Вот схема на рисунке эл.питания квартиры. Да, квартира на 6 этаже.
Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. В теории должен выключится один из автоматов в ЩР4 (в квартире), но вырубается автомат QF1 в щите ЩР3 (для квартиры). Думаю причина в тома, что далеко находится провод Е1 соединяющий PE и N в ЩР1. 1) Для исправления ставлю в ЩР4 перемычку между шинами XT1 и XT2 и все работает правильно выключается при коротком замыкании автоматы в щите ЩР4. Правильно это сделано? 2) Вот думаю может правильно в щите ЩР3 поставить УЗО? 3) Интересно как может защищать нас в розетке контакты защитного заземления если на нем висит нейтральный провод N от 220в? |
|
|
||
|
3.12.2014, 16:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Провожу эксперимент и корочу фазу и ноль в квартире. Типа, краш-тест проводки?.. 1. Не стоит этого делать, даже для эксперимента. После разделения на N и РЕ в ЩР1 они больше нигде не должны соединятся. 2. Не помешает, даже не одно, а несколько. 3. Защитные контакты розетки подключены к РЕ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.12.2014, 16:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42759 |
Да, "краш-тест проводки" - лучше проведу сейчас пока делаю ремонт, чем потом переделовать.
Типа, краш-тест проводки?.. 1. Не стоит этого делать, даже для эксперимента. После разделения на N и РЕ в ЩР1 они больше нигде не должны соединятся. 2. Не помешает, даже не одно, а несколько. 3. Защитные контакты розетки подключены к РЕ. 1. Тогда почему не срабатывают автоматы в ЩР4, а срабатывает в ЩР3 QF1, фирма у всех IEK класса С. 2. Думаю поменять в щите QF2, QF3, QF4 на УЗО 30мА. |
|
|
3.12.2014, 17:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Варианты по п.1. (выбор самостоятельный)
- Не правильная сборка (отсюда не видать) - QF1 - образец с более быстрой реацией - QF1 уже находится под нормальной нагрузкой в прогретом состоянии и ему достаточно лёгкого пинка - барабашка По п.2. Поменять не на УЗО, а на дифавтоматы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
3.12.2014, 18:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42759 |
savelij® Спасибо
В квартире только делаю ремонт, задействован только свет 74Ватт 5шт и одна розетка под дрель или перфоратор, поэтому большой нагрузки на QF1 - нет. QF1 имеется IEK C32. Так же на все другие автоматы подключенные к нему меньшего тока подключены автоматы IEK и то же класс С - Разве то что с одинаковым классом С, но меньше номинал амперов у автоматов, то он (с меньшим номиналом Ампер) должен отключатся раньше? Или надо поставить QF1 IEK C с классом D, так как QF1 предназначен по сути только монтажных работ в самом щите? или необходимо смотреть еще на какой то коэффициент? п.2 - при установки дифавтоматы, какой лучше (класс, марку) для QF2, QF3, QF4 и какой под них автомат 2Р QF1 В щит ЩР1, ЩР2, ЩР3 - выбирал не я - застройщик. Сообщение отредактировал GrAlexI - 3.12.2014, 20:46 |
|
|
3.12.2014, 20:52
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата но меньше номинал амперов у автоматов, то он (с меньшим номиналом Ампер) должен отключатся раньше? Только при перегрузке. При КЗ не предсказуемо, какой из АВ сработает первым.При замене АВ на дифы номинал по току сохранить. Брать с током утечки 30 мА. Предпочтителен класс А, при стеснённых финансовых возможностях и затруднением с поиском, можно АС. Не забыть, что после дифов или УЗО их нули не должны соединяться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.12.2014, 21:20
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42759 |
Спасибо, что разъяснил о КЗ, а то думал не то. Вывод таков про КЗ, важно, что бы сработал хоть один.
Про подключение дифов, да понимаю. Хочу купить один диф поставит и проверить - для этого фазу L необходимо через малую нагрузку подключить к PE, должен выключится диф!? Вот ни когда не понимал, PE и N ставят перемычку, что бы автоматический выключатель срабатывал как КЗ. Но если подключена лампочка к фазе L и нейтральному N проводу разве на проводнике не образуется хоть малые токи? Которые и появляются через перемычку на проводнике PE, а в розетках PE прикоснутся нет каких проблем. Или эти малые ток уходят на землю? Но если на 6 этаже (длинный провод большое сопротивление), то может току проще пройти, через тело человека? |
|
|
|