к себе в заказ, отвечать за этот заказ мне, поэтому появился вопрос про эту модернизацию.

Схема стандартная, НО после вывода катушки стоит резистор на 500 Ом(т.е. на контакт катушки приходит фаза, а второй контакт идет на этот резистор, а после него уже на N провод).

На мой вопрос зачем он там - я получила ответ такой, мол этот ящик будет стоять на улице и этот резистор нужен для антиконденсатного обогрева.

Будет ли он прогреваться или нет мне не интересно, а вот как себя будет вести катушка очень интересно.

Поправьте меня если я ошиблась, но я думаю что катушка сломается, т.к. пусковой ток для притягивания якоря она возмет, но потом не сможет его удержать и будет всегда идти пусковой ток, и в итоге поломается.

Или эта схема рабочая и я зря засомневалась в старшем товарище ?, или не рабочая, но сломается не из-за того о чем я подумала ?

Очень жду ваших ответов, коментариев и рекомендаций.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.11.2014, 17:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а выложить эту схему не можете. Меня, например, такое решение настораживает тоже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KlemenkovaVika
сообщение 26.11.2014, 18:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.6.2012
Пользователь №: 27815



Могу конечно



http://i68.fastpic.ru/big/2014/1126/62/e58...35c070dbb62.jpg

Сообщение отредактировал KlemenkovaVika - 26.11.2014, 18:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2014, 18:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



это явно гасящий резистор для применения катушки на, допустим, 110 В


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.11.2014, 18:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
на, допустим, 110 В

А почему не на 36 В, или на 24 В?
Тот кто ставил этот резистор должен бы и уточнить какая должна быть катушка контактора. Ведь что бы расчитать нужно бы знать сопротивление катушки. ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2014, 18:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так то да. Или автор чего то не договаривает или проект ему(ей) достался левой ногой рисованный


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.11.2014, 19:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



И вообще како-то странный способ обогрква щита. ИМХО это колхоз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.11.2014, 20:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shturman1, да не обогрев это. Какой то колхозник предположил, а другие подхватили.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 26.11.2014, 21:25
Сообщение #9





Гости






А может, реле стоит, чтоб при снижении напряжения пускатель быстрее отвалился?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 26.11.2014, 21:28
Сообщение #10





Гости






Не реле, а резистор... Т9
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.11.2014, 22:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Мы не знаем на какой ток рассчитан РУСМ 5110 .
как версия :
- щит устанавливается на станции или подстанции , где всегда повышенное напряжение .Сопротивлением гасят .
- ошибка в схеме сопротивление нужно для сигнальной лампы накаливания

Так должна выглядеть схема .и тогда резистор нужен для антиконденсатного обогрева


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.11.2014, 22:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
тогда резистор нужен для антиконденсатного обогрева

может для индикаторной лампы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.11.2014, 22:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Предположим , что там установлена даже светодиодная лампа на 24 V.
Падение напряжения на резисторе будет большое .Резистор будет греться , хотя о мощности резистора не упоминается .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 27.11.2014, 10:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Схему не смотрел лень. По факту вопроса если контактор притянется значит работать будет потому что для притянутого контактора нужно намного меньшее напряжение для удержания. Как то проверял ПМЛ притягивается при 220 отлипает при 90 вольтах. И еще купили пресс пускатели все китай ( сейчас не могу глянуть конкретно выходной) Так вот все катушки на пускателях запитаны последовательно через маленькую коробочку, в коробочке резистор и конденсатор. Подробности не помню посмотреть могу только в воскресенье. Получается китайцы тоже с того колхоза? Или как?

Сообщение отредактировал шахтер - 27.11.2014, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.11.2014, 11:46
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3248
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



В свое время , когда реле времени были электромеханическими и постоянно находились под напряжением - подключали их по такой схеме .
катушка реле времени не была рассчитана на длительный режим работы.
Во время пуска на катушку подается полное напряжение , для удержания катушки в рабочем положении нужно значительно меньше усилия .
контактор четко срабатывают при напряжении, равном 0,7 Uн. Коэффициент возврата т.е. называется отношение напряжение возврата к напряжению срабатывания = 0 ,47 для пускателя ПМ -12

Цитата(шахтер @ 27.11.2014, 11:30) *
Так вот все катушки на пускателях запитаны последовательно через маленькую коробочку, в коробочке резистор и конденсатор. Подробности не помню посмотреть могу только в воскресенье. Получается китайцы тоже с того колхоза? Или как?

может параллельно ?


Сообщение отредактировал moshkarow - 27.11.2014, 11:43


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"