ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВРУ частного дома. Подскажите правильность подключения. |
4.12.2014, 8:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42772 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль(PEN),щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме. Нарисовал примерный план электропроводки и разделил на группы потребления. Подскажите,правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN, группы потребления и тд.? Сообщение отредактировал Romeon - 4.12.2014, 10:37 |
|
|
|
Гость_Arch_* |
4.12.2014, 9:37
Сообщение
#2
|
Гости |
а что, хороший художник, все понятно и правильно оформил (УГО сновные правила оформления обозначение схем)
|
|
|
4.12.2014, 9:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42772 |
Не могу еще 2 файла загрузить, еще 2 фазы
|
|
|
4.12.2014, 9:47
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По первой картинке:
- сопротивление заземления не более 30 Ом - РЕ проводник должен присутствовать и на выходе щита По второй... - странная схемка получилась - в доме нет больше никаких потребителей? - бытовых потребителей тоже стоит раскидывать по разным фазам -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
4.12.2014, 9:56
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
чё то мне помнится о сопротивление заземления 4 Ом или мне это снится?
|
|
|
4.12.2014, 9:59
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42772 |
Все правильно. Не могу догрузить еще 2 фото по остальным 2 фазам.
Ввод и L1,L2,L3 будут все в одном большом ВРУ. Щит учета на столбе уже стоит и произведен ввод в дом СИПом 4х16ммкв. |
|
|
4.12.2014, 12:25
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42593 |
Похожий вопрос. Не могу определиться с системой заземления, ввод в дом осуществлен СИПом 5х16мм, соответственно на данный момент это L1 L2 L3 N и РЕ. Причем РЕ берется с заземления опоры, и приходит на шину в ВРУ в доме, контура заземления самого дома нет.
Предполагается следующая схема, в ВРУ на опоре ставятся две шины под РЕ и N, на одну заводиться проводник N с опоры, и отходит уже на селективное УЗО 300мА, на вторую шину заводиться заземление опоры, заземление вру на опоре, и проводник РЕ идущий в дом. Между шинами ставиться перемычка. В дальнейшем сделается контур заземления самого дома, и придет на шину РЕ в ВРУ самого дома. Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю. |
|
|
|
4.12.2014, 13:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Фото нынешнего ВРУ на столбе прилагаю Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик? |
|
|
4.12.2014, 15:01
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42593 |
Судя по фото у вас сейчас сделана система ТТ. Мне не понятно, зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? И до счетчика не вижу никакого автомата. Там что СИП с опоры заведен прямо на счетчик? На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него. |
|
|
4.12.2014, 15:30
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата зачем в нуле после счетчика установлен однополюсный автомат С25? чтоб при его срабатывании дома всё сгорело к чертям
|
|
|
|
Гость_ТТТТТТ_* |
4.12.2014, 18:06
Сообщение
#11
|
Гости |
А почему некоторые считают что здесь система ТТ а не IT. - Если бы это была ТТ нейтраль должна на вводе уже заземляться, а не отдельно жить сама по себе.
но в любом случае хоть ТТ или IT нейтраль, нет вводного автомата, и после, почему на нулевой шине стоит отдельный выключатель??? - Вы понимаете какое нарушение вы допустили. А к тому же у вас номинал 25А на нулевой шине стоит меньше чем на фазах 40А -БОМБА!!! |
|
|
4.12.2014, 18:41
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата А почему некоторые считают что здесь система ТТ а не IT в сетях 0,4 кВ не используют систему ІТ. |
|
|
4.12.2014, 18:51
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Автомат С25 в нуле - это шедевр!!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.12.2014, 18:54
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
4.12.2014, 19:57
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2014 Пользователь №: 42593 |
Цитата Вы понимаете какое нарушение вы допустили. А к тому же у вас номинал 25А на нулевой шине стоит меньше чем на фазах 40А -БОМБА!!! Вы плохо прочитали мой предыдущий пост. А именно Цитата На данный момент ТТ, имеется ли смысл переделывать? ... По поводу автомата, сам хотел бы задать вопрос человеку, который его туда поставил, на днях уберу, поставлю шину вместо него. |
|
|