Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Неудобное расположение щитовой , на что сослаться?

FRAER
сообщение 2.12.2014, 10:24
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Приложил фото планировки, одноэтажный торговый комплекс
Помещение щитовой 8 с двух сторон окружено санузлами, с третьей - через тамбур находится тепловой и водомерный узлы, четвертая выходит на улицу.
На что сослаться и как поставить вопрос об изменении планировки, как проложить сети ЭС?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 12:11
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если архитекторы адекватные - сказать, что это неудобно и предложить свое место. Иначе выходить в трубах и давать задание, чтоб подготовка пола была соответствующая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2014, 12:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22929
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



предложите с тех.помещением поменять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.12.2014, 12:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



с2н5он, тех помещение, это компрессорная, там агрегаты холодильные, у них габариты, т.ч. не получится
Pantryk, в трубах в полу? Других вариантов нет? Может какие-то запреты есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 12:45
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Прямых для РФ нет, для РБ есть. Так никтож и не предлагает уменьшать габариты - пусть отодвинут компрессорную вверх - за ней сан узлы, а щитовую с водомерной придвинут вниз. Тем более, что компрессорная шумит - подальше от мета, где люди работают. Просто подсобное помещение может быть и склад пожароопасный, так что можно ли выйти открыто зависит от конкретной категории помещения. Пусть категории везде проставят - тогда можно решать ити открыто или нет. А так без конкретики - я бы трубами выходил т.к. сегодня одно - завтра другое. Про туалеты запрета явного не нашел, но (кроме как запрет на стальные оболочки и трубы), но через туалеты меня учили не ходить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 2.12.2014, 12:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Pantryk, компрессорную тоже двигать не вариант. От компрессоров трассы холодильщики потянут в торговый зал 2. 3 - это действительно склад-манипулятор, 9 - это моечная вообще.
Вроде как договорился, щитовую ниже опустить, к компрессорной и через нее выходить, посмотрим что будет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.12.2014, 14:27
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это уже лучше. Компрессорная - техническое помещение там можно все открыто. Прошу прощения за фразу про запреты. ПУЭ
Цитата
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
В РБ с некоторго времени в "общественных и административных" появилась формулировка, что нельзя открытый транзит (т.е. скрытый стало можно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 14:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены