=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
У 99% счетчиков входная нулевая клемма и выходная нулевая клемма просто соединены перемычкой с отпайкой для питания самого счетчика. Весь учет производится по перетоку через фазные зажимы, поэтому в вашем случае подключение посторонних нолей на расход не повлияет. А я слышал, что в электронных счетчиках шунты ставятся и на фазной и на нулевой линиях. Не так? Если так, то автору абсолютно не нужно чтобы посторонняя нагрузка проходила через его счетчик. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
24.1.2015, 21:02
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
да, в некоторые ставится, но в простые и дешевые нет..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
30.1.2015, 0:45
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
На счёт лишних киловатт ответить затрудняюсь, но лишняя нагрузка на нулевые клеммы счетчика и пакетника присутствует. Пусть делают по уму.
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.1.2015, 14:18
Сообщение
#24
|
Гости |
... лишняя нагрузка на нулевые клеммы счетчика и пакетника присутствует. Пусть делают по уму. Вот Вот, а то коротнет оборудование одного из провайдеров через хозяйский ноль, пакетники щщас слабые, не дай Бог ноль то и обгорит, а фаза в квартире останется.... ну а там возможные последствия для любителей занулять бытовае приборы 1-го класса защиты предсказуемые. |
|
|
|
30.1.2015, 21:20
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_nikolaih_*) сли подключение счётчика неправильное,1-ноль,3-фаза,то будет мотать всё лишнее. Вы правы! Цитата(Гость_Гость_михаил_*_*) может ли нагорать больше на счетчике если на моём "ноле" после прибора учёта подключен "ноль" от приборов общего пользования(свет в подъезде, интернет хабы, тв уселители и т.п.) Не только может ли, а как раз и именно должно и обязан счётчик учитывать доп. энергию проходящую через его ноль.НО!.... Это справедливо в том случае (как сказал уже "гость николай"), если фаза в Вашей квартире не совпадает с фазой линии общего пользования (разные фазы). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|