фазировка , не получается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
фазировка , не получается |
25.10.2007, 18:56
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
здравствуйте.возникли сложности при фазировке между собой двух секций 04кВ на ТП(каждая питается от соотвествующих секций ГПП через тр-р 6/04 кВ)т.е. лампа УННа двуполюсного горит при всех комбинациях соединения фаз этих секций.нейтраль
изолированная.кто знает из-за чего так может быть? |
|
|
|
25.10.2007, 21:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Надо замерить напряжение по фазам. Похоже разный уровень напряжения на низкой стороне у трансформаторов - может работают с разным коэффициентом трансформации, а может с высокой стороны приходит уже разное напряжение.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Гость_Гость_Ринат_* |
26.10.2007, 9:29
Сообщение
#3
|
Гости |
Посмотрите группы соединения обмоток тр-ров, конкретнее можно сказать при представлении результатов измерения вольтметром. Что на самом деле низкая сторона тр-ров с изолированной нейтралью?
|
|
|
26.10.2007, 12:44
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 9234 |
здравствуйте.возникли сложности при фазировке между собой двух секций 04кВ на ТП(каждая питается от соотвествующих секций ГПП через тр-р 6/04 кВ)т.е. лампа УННа двуполюсного горит при всех комбинациях соединения фаз этих секций.нейтраль изолированная.кто знает из-за чего так может быть? наверное это так и останется тайной.воощем напруга везде в норме.перекинули фазы перед тр-ом(на высокой стороне)и от одной из комбинаций на низкой стороне фазировка нормальная.т.е. соединяю А1 и А2 разных секций двуполюсник не горит |
|
|
|
27.10.2007, 0:01
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Это разные групы соединения обмоток, у нас такое на одной ПС 110 с ТСНами между фазой А1 иА2 по 150 вольт.
|
|
|
28.10.2007, 17:52
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата наверное это так и останется тайной.воощем напруга везде в норме.перекинули фазы перед тр-ом(на высокой стороне От этого фазировка не меняется. Скорее всего изначально фазировка была выполнена неаккуратно. Например, один ИП был под нагрузкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
1.11.2007, 11:42
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата наверное это так и останется тайной.воощем напруга везде в норме.перекинули фазы перед тр-ом(на высокой стороне)и от одной из комбинаций на низкой стороне фазировка нормальная.т.е. соединяю А1 и А2 разных секций двуполюсник не горит Был у нас такой случай. Купили ТП 6/0,4 с трансформаторами с 11гр. Первичка - треугольник. Вторичка звезда с N. После включения на стороне НН тоже не смогли сфазироваться. Сразу не поняли, т.к. с трансами у которых 12группа таких фокусов не было. Поменяли фазы у одного из тансов по стороне ВН и все стало в норме. Кстати, в нашем случае мерили вольтметром, напряжения были такие, будто схема вообще в противофазе, т.е. одно из значений было 440В. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
15.11.2007, 10:19
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Чтобы решить, в чем дело, нужно взять двухлучевой осциллограф, подать на два его входа одноименные фазные напряжения с разных трансформаторов, которые подключены к разным секциям высшего напряжения и все встанет на свои места. Осциллограф покажет и угол сдвига напряжений (если он есть) и величину напряжения. Считаю это оптимальным выходом из сложившейся ситуации. Потом можно поэкспериментировать, и включить трансформаторы с одной секции и повторить опыт. Может быть (хотя это маловероятно) нефазируется само высшее напряжение, подаваемое на трансформаторы.
|
|
|
9.5.2014, 22:28
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2014 Пользователь №: 39495 |
а у нас случилась такая проблема сегодня при фазировке.Тоже КТП 6/0,4кВ..Включили оба ввода.Начали проверять фазировку на шинах 0,4кВ разных секций,получилась такая фигня По фазе А 220В,по фазе В 220В.,по фазе С вообще 480 В.Что за фигня?Питающие кабели по 6 кВ предварительно были сфазированы "по расцветке".Объясните,в чем причина?
|
|
|
10.5.2014, 5:02
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1. На вводе от тр-ра каждой секции линейное напряжение в норме?
2. Нулевые проводники с обеих трансформаторов присоединены? 3. Чем измеряли? Китайскому прибору с севшей батарейкой - доверия нет!! |
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.5.2014, 9:28
Сообщение
#11
|
Гости |
Гляньте на страничку http://dororz.ru/cons_23_2.htm Там более-меее подробно расписано.
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
17.1.2015, 9:26
Сообщение
#12
|
Гости |
Здравствуйте! У меня похожая с вами проблема. Подключал второй ввод на КНС (канализационная насосная станция) от своего КТП 10/0,4кВ. Второй ввод запитан от КТП другой организации. При попытки сфазироваться на ВРУ КНС с помощью мультиметра ни одна фаза не совпала. Точные цифры не помню но приблизительно ситуация следующая. Меряю напряжение относительно нашего ввода фаза А и вводом другой организации: А1А2=460В, А1В2=340В, А1С2=120В. Знающие люди посоветовали лечить данную проблему фазировкой на высокой стороне трансформатора КТП.
Внимание вопрос!!! Можно ли, как ни будь, расчетным путем определить какие фазы на ВВ трансформатора необходимо перекинуть? |
|
|
17.1.2015, 11:28
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
нет, ибо не знаете фактическое чередование на тп1 и тп2 (пути господни неисповедимы).Фазируйте по низкой стороне на АВР в ВН можно не лезть.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2015, 13:15
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
17.1.2015, 14:52
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2015, 15:23
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
19.1.2015, 9:40
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А зачем фазировать вводы на КНС? Тут не такая технология, чтобы делать переключение без исчезновения напряжения. Сегодня фазировка есть, а завтра по высокой стороне запитают по другой схеме и из-за другого индуктивного сопротивления сети фазировка поплывет.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.1.2015, 13:15
Сообщение
#18
|
Гости |
А зачем фазировать вводы на КНС? Тут не такая технология, чтобы делать переключение без исчезновения напряжения. ... и из-за другого индуктивного сопротивления сети фазировка поплывет. КНС имеют, как правило, два ввода + АВР. Фазировка нужна для того, чтобы при срабатывании АВР элктродвигатели насосов вращались в нужную сторону. "Тут не такая технология, чтобы делать переключение без исчезновения напряжения." - вот это мне непонятно. А вот это "из-за другого индуктивного сопротивления сети фазировка поплывет", можно поподробнее? |
|
|
19.1.2015, 14:51
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вам надо не фазировку двух вводов делать, а чередование фаз определять. Это можно делать независимо для каждого источника. Вам не надо чтобы фазы совпадали, вам нужно чтобы от каждого источника они чередовались в одном направлении. А вот когда надо два трансформатора от разных источников в параллель включить, или когда надо переключить источник без потери напряжения на выходе, тогда нужно чтобы фазы двух источников совпадали, что не всегда возможно принципиально.
Вам нужно включить один ввод и посмотреть в нужную ли сторону крутятся двигатели. Если нет, то поменяйте две фазы местами. Потом включаете второй ввод вместо первого и аналогично проверяете вращение. Цитата "из-за другого индуктивного сопротивления сети фазировка поплывет", можно поподробнее? Когда у вас есть две линии запитанные пусть даже от одного источника, но при этом эти линии имеют разную длинну, а соответственно и разное индуктивное сопротивление, то напряжения на конах этих линий будут иметь постоянный сдвиг фаз (как время развития периодического процесса) между одноименными фазами (как название токоведущей части). |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.1.2015, 16:01
Сообщение
#20
|
Гости |
... Когда у вас есть две линии запитанные пусть даже от одного источника, но при этом эти линии имеют разную длинну, а соответственно и разное индуктивное сопротивление, то напряжения на конах этих линий будут иметь постоянный сдвиг фаз (как время развития периодического процесса) между одноименными фазами (как название токоведущей части). Вот-вот отсюда, скорее всего, и прблема у "Гость_Гость_Александр_*_*", пост 12, при попытке фазировки с помощью мультиметра. А фазировка на КНС, оборудованной АВР, всё-таки нужна, гд-то в НТД попадалось такое требование. |
|
|