Автомат на 25, кабели 1.5 + 2.5

savelij®
сообщение 21.1.2015, 22:55
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



eiwork, Вам термин "допустимые длительные токи" знаком? Как Вас вообще к проектированию допустили? Мощность в 7 кВт из какой формулы получили?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 22:59
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Ссылка на таблицу сечений и мощности - http://electro.narod.ru/tables/current.htm

В ней указана мощность 5,9 кВт. Я не проектировщик, а электромонтажник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 22:59
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нафиг тут ссылки на самодельные таблицы? Если уж обращаться к таблицам, то узаконенным...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 21.1.2015, 23:00
Сообщение #24





Гости






Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:55) *
у человека сидят на одном автомате, 2х полюсном две группы - одна - кабель, сечением 1,5 мм. кв, вторая группа - кабель сечением 2,5 мм. кв. и оба сидят на 25А автомате.Что тут непонятного?

Это уже полный идиотизм, в котором глупо участвовать дальше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 23:02
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 22:59) *
Я не проектировщик...

А что ж Вы людям предлагаете проектирование "согласно строения"?... А кстати, это о чём?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 23:14
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Вот еще одна, украинская. http://provod.kiev.ua/index.php/poleznaya-...cheniya-kabelya

впервые слышу, чтобы на медный кабель сечением 2,5 мм. кв. допустимая нагрузка была 3,5 кВт. Может в России такие нормы?

спасибо, что ткнули носом в мое объявление. немного написано криво получилось. тыкать в ошибки вы умеете... браво!

и с округлением вы тоже смотрю не знакомы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.1.2015, 23:15
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:05) *
впервые слышу, чтобы на медный кабель сечением 2,5 мм. кв. допустимая нагрузка была 3,5 кВт. Может в России такие нормы?
Может вы лучше свои нормы приведете? Есть же у вас свое ПУЭ... СП и прочее? Или даже не слышали о подобном?

Раскрою еще один секрет icon_wink.gif в некоторых случаях для тех же 3.5кВт даже не 2.5 квадрата требуется, а больше!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 23:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) *
впервые слышу, чтобы на медный кабель сечением 2,5 мм. кв. допустимая нагрузка была 3,5 кВт. Может в России такие нормы?

Во первых, никто не утверждал про российские нормы.
Во вторых никто не говорил про допустимую мощность 3,5кВт на кабель 2,5 мм2
Теперь подробнее.
В самом начале Вам намекнули, что всё определяется линией, точнее её назначением. Если речь о линии розеток, то её составной и неотъемлемой частью является розетка. Бытовые розетки выпускают на 10А, на 16А, ранее ещё были на 6А.
Если ставите АВ 25А на конкретную нагрузку, непосредственно подключаемую в линию (то бишь, прямое включение), то ради бога. Но стоит помнить, что АВ 25А имеет законное право не сработать при токе 28А, а ток до 36А может держать до часа. Как это понравится кабелю?
Конечно, стоит учесть ещё и температуру воздуха (мало ли щит в холодильнике или на солнце стоит), а также количество рядом установленных "обогревающих" автоматов...
Ну как то так...

Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) *
и с округлением вы тоже смотрю не знакомы.

Да куда уж нам сирым... Но теперь будем знать 5,9 = 7

Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14) *
Вот еще одна, украинская.

Может стоит не первую попавшуюся ссылку смотреть, а что-то посерьёзнее? Ну к примеру, eom.com.ua


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 23:33
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Цитата(haramamburu @ 22.1.2015, 0:15) *
Может вы лучше свои нормы приведете? Есть же у вас свое ПУЭ... СП и прочее? Или даже не слышали о подобном?

Раскрою еще один секрет icon_wink.gif в некоторых случаях для тех же 3.5кВт даже не 2.5 квадрата требуется, а больше!


Спасибо, я в курсе. Представляю, что сейчас думает человек, задавший вопрос?

Задайте этот вопрос украинскому проектировщику, пожалуйста. Не хочу, как тут некоторые говорят, выглядеть дилетантом или некомпетентным.

Человек спросил про кабели и автомат. ответ услышал. выводы пусть сам делает. или я что то не то предложил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.1.2015, 23:37
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:33) *
Задайте этот вопрос украинскому проектировщику, пожалуйста.
Зачем? эти основы должен знать и просто электрик/электромонтажник
Цитата
Не хочу, как тут некоторые говорят, выглядеть дилетантом или некомпетентным.
Уже.
Цитата
Человек спросил про кабели и автомат. ответ услышал. выводы пусть сам делает. или я что то не то предложил?
Именно.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 23:43
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



розетка то может и имеет токовый предел 10А, 16А. На одном автомате 25А, одной группе, сколько может стоять розеток? одна, две, сколько? 5,9 не равно 7 - согласен. А 6,6 Ближе будет. вот и округлил.

спасибо за критику. рад. что присутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2015, 23:44
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Длительно допустимый ток кабеля 3*2,5 будет где-то 27А, а посему, не может идти речи о 6,6 кВт. И не надейтесь. icon_wink.gif
Розеток действительно может стоять много... 10, а то и 20... Только это не значит, что ток распределяется на всех поровну. А в одну отдельно взятую розетку некоторые наровят и тройник и удлинитель воткнуть... вот тогда она начнёт "плыть", а автоматик даже не дёрнется...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.1.2015, 23:48
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



eiwork, хоть сто розеток - защита линии фиксирована своим пределом и/или слабым звеном
Цитата
5,9 не равно 7 - согласен. А 6,6 Ближе будет. вот и округлил.
в зависимости от длины, способа и вида прокладки Амперы как кВт-ы будут различными..
И напоследок - автомат никогда не отключится при своем "номинале".


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 21.1.2015, 23:49
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



все может быть, уважаемый, все может быть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.1.2015, 6:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



уговорили видимо icon_smile.gif
Так что, ТС - берешь 2 однополюсных автомата номиналом 16 и 10А и цепляешь к ним 2,5 и 1,5 кв.мм кабели. Внимание: фазные жилы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U.S.V.
сообщение 22.1.2015, 6:44
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 43522



Внесу своё мнение.
Жизненные реалии и пережитки прошлого приучали нас к несерьезному отношению при выборе уставок защит, сечений кабеля, способов его прокладки и соединений. Все мы выросли среди скруток, набросов, вечных времянок и раскалённых автоматов.
Не буду спорить про работоспособность всего этого, но считаю что давно пора выходить на цивилизованный уровень.
А цивилизованный уровень - это качественный материал; правильный выбор его параметров; опытный дисциплинированный и эстетически воспитанный монтажник, который и в проект залезет не поленится и в инструкцию и не сделает тяп-ляп; и главное - это разумный и не жадный заказчик, который готов за всё это платить icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.1.2015, 11:09
Сообщение #37





Гости






Я автор темы, приношу извинения, что создал тему не в том разделе.
Все большое спасибо за помощь и ответы.

Цитата(U.S.V. @ 22.1.2015, 6:44) *
Внесу своё мнение.
Жизненные реалии и пережитки прошлого приучали нас к несерьезному отношению при выборе уставок защит, сечений кабеля, способов его прокладки и соединений. Все мы выросли среди скруток, набросов, вечных времянок и раскалённых автоматов.
Не буду спорить про работоспособность всего этого, но считаю что давно пора выходить на цивилизованный уровень.
А цивилизованный уровень - это качественный материал; правильный выбор его параметров; опытный дисциплинированный и эстетически воспитанный монтажник, который и в проект залезет не поленится и в инструкцию и не сделает тяп-ляп; и главное - это разумный и не жадный заказчик, который готов за всё это платить icon_biggrin.gif .


Где бы и как бы найти грамотного специалиста - в этом проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения