![]() узо в бане |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() узо в бане |
Гость_афанас_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здрасте всем!
Господа профессионалы помогите!!! Итак начну с того что есть- провел от дома кабель на 6 кв. до бани от автомата на 25 А. D бане 3 помещения:гостина, помывочная и парилка, в бане ставлю автомат вводной на 30 А и потом УЗО на 25 А (АББ или Легран). В бане кабель идет в металлорукаве от узо до гидроаккомулятора мощностью 4,5 квт (при полной нагрузке, думаю что реально будет использоваться 2,5-3,5 квт) потом делю на группы: узо верх свет и низ разетки! господа подскажите: 1. какой фирмы брать узо т.е. меньше подделок? 2. нужно ли делать землю? если да то мой план таков - 4 лома последовательно вкапывть в землю на 2 метра расстояние между ними 1 м. связываются все арматурой, 3. нужно ли заземлять металлорукав? 4. какую лампу и кабель делать в парилке? 5. получается 3 Узо - на гидрик 25 А, свет 16 и розетки 16, но какие 30 mA или 10 mA? заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Цитата(ПУЭ 7.1.40) В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С. Металлорукав запрещается использовать. У нас на заводе мы делали освещение в душевой в 36 В. Светильники китайские какие-то были, брызгозащищённые. Если бы я делал баню я бы в помывочной и парилке делал 36 В. Хотя вот припоминаю менял лампочки в сауне одной, там над входом сразу обычный светильник с 220 В был. 30 mA или 10 mA для УЗО по-моему особой разницы нет, но не более 30 mA по ПУЭ. А вы на розетки сколько проводов пускаете? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...на сауну можно использовать розетки светильники..и т.д..230 V..но обязательно нужно ставить 0,30 А...(не помня как по русски)..освещение можно использовать 12 V без 0,30А..не забывайте про класс защиты...мы всегда ставим не меньше IP-44...плюс соответственно расстояние..так как все делится на 3 зоны..
..вношу поправку это так в Европе делается.. ..здесь такой стандарт..думаю не хуже российского..удачи.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.5.2005 Пользователь №: 3441 ![]() |
...это был я..
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 14:39 |
|
![]() |