Допустимые потери в сетях 0,4 кВ

Гость_Гость_ToXa_*_*
сообщение 16.10.2007, 13:21
Сообщение #21





Гости






Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отвечают прямо на вопрос а просто бросаются ссылками или выдержками от куда-то, причет понять это высказывание можно по разному.
Собственного опыта работы нет что-ли, или некогда, в форуме сидите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 18.10.2007, 22:06
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата
Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отвечают прямо на вопрос а просто бросаются ссылками или выдержками от куда-то, причет понять это высказывание можно по разному.
Собственного опыта работы нет что-ли, или некогда, в форуме сидите?


Ну прямо взял и всех обломал. icon_razz.gif
(Пусть пацаны хоть здесь ПУЭ почитают) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ale[_*
сообщение 25.10.2007, 7:09
Сообщение #23





Гости






Цитата(Вы_пуск!_ник @ 24.9.2007, 14:20) *
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу)
Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги.
Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности.
Заранее благодарю.


"7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109." - это выдержка из СП 31-110-2003 . "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". Так что по моему всё тут ясно. Проектируй согласно этого СП и будет и у тебя радость в жизни icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToXa
сообщение 29.10.2007, 17:58
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 9526



Товарищи знатоки, я чувствовал что я прав, и СП это подтверждает! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 5.12.2007, 0:48
Сообщение #25





Гости






Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 21:41) *
Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? У нас есть мясокомбинат, купили дешовую землю, построили завод, зона такая что растояние от 35-ток 15 км. От нашей ПС идёт линия 10 кВ повод А-50 15,5 км, нагрузка 60А, падение напряжения примерно 1,5-1,8 кВ. Вот теперь чешут сами знаете где. Свою 35/0,4 строить не хотят- дорого.

15-18 процентов падения на десятке при длине линии 15 км?? довольно таки страно, даже при нагрузке 60 А. Причина может быть в проводе - старье или брак
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 23.3.2022, 10:57
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Позволю себе, внести уточнение по старой теме.
В обновлённой редакции СП 31-110, - СП 256.1325800.2016 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА" - данный пункт представлен более развёрнуто:

8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно 220 В (между фазными и нейтральными проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных систем).
В нормальных условиях работы сетей рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя с отклонением от номинального значения не более ±10 %.
Допустимые значения отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований ГОСТ 32144.
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3 %, а до прочих потребителей - не более 4 %. При длине электропроводки от ВРУ здания до нагрузки более 100 м, эти потери напряжения допускается увеличивать на 0,005 % на каждый последующий (более 100) метр электропроводки, но не более чем на 0,5 %.
В осветительных сетях сверхнизкого напряжения (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) изменения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Одиночные быстрые изменения напряжения на зажимах электроприемников при резких изменениях нагрузки в электроустановках потребителей, переключениях или неисправностях не должны превышать значений, установленных ГОСТ 32144.


Вернуться в начало страницы