Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кто оформляет разрешение на работу в ТП и другую документацию , ТП принадлежит не горсетям

olegrf
сообщение 26.10.2007, 20:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Такой вопрос из реальной жизни:

Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Организация 1 выдаёт Организации 2 техусловия на подключение к ТП электроустановок склада по кабельной линии, подключаемой к этой ТП.
1. Кто в этом случае должен выдавать акт о выполнении ТУ, акт балансового разграничения, договор электроснабжения, указание на включение - Организация 1 или горсети?
2. Кто опечатывает счётчики Организации 2 в смонтированном складе?
3. Нужно ли на приёмку кабельной траншеи вызывать представителей городских сетей (трасса идёт полностью по территории Организации 1 и Организации 2, городская земля не затрагивается)?
4. Нужно ли согласовывать проект с горсетями?
5. Кто выдаёт наряд-допуск на работу в ТП - Организация 1 или гор. сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 27.10.2007, 12:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не совсем понятно из вопроса: склад организации №2 подключается от 0,4 или с приходящего кабеля 6-10 кВ?
Исходя из наиболее вероятного варианта, что склад подключается с низкой стороны:
1.Акт выполнения ТУ, балансовое разграничение, прямой договор "рисует" организация №1, она для своего субабонента (организации №2) в данном случае энергоснабжающая. После согласования с горсетями (увеличение потребляемой мощности) и Ростехнадзором (соответствие Нормам подключаемой электроустановки) организация №1 самостоятельно подает напряжение на вновь смонтированную ЭУ.
2.Организация №1 оставляет на свое усмотрение, может вообще не опечатывать - это же ее деньги.
3.нет.
4.Да и еще с Ростехнадзором (причины в пункте 1).
5.Организация №1 на правах командировочных или СМО (на свое усмотрение).


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 27.10.2007, 12:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Евгений, спасибо за подробный ответ!
Уточните плиз - если допустим Организация 1 имеет резерв по мощности (заявляет плановые величины потребления одни, а тратит меньше) и этот резерв можно отдать Организации 2, нужно ли всё равно согласовывать с горсетями "увеличение потребляемой мощности"?

По наряду-допуску - я представитель строительно-монтажной организации сам пишу его себе же, нужно ли ставить на нём какие-то резолюции Организации1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 27.10.2007, 15:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(olegrf @ 27.10.2007, 13:49) *
если допустим Организация 1 имеет резерв по мощности (заявляет плановые величины потребления одни, а тратит меньше) и этот резерв можно отдать Организации 2, нужно ли всё равно согласовывать с горсетями "увеличение потребляемой мощности"?


По идее не надо заявлять больше, чем собираешься тратить, но горсети в известность поставить будет не лишним шагом. Просто отписать письмо - "прошу согласовать присоединение в наших сетях ЭУ потребителя без изменения потребляемой мощности (без превышения договорной)". По идее ТУ переделывать не придется - горсети согласуют и внесут себе в схемы изменения.

Цитата
По наряду-допуску - я представитель строительно-монтажной организации сам пишу его себе же, нужно ли ставить на нём какие-то резолюции Организации1?


У вас свой наряд по СНиПам, Организация №1 должна вам предоставить своего наблюдающего со своим нарядом по ПОТРМ. Вообще вы должны сначала написать в организацию №1 письмо с просьбой о допуске на правах СМО для производства работ с такого-то по такое-то на объекте таком-то согласно договора такого-то. Указать состав бригады и лицо, ответственное за безопасное производство работ. Организация №1 делает все остальное, включая инструктаж и допуск (смотрите ПОТРМ - где то в конце 12 или 13 раздел).


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.10.2007, 16:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Внесу свои уточнения.
Цитата
Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля,

Значит, ТП Ор.1 запитан от Горсетей и имеется договор о поставке ЭЭ Горсетями?
1. В этом случае Ор.2 пишет в Службу присоединений Горсети письмо о разрешении подключения на стороне 0,4 кВ ТП Ор.1 своего склада с указанием требуемой мощности.
Это письмо согласовывается с Ор.1, где Ор.1 указывает свои ТУ.
Горсеть выдает ТУ Ор.2 с учетом ТУ Ор.1
После выполнения ТУ, Ор.2 приглашает инспектора и представителя Ор.1 для получения акта допуска ЭУ.
После Горсеть выдает разрешение Ор.2, на присоединение к ТП Ор.1, его склада.
При этом экземпляр акта допуска и разрешение д/быть у Горсети, ОР.1 и Ор.2.
Ор.1, с учетом дополнительных нагрузок Ор.2, корректирует свои договорные величины с Горсетью.
Ор.1 заключает субабонентский договор с Ор.2, составляет акт разграничения между собой.
При этом может быть пересоставлен акт разграничения Горсети и Ор.1 с учетом изменившихся условий.
2. С этого момента Ор.1 является для Ор.2 и ЭСО и инспекцией по надзору.
Счетчик пломбирует Ор.1 (определяет место установки учета еще в ТУ).
3. Все работы должны производиться по проекту, согласования в Горсети и Ор.1 обязательны.
Ведь в этот момент идет выполнение одного из пунктов ТУ.
В приглашении представителей Горсети на приёмку кабельной траншеи, заинтересована Ор.1.
Это все предшествует получению акта допуска, инспектор затребует акты скрытых работ.
Ор.1 не захочет ухудшения надежности эл. снабжения своих потребителей из-за Ор.2.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 31.10.2007, 23:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Евгений, gomed12 спасибо за подробные ответы - на самом деле здесь ситуация такая, что Ор.1 дружественная для Ор.2 (фактически один хозяин) и они обе заинтересованы попроще сдать всё это дело с минимальным количеством согласований и привозом представителей. ТУ уже есть - они выданы Организацией 1 для Организации 2. Проект тоже есть - он согласован в Ростехнадзоре. В принципе и в горсетях согласовать не проблема, тем более, что проект согласовывать будет проектировщик со стороны.
Наверное нужно будет уточнить у Ор.1 за счёт чего выделяется мощность для Ор.2 (ещё не было разговора) и если потребуется при этом увеличение потребляемой мощности для Ор.1 от горсетей, то придётся согласовывать с сетями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 8:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены