вроде столько и выделено, 11 или 12, или вообще 15, а по тем включателям на фото, можно определить?
я понимаю, что по фазам, но не пойму если вводной 20А на все три фазы, а у меня 54А общей нагрузки, и если случиться так, что вся нагрузка будет включена ( ещё, стиралку забыл к вышеописанному, гидромассаж, чайник 2 кВатта, тёплый пол, но он что то 1,7 что ли) и если всё это одновременно врубить??? Или в этом автомате по 20А на каждую фазу? Если так, то вопрос снят) просто ни кто не озвучил, я просто сейчас предположил такой вариант разве при расчёте в таком случае не должна учитываться одновременно вся нагрузка? я то знаю допустим, и буду учитывать, а мои девчонки, им ведь по барабану какие механизмы где, они и всё сразу врубить могут, получается какой то нонсенс, т.е. при достижении нагрузки автомата, он просто будет вырубаться, и не возможно использовать всё сразу? Как то не удобно и не комфортно получается. Понимаю, что если я включу завод по производству пряников, в разы превышающий выделенную на квартиру нагрузку, это не правильно. Но в пределах допустимой, выделенной мощности я не могу включить все потребители одновременно? И что, это окончательно и без вариантов? Ставить 20А на всю квартиру, при общей мощности потребителей в 54А? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
и если случиться так, что вся нагрузка будет включена то автомат выключится разве при расчёте в таком случае не должна учитываться одновременно вся нагрузка не должна И что, это окончательно и без вариантов? Варианты есть всегда, но они стоят денег, времени и определенных усилий ВН на 100А только на Вашу квартиру? У Вас в квартире однофазный ввод или трехфазный? Проводов сколько заходит? Сообщение отредактировал Ant29 - 13.3.2015, 16:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
да фигня какая то получается, где не жил везде всё включал бывало, одновременно, и ни чего не вырубалось и провода не горели, получается там не фен шую всё сделано? Согласитесь, не удобно как то если всё сразу нельзя включить...
Фраер с сочувствующим, вмешайтесь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
Ан 29, я это сам знаю всё))) покуриваете?)))
Сообщение отредактировал Выключатель - 13.3.2015, 16:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Выпиваю)))
По делу: никогда квартиры не считаются по установленной мощности, да и Вы никогда не включите все одновременно. А вот если следовать Вашей логике (все, что есть в квартире можно включить, да еще во всех квартирах дома так одновременно, ну а вдруг ...) то стоимость квартиры увеличится процентов на 20-30 только за счет электричества. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
Ну ещё раз прошу согласиться, да, я знаю предел выделенной мощности, и не принесу в квартиру выше положенного, не о этом вопрос. Почему Вы на профессиональном уровне категорически исключаете эту возможность, что во всех квартирах включат всё одновременно, в пределах разрешённой выделенки??? Это что, на уровне проэкта даже не учитывается? Да не правильно это. Не может так быть
как понять стоимость квартиры увеличиться на 20 - 30%? это за счёт установки более дорого оборудования, повышенной стоимости оборудования расчитанного на максимально возможную нагрузку для выделенной мощности на дом? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Возможность есть, но она стремится к нулю. На то и выведены всевозможные коэф-ты одновременности и использования.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
дом 350 квартир, 20 - 30 % стоимости квартиры, это полтора, два миллиона с каждой квартиры, итого: 525 - 700 миллионов на всю эту хрень??????????????????????????7 смешно
А вы знаете сколько лошадиных сил в одном ишаке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ну я квартирки брал подешевле... и так на вскидку
Посчитайте сами: возьмите стоимость кВт на присоединени в регионе, а дальше увеличение сечений кабелей, увеличение номиналов, увеличение мощностей трансформаторов и т.д. Вопрос считаю исчерпанным. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
При проектировании как раз и учитывается, что одновременно все никогда не включается. Это так есть и реально так происходит. Если задаться целью, то конечно можно включить все, но в обычном режиме никто все не включает. Кроме того никто не будет индивидуально спрашивать что у вас будет из электроприборов, кому-то и лампочки с телеком достаточно, а кто-то всю квартиру теплым полом закатает. На это есть такое понятие как квартиры повышеной комфортности - там застройщик может указать, что для квартир выделять по столько-то, а если у вас обычная панелька, то и не предполагаются всякие нагреватели/теплые полы. На профессиональном уровне мощные потребители, которые могут работать одновременно достаточно долго с большой вероятностью раскидываются по фазам (при трехфазном вводе). А некоторая часть потребителей (например чайник) работает вообще 2-5 минут. Стиралка на полную мощность работает только когда воду подогревает, а это тоже не очень долго. А если у вас и впрямь запросы, что нужно точно одновременно все и постоянно, то пишем заявление на увеличение мощности и при наличии технической возможности получаем больше.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
хорошо. а что произойдёт если такое случиться, все возьмут и всё включат? ну не нужна мне доп. мощность, мне ни чего уже не нужно, прочитайте пожалуйста начало, я спросил, какой автомат в квартиру поставить.......... я сейчас орать на собаку начну, или консьержку изнасилую)))
Спасибо Пантрик. Убедили. Понял то что хотели донести. Так ведь реально и происходит) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
Блин, парни... месяц февраль, мороз 30 градусов, что то с котельной случилось, она автономная на 94 здания, дома клиника, скорая и т. д. батареи за пол часа в комнатную температуру, всё что у кого было из излучающего тепло, все всё включили, замечу в пределах допустимой мощности на каждую квартиру, просто ни у кого ни чего нет лишнего, сами прикиньте нафига кому то тариться 10ю маслянными оБогревателями по 3 кило Ватта? И вот чудо!...бах и пиздец... это было запроектировано? У всех мелкие дети, грудных много, мужики на улицу вышли, милицию вызвали... Вы бы вышли в тот момент в круг, и продекларировали о положенно - расчётной мощности на каждую квартиру, без учёта возможной максимальной нагрузки?)))
Фраер, рассуди , или убеди что я не прав. мы все диванно - стратегические войска........... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Выключатель, вы видимо далеки от инженирии, поэтому такие вопросы. Проблемы одних сетей не решаются за счет других! Если в котельной проблемы, то они включают резервные котлы. Есть категории по надежности для всех инженерных систем.
Конкретно про электроснабжение - есть защита от перегрузок и если нагрузка будет превышена, то просто сработает защита. Если везде все расчитывать на максимально возможное потребление, то Волгоградская ГЭС должна быть тысяч в 50 раз мощнее чем существует |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
Фраер, Вы можете сейчас включить в своей квартире всё одновременно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Фраер, Вы можете сейчас включить в своей квартире всё одновременно? Может. Но ЗАЧЕМ? ВЫ хоть раз включали ВООБЩЕ ВСЕ в своей квартире? Вы вообще представляете, какая дикая мощность получится, если в КАЖДУЮ розетку в вашей квартире включить аппарат на ее максимальные 16А? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
Вы можете??? И автомат не сработает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Могу. И через некоторое время сработает. И что?
Мне повеситься из за этого? Или застрелиться? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44499 ![]() |
так вот! На конец то!!!!!!!!!!!!! Вот у Вас на сколько Ампер вводной и сколько в сумме нагрузка в квартире? Прочитайте всю тему, я там много писал, да не нужно мне, чтоб на постоянке завод в квартире фигачил, я понимаю что временно максималка, но согласитесь при общей мощности потребителей в 54 ампера, я даже половину из них не смогу включить одновременно при вводном автомате в 20А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну во первых, вы показываете на вводе трехфазные аппараты. При трех фазах и 20 амперах НА ФАЗУ, вы своими 54я амперами ОДНОФАЗНЫХ нагрузок еще и недогружаете ваш ввод.
Мой вводной ОДНОФАЗНЫЙ на хрущевку с газом - 25 А. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |