Безопасна ли такая схема зануления? , Безопасно присоединение розеточных PE контактов к отдельной шине?

Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 13:38
Сообщение #1





Гости






Прошу ответа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 13:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А где сама схема? не видно её.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.2.2015, 13:41
Сообщение #3





Гости






Тему создал а не знаю как сюда картинку схемы загрузить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.2.2015, 13:42
Сообщение #4





Гости






Вот посмотрите здесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 13:48
Сообщение #5





Гости






Вот эта схема. посмотрите её.
схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 13:51
Сообщение #6





Гости






Цитата(razread @ 20.2.2015, 13:40) *
А где сама схема? не видно её.


Да что-то не загрузилось. Я ниже ссылку на облако со схемой отправил
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 13:59
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Не безопасная. Пропадёт вводной ноль и оборудование окажеться под напряжением.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.2.2015, 14:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не допустимая схема. В однофазных линиях, кроме Воздушных линий, не может быть совмещеного нулевого рабочего и защитного проводника.
Требуется отдельный защитный нулевой проводник и отдельный нулевой рабочий проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 14:03
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Дайте больше информации, что за объект от куда подключён?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 14:07
Сообщение #10





Гости






Цитата(razread @ 20.2.2015, 13:59) *
Не безопасная. Пропадёт вводной ноль и оборудование окажеться под напряжением.
Прикрепленное изображение


Дело в том, что уже протянули проводку по квартире и розетки имеют PE контакты для заземления.
Но вот только в квартиру ввод L и N.

Что тогда делать? Как всё таки задействовать PE контакты в розетках чтобы они были функциональны и схема в общем была безопасной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 14:09
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А в этажном щитке, я так понимаю четырёхпроводная схема? Т.е. один ноль и всё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 14:12
Сообщение #12





Гости






Так вышло из-за того, что был у мена "эелектрик" который сказал, что в вашем щитке даже сам щиток на общий ноль посажен. Поэтому можешь и сам протянуть по такой схеме. И схему начертил. Либо говорит тяни через стену заземление вот к этому болту - и показал на боль, который соединенён проводом между корпусом щитка и нулевой общей шиной на все квартиры на площадке.
Вот что-то Я засомневался что схема то безопасная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 14:14
Сообщение #13





Гости






Цитата(razread @ 20.2.2015, 14:09) *
А в этажном щитке, я так понимаю четырёхпроводная схема? Т.е. один ноль и всё?


Да. четыре фазы и один ноль на всех, и корпус щитка на этот ноль "занулён"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Mike_*_*
сообщение 20.2.2015, 14:32
Сообщение #14





Гости






Ну так как быть то при таких данных по сети? Как задействовать PE контакты в розетках чтобы они выполняли свою функцию, и в тоже время схема была безопасной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 14:38
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость_Майк_* @ 20.2.2015, 15:12) *
Так вышло из-за того, что был у мена "эелектрик" который сказал, что в вашем щитке даже сам щиток на общий ноль посажен. Поэтому можешь и сам протянуть по такой схеме. И схему начертил. Либо говорит тяни через стену заземление вот к этому болту - и показал на боль, который соединенён проводом между корпусом щитка и нулевой общей шиной на все квартиры на площадке.
Вот что-то Я засомневался что схема то безопасная.

Вообще по правилам нужно тянуть пятый провод с вводного распределительного устройства. Но если протяните заземление это уже существенно обезопасит вашу схему. Главное чтоб заземляющее устройство было выполнено по нормам и сечение провода соединяющего заземляющее устройство с щитком было не меньше половины сечения провода питающего ваш этажный щит, если сечение питающего больше 16 мм2.

Цитата(Гость_Майк_* @ 20.2.2015, 15:14) *
Да. четыре фазы и один ноль на всех, и корпус щитка на этот ноль "занулён"

Вы хотели сказать 3 фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Mike_*_*
сообщение 20.2.2015, 14:44
Сообщение #16





Гости







Вы хотели сказать 3 фазы?
[/quote]

Да. Постите, 3 фазы один ноль. Дом старый 82 года постройки. Тогда от трансформаторов не тянули отдельный защитный ноль. Да и розетки были без защитных контактов. Но вот плита там и одна розетка имела именно такое "зануление", как на моей схеме. У нас в подъезде у всех так плиты подключены. К плите три провода. Ноль фаза (под автоматами) и защитный ноль (в обход автоматов закреплён на общей шине). Я так понимаю, что если где то не дай бог отгорит ноль на пути от трансформатора до дома, то плиты поубиваю всех нахер? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.2.2015, 14:59
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость_Mike_* @ 20.2.2015, 15:44) *
Я так понимаю, что если где то не дай бог отгорит ноль на пути от трансформатора до дома, то плиты поубиваю всех нахер? icon_smile.gif

Да примерно так icon_smile.gif
Мне допустим нравится система ТТ, тем более в голове УЗО сразу реагирует на токи утечки, и никакой зависимости от нуля. С обезательным применением УЗО получается довольно таки безопасное электроснабжение. Но мне тут на форуме сказали что в многоквартирных домах система запрещена.

Сообщение отредактировал razread - 20.2.2015, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_майк_*_*
сообщение 20.2.2015, 18:36
Сообщение #18





Гости






Цитата(razread @ 20.2.2015, 14:59) *
Да примерно так icon_smile.gif
Мне допустим нравится система ТТ, тем более в голове УЗО сразу реагирует на токи утечки, и никакой зависимости от нуля. С обезательным применением УЗО получается довольно таки безопасное электроснабжение. Но мне тут на форуме сказали что в многоквартирных домах система запрещена.


получется у меня ноль это PEN. в отправленной на форум схеме. и представленная схема безопасна до тех пор пока она до вводного автомата исправна. в случае если до вводного автомата или дифавтомата отгорит ноль, то все приборы имеющие вилки с контактом заземления и включенные в мои розетки, будут под напряжением на корпусе. но в моей квартире до замены проводки электроплита была включена такой же схемой. она имела рабочую фазу (защищалась автоматом) рабочий ноль (тоже под автоматом) и ноль PEN который был соединен с рабочим нулем но до вводных автоматов (этот защитный ноль шел на общую нулевую шину от которой и шел рабочий ноль на плиту). тогда вопрос: как в указанной мной схеме занулить розетки с э/к с использованием дифавтомата учитывая что в квартиру заходят только ноль и фаза, на схеме я это указал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лейба_*
сообщение 20.2.2015, 18:45
Сообщение #19





Гости






Здравствуйте. На моём одном месте жительства было такое, и заземление от этого было. Там именно совмещённный рабочий и защитный ноль. Я боялся, что при отгорании ноля на корпусе стиральной машины будет много Вольт к Земле/трубам (а Устройство Защитного Отключения не поможет - заземление через него не проходит) , и сделал хитро: Поставил реле напряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая такое опасное при аварии зануление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.2.2015, 19:07
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ув. Гость Лейба, Вашу историю мы уже слышали и я вас прошу - больше никогда ее никому не рассказывайте, вы сделали то, что категорически запрещено
Вернуться в начало страницы