Неравномерная нагрузка , Неравномерная нагрузка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неравномерная нагрузка , Неравномерная нагрузка |
6.3.2015, 3:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44400 |
Доброго времени суток. Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята установщики системы отопления ( теплый пол) и попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. Есть контур заземления 6 Ом. Пиковые токи теплого пола 25 А. Заранее спасибо..... Примерно 9 часов в сутки в доме никого нет. Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д. Сообщение отредактировал Дмитрий 54 - 6.3.2015, 3:19 |
|
|
|
6.3.2015, 3:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит.
|
|
|
6.3.2015, 9:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит. Всё равно симметричной нагрузки не будет, даже если точно все полы поделят поровну по мощности межу фазами, т.к. - полы и автоматика(термостаты) полов однофазные, - работает автоматика в ключевом режиме, - количество термостатов будет равно количеству помещений, - после выхода полов на режим, включение/выключение нагрева термостатами будет происходить хаотично и постоянно будут броски тока то в одной фазе, то в другой, то в третьей. -------------------- |
|
|
6.3.2015, 9:49
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
То, что нагрузка не симметричная - ничего страшного. У вас ограничение мощности как организовано не более 14 кВт в сумме или не более 4,67 кВт на фазу? Если первое, то можете им дать одну, но если могут поделить по фазам, то лучше дать им 3 фазы. Если второе, то однозначно делить(для уменьшения пускового, а уже на 3ф или на 1ф вам виднее) т.к. иначе ограничитель будет рубить по превышению.
|
|
|
|
6.3.2015, 11:38
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44400 |
По трем фазам у них не получается....
Вопрос то в чем..... Когда будет включен теплый пол в пике т.е. 25-28А на фазе А не получим ли мы завышеное напряжение на незагруженных фазах Б и С ????? Ведь в розетки фаз Б и С включены потребители находящиеся в дежурном режиме(телек,ноут,холодильник и т.д) ???? |
|
|
6.3.2015, 13:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Дмитрий 54, неужели хотя бы на две группы не разбить?и на две фазы повесить
|
|
|
6.3.2015, 13:46
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44400 |
Нет.
Групп на самом деле 12 все они подключены к щиту автоматики который попеременно включает группы суммарным током 25 А....... |
|
|
|
Гость_Гость_Вадим_*_* |
6.3.2015, 13:55
Сообщение
#8
|
Гости |
Доброго времени суток. Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята установщики системы отопления ( теплый пол) и попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ? На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. Есть контур заземления 6 Ом. Пиковые токи теплого пола 25 А. Заранее спасибо..... Примерно 9 часов в сутки в доме никого нет. Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д. уважаемый... на то и нужна нулевая жила, чтобы не боятся перекосов нагрузки. Вы как представляете себе, например работу всех фаз в многоэтажках. Там на каждой фазе (хоть и стараются при монтаже распределить эти фаза по квартирам) - творится бог знает что, и никто при этом не жалуется. Даже если вы будете подключать электродвигатель на 380В - тоже ничего не произойдет.... если рассчитан правильно водной кабель по нагрузке. Вы, что думаете - если у вас в доме перекоса фаз не должно быть то, это не гарантирует что его нет на столбе откуда вы запитались. Так что живите спокойно. |
|
|
6.3.2015, 14:11
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44400 |
?????
Ответ крайне непонятен.... В квартиру заходит 1 ф и меня 3..... Двигатель на 380 ???? Причем здесь это? Вопрос ЕСЛИ НАГРУЗИТЬ ОДНУ ФАЗУ ТОКОМ НА 25А КАК ПОВЕДЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ДРУГИХ 2Х ФАЗ ?????? |
|
|
Гость_Гость_Вадим_*_* |
6.3.2015, 14:17
Сообщение
#10
|
Гости |
Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята............попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ? На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. .................Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д. sorry, можете игнорировать мой пост. я не знаю чтобы на фазу давали 14 кВт. и при однофазном вводе просили освободить ещё какую то фазу. |
|
|
|
6.3.2015, 14:23
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
6.3.2015, 14:24
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44400 |
????
3 фазы ввод !!!!!! Спасибо Ant29. Сообщение отредактировал Дмитрий 54 - 6.3.2015, 14:25 |
|
|
8.3.2015, 2:36
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 44400 |
всем спасибо..... вопрос решился...
|
|
|
8.3.2015, 4:49
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет. Групп на самом деле 12 все они подключены к щиту автоматики который попеременно включает группы суммарным током 25 А....... Не понятно, почему нет. Пусть себе щит управления управляет катушками реле, которые разбиты на 3 группы (по 4 реле) от разных фаз. Допустимая неравномерность нагрузок в ГРЩ 15% (расчетная понятно) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 16:19 |
|