Инструкция там неочем! Есть ли у кого опыт работы с монитором.
Сейчас 3 часа катался на вышке по линиям - результат вообще непонятный. Измеряю сигнал в ОДНОМ пролете линии- в начале есть, в середине хуже, в конце вобще нет сигнала. Идёт фаза-ноль, провода целые. Сигнал скачет от 8000 до 800. какие-то непонятки. Есть подозрения на дохлый счетчик (молчит уже с полгода), может в нем короткое замыкание сигнала происходит, и он гасит все счетчики рядом. Либо от конца линии идет помеха и гасит счетчики. |
|
|
|
13.2.2015, 11:56
Сообщение
#122
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Сигнал скачет от 8000 до 800. Если Вы меряете такие числа при выключенном роутере , 100 % у Вас шумы. -------------------- |
|
|
13.2.2015, 12:12
Сообщение
#123
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
keen.gaff,
UnitID TypeID UnitName ParentID 7 6 1 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 8 6 10 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 9 6 100 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 10 6 101 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 11 6 102 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 12 6 103 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 13 6 104 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 14 6 105 6 30.05.2014 11:04:33 30.05.2014 11:04:33 -------------------- |
|
|
13.2.2015, 12:54
Сообщение
#124
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Это при включенном марше.
|
|
|
|
13.2.2015, 13:47
Сообщение
#125
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
Странно что UnitName пустой получился.
А номер счетчика и показания в SIMS и в результате этого запроса совпадают (в смысле что в результате запроса показания относятся к этому счетчику, как и в SIMS)? Попробуйте пройти всю цепочку связей. У меня она выглядит так: Код RW_ReceivedData - DeviceId = dm_Devices - Id
dm.Devices - Id = cp_ControlPoints - DevId cp_ControlPoints - GAID = Unit - UnitID |
|
|
13.2.2015, 20:53
Сообщение
#126
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Vasamba,
Так кто же меряет шумы при включенном роутере ? Роутер сам создаёт полезный сигнал , вот Вы его и видите. ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПЕРЕД ПОИСКОМ ШУМОВ , ОТКЛЮЧАЕМ РОУТЕР -------------------- |
|
|
13.2.2015, 21:07
Сообщение
#127
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Спасибо keen.gaff, Показания отображаются корректно.
Один из пользователей этого сайта , писал, что (город-микрорайон-город -дом-квартира) соединяются через внутренние алгоритмы ADDAX -------------------- |
|
|
|
14.2.2015, 8:21
Сообщение
#128
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Так мы и измеряли уровень полезного сигнала.
Пытались разобраться с неопросами счетчиков. |
|
|
14.2.2015, 12:40
Сообщение
#129
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Vasamba
Видно , у нас разные методы поиска -------------------- |
|
|
14.2.2015, 13:12
Сообщение
#130
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Ну я и спрашиваю кто как линии мониторит.
|
|
|
|
14.2.2015, 17:11
Сообщение
#131
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Ну я и спрашиваю кто как линии мониторит. Смотрите как надо: 1. На ТП отключаете роутер (маршрутизатор) и меряете шумы монитором. Если шум на секции превишает 2000 мВ - это плохо и надо искать виновника. 2. По очереди отключаете линии на ТП пока шум не упадет, таким образом вычислите виновника. 3. Если на линии висит несколько абонентов, тогда надо их тоже отключать и мерять когда упадет шум. 4. Можно также мерять и у потребителя, но лучше все же на шинах ТП. |
|
|
14.2.2015, 17:36
Сообщение
#132
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Если шум на секции превишает 2000 мВ - это плохо и надо искать виновника. Каждый обьект индивидуален , у меня есть место , где за 2000 мВ и нормально работает. Я ничего не хочу сказать , но в целом правильно , за 2000 уже задержки. -------------------- |
|
|
14.2.2015, 20:22
Сообщение
#133
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
Внутренние алгоритмы аддакс построены на обыкновенном рекурсивном запросе, в понедельник у себя проверю и тогда выложу запрос.
Но я так и не понял почему у Вас unitname пустой вышел (там же по идее номер квартиры к счетчику привязан), значит не связались все четыре таблицы. Проверять надо. |
|
|
14.2.2015, 21:20
Сообщение
#134
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
keen.gaff,
Спасибо Я просто скопировал Ваш запрос в SQL. Базы ж одинаковые , соответственно должно обрабатывать , что у Вас , что у меня. -------------------- |
|
|
15.2.2015, 3:01
Сообщение
#135
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
А если проблема не в шумах?
|
|
|
15.2.2015, 7:08
Сообщение
#136
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Я просто хотел составить карту и обозначить на ней уровни сигнала в разных точках.
Еще я пинговал счетчики, и оказалось что почти все счетчики на одном фидере марш видит на фазе С, а на другом фидере на фазе В, на третьем на фазе А. |
|
|
15.2.2015, 14:08
Сообщение
#137
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
Кстати, хотел уточнить, в результате нужна вся иерархия населенного пункта или достаточно: Улица, Дом, Квартира?
|
|
|
15.2.2015, 15:10
Сообщение
#138
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
keen.gaff,
Спасибо. Да , этого достаточно -------------------- |
|
|
16.2.2015, 11:30
Сообщение
#139
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
yuoras Попробуйте вот такой запрос для проверки:
Код SELECT g.UnitName AS Улица, u.UnitName AS Дом, d.UnitName AS Квартира FROM Unit AS d INNER JOIN Unit AS u ON d.ParentID = u.UnitID AND u.TypeID = 5 INNER JOIN Unit AS g ON u.ParentID = g.UnitID AND g.TypeID = 4 WHERE (d.TypeID = 6) ORDER BY Улица, Дом, Квартира Это полный запрос: Код SELECT d.SerialNo, r.Time, g.UnitName AS Улица, u.UnitName AS Дом, k.UnitName AS Квартира, FLOOR(r.NormValue) AS Val FROM RW_ReceivedData AS r LEFT OUTER JOIN dm_Devices AS d ON r.DeviceId = d.Id LEFT OUTER JOIN cp_ControlPoints AS c ON d.Id = c.DevId LEFT OUTER JOIN Unit AS k ON c.GAID = k.UnitID LEFT OUTER JOIN Unit AS u ON k.ParentID = u.UnitID AND u.TypeID = 5 INNER JOIN Unit AS g ON u.ParentID = g.UnitID AND g.TypeID = 4 WHERE (r.Unit = 30) AND (r.Time = '2015-03-02') AND (k.TypeID = 6) ORDER BY Улица, Дом, Квартира У меня, правда с другими TypeID, отрабатывает корректно. |
|
|
16.2.2015, 13:42
Сообщение
#140
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
keen.gaff,
Спасибо , всё корректно отрабатывает. Вам нет цены . Вот верь ,после этого людям Вот бы ещё тарифы и реактивку прикрутить!. Вот типы Код 0x01000F0800FF-Общие показания 0x01000F0801FF-Тариф Ночь 0x01000F0802FF-Тариф День 0x01000F0803FF-Тариф Пик 0x0100640800FF-Реактив L 0x0100650800FF-Реактив C Кстати ,Вы в Delphi разбираетесь? -------------------- |
|
|