При разомкнутых контактах реле на них будет полные 380В.
В первом приближении, да, если не вдаваться в особенности коммутации индуктивной нагрузки. Так и есть, напрямую. Если китайцы не придумали чего нового. Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 19:31 |
![]() |
|
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
Уважаемый, откуда на них будет полные 380 Вольт, если у управляемой катушки есть внутреннее сопротивление?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Потому как э.д.с. источника тока не зависит от его внутреннего сопротивления.
|
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
Уважаемый, вот у нас розетка 220 Вольт например. Возьмём две одинаковые лампочки накаливания. Включим их последовательно. На каждой из них будет по 110 Вольт.
Возьмём в нашем случае и подключим к разомкнутым контактам реле приёмника такую-же катушку, как и управляемая. Тогда на каждой из катушек будет 380/2=170 Вольт Если взять Вольтметр, и подключить к разомкнутому контакту реле приёмника, то на нём не будет 380 Вольт, так как стоит катушка, на которой теряется напряжение |
![]() |
|
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
Не случайно чем дальше надо передать электричество, тем выше применяют напряжение, так как происходят потери из-за сопротивления проводов. Так-же и здесь, потеря на немалом сопротивлении провода катушки - там много витков провода
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
По первому и второму пункту - верно абсолютно. По третьему пункту вопрос к Вам - какое напряжение покажет вольтметр?
|
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
Один раз я померил напряжение между двумя точками:
- Фазным проводом с напряжением 220 Вольт к Земле - Точкой 2 было такое место: Старинный сельский деревянный дом с печным отоплением, в подполе которого вырытая большая яма. Деревянный пол. Щель между половицами Прибор показал вроде 22 Вольта Не 220, так как есть сопротивление Земли, стен, досок |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Напряжение в точке разъединения цепи всегда равно э.д.с. источника тока. Если вольтметр высокоомный, на практике Вы именно это и увидите.
У Вас, кроме сопротивления земли и т.д. в цепи еще и сопротивление вольтметра. |
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
То - есть Вы отрицаете наличие потерь в линии? Но ведь проволока обладает сопротивлением
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Возьмем цепь, состоящую из источника тока с э.д.с. E и внутренним сопротивлением r и резистора R. Согласно закону Ома, в цепи потечет ток I=E / (r + R), а напряжение на резисторе составит U=IR. Из сказанного очевидно, что напряжение на резисторе пропорционально его сопротивлению. В случае, когда R=∞, ток будет равен I=E/(r+∞)=E/∞, I->0, напряжение будет равно э.д.с. источника тока.
Я не отрицаю потерь в линии, просто считаю сопротивление проводов частью внутреннего сопротивления источника питания. Ведь для конкретной задачи источником напряжения является не генератор электростанции, и даже не ТП, а розетка или шины в щите, поэтому потери на проводах=потери в источнике напряжения., и тогда см. выше. (исправил терминологию) Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 20:38 |
|
![]() |
||
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
Мысль понятна, но есть такой момент: Обычные провода в цепях служат для передачи электричества, и чем меньше у них сопротивление, тем лучше - больше электричества дойдёт до потребителя.
В нашем-же случае имеется катушка с весьма большим сопротивлением, на которой будут весьма большие потери. Иными словами - мы имеем на зажимах трансформатора/генератора условные 220 Вольт, и хорошо, когда имеем на зажимах потребителя те-же 220 Вольт, с минимальными потерями в проводах Здесь-же имеется элемент цепи (катушка из проволоки) с весьма большим сопротивлением (её задача - создавать электромагнитное поле, а не пропускать через себя ток с наименьшими потерями, в отличие от провода от щитка к розетке). Если представить выводы реле приёмника в качестве зажимов потребителя, то неужели катушка с большим сопротивлением будет вносить вклад в общее сопротивление цепи не сильно больший, чем обычная проводка? И неужели мы увидим там 380 Вольт, невзирая на катушку? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Давайте прикинем коэффициент потерь, К=Rлинии/Rпотр.
В случае с передачей ЭЭ - сопротивление линии - 0,1 Ом, а потребителя 1кОм, тогда К=0,0001. В случае же с катушкой - сопротивление линии (катушки) 1кОм, сопротивление потребителя (контактов реле (разомкнутых)) 1017 Ом , получим К=10-14=0,00000000000001. Чувствуете разницу? Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 21:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Потери напряжения прямо пропорциональны току, если цепь разомкнута, то в ней нулевой ток и нулевые потери
В очередной раз удостоверимся в некомпетентности гостя Лейбы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
По закону Ома:
удельное сопротивление воздуха 1018Ом*см, расстояние принял за 1мм, поэтому сопротивление участка воздуха между контактами примем за 1017Ом Uсети=380В, Rлинии = 0,1Ом, Rпотр = 103Ом тогда I=U/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = IRпотр = URпотр/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = 380В*103Ом/0,1Ом+103Ом = 379,620В Uсети=380В, Rлинии = 103Ом, Rпотр = 1017Ом тогда I=U/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = IRпотр = URпотр/(Rлинии+Rпотр), Uпотр = 380В*1017Ом/103+1017Ом = 379,999В Сообщение отредактировал Lasser - 24.2.2015, 21:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 ![]() |
Ух-ты! Пока меня не было, тут целая дискуссия развернулась!! Докладываю: чтобы не рисковать, взял пускатель с катушкой на 220 ПМЕ 114. Подключил - все работает ОТЛИЧНО!!!
Всем спасибо - моя проблема благодаря Вам решена. -------------------- ну не электрик я.....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |