ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 6-10кВ. Схемы включения. |
14.3.2015, 1:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
Была необходимость поменять старые трансформаторы тока( Т.Т) в ячейке РУ-6кВ на новые проблем с заменой не возникло так как новые Т.Т схожи были со старыми Т.Т по всем параметрам:
-исполнению и креплению Т.Т -обозначению вторичных обмоток; -расположению вторичных обмоток; -количеству выводов вторичных обмоток. Когда в очередной раз я занялся заменой Т.Т, то обнаружил следующее: Т.Т стоял так: напряжение от масленого выключателя (МВ) подключено к Л2, а Л1 подключен к линии(отходящей). Отсюда появилось много вопросов. начну попорядку. Можно ли, ставить Т.Т наоборот (МВ с Л2 Т.Т, а Л1Т.Т соединен с линией), если да то для чего? Как я пытался сам разобраться: Я посмотрел в соседних ячейках и увидел: В ячейках РУ, направление до трансформаторной подстанции (ТП) (концевой) находящиеся в своей зоне ответственности, Т.Т подключении правильно т.е МВ-Л1, а линия-Л2. В ячейках РУ, линии которых уходят к ТП находящимся в чужой зоне ответственности наоборот (МВ-Л2, а линия-Л1). Я так подумал, что все правильно. Но когда я увидел в одной из ячеек, Т.Т на шине фазы «А» стоит (МВ-Л2, а линия-Л1), а на шине фазы «С» стоит МВ-Л1, а линия-Л2 я вообще запутался полностью! Может просто схема собирается по КУЛИБИНСКИ? Я не релейщик, но всегда рад узнать что то новое в этой жизни. Подскажите кто соображает в данном вопросе. В чем разница Т.Т (Рис.1 и Рис.2 ), может быть есть левые и правые Т.Т? Имеют ли отличие обмотки 1И1 1И2 от обмоток 2И1 2И2 ??? |
|
|
|
14.3.2015, 5:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Обмотки 1И1, 1И2 ; 2И1, 2И2 отличаются тем, что одна используется для цепей учёта ЭЭ и имеет малую погрешность и малую мощность, а другая используется для цепей защиты и имеет большую мощность и погрешность. На шильдике написано для обмоток защиты 10Р, учёта 0,5S.
ТТ можно включать "наоборот" при условии, что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.3.2015, 5:45 |
|
|
Гость_toren_* |
14.3.2015, 10:22
Сообщение
#3
|
Гости |
A что это на рисунках L1 и L2 к одному трансформатору подключены
|
|
|
Гость_Гость_* |
14.3.2015, 10:29
Сообщение
#4
|
Гости |
Обмотки 1И1, 1И2 ; 2И1, 2И2 отличаются тем, что одна используется для цепей учёта ЭЭ и имеет малую погрешность и малую мощность, а другая используется для цепей защиты и имеет большую мощность и погрешность. На шильдике написано для обмоток защиты 10Р, учёта 0,5S. ТТ можно включать "наоборот" при условии, что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. 1. на каком шильдике ? - 2. ТТ можно включать "наоборот" при условии... что концы, подключаемые к вторичным обмоткам будут тоже "наоборот" для соблюдения направления векторов тока. --- концы чего и о каком векторе вы говорите в переменном напряжении??? |
|
|
|
14.3.2015, 11:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
ЛЕША говорит про векторную диаграмму токов во вторичных цепях ТТ. ТС, у вас релейщиков нет разве? ТТ обычно, должны меняться совместно с релейщиками. У таких ТТ возможны случаи несовпадения полярности обмоток Л1, 1И1,2И1. Перед установкой проверьте, какая полярность на старых ТТ и согласно их ставтье новые ТТ.
|
|
|
14.3.2015, 18:59
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
A что это на рисунках L1 и L2 к одному трансформатору подключены Вопрос не совсем понятен?! Если вы имеете ввиду то что Л1 и Л2 это линии, это не так. Это обозначение входа и выхода на трансформаторе тока(Т.Т). ЛЕША говорит про векторную диаграмму токов во вторичных цепях ТТ. ТС, у вас релейщиков нет разве? ТТ обычно, должны меняться совместно с релейщиками. У таких ТТ возможны случаи несовпадения полярности обмоток Л1, 1И1,2И1. Перед установкой проверьте, какая полярность на старых ТТ и согласно их ставтье новые ТТ. Как бы печально это не звучало, но к великому сожалению релейщиков нет! Я сам себе и релейщик и диспетчер и дизелист и лаборант по испытанию средств защиты, и слаботочку если нужно посмотреть берусь. Я то ладно, а вот мои товарищи и вовсе образования энергетического не имеют, назначаются по принципу: Током било? Било! Значит будешь электриком!!! Я по возможности сегодня посмотрю хорошо шильдики ТТ, иследую и приложу к теме. Судя по всем ответам ТТ и в правду поставили НАОБОРОТ для удобства установки. Единственное, я не совсем понял как проверить полярность на старых ТТ? |
|
|
Гость_Гость_* |
14.3.2015, 19:32
Сообщение
#7
|
Гости |
Как бы печально это не звучало, но к великому сожалению релейщиков нет! Я сам себе и релейщик и диспетчер и дизелист и лаборант по испытанию средств защиты, и слаботочку если нужно посмотреть берусь. Я то ладно, а вот мои товарищи и вовсе образования энергетического не имеют, назначаются по принципу: Током било? Било! Значит будешь электриком!!! Я по возможности сегодня посмотрю хорошо шильдики ТТ, иследую и приложу к теме. Судя по всем ответам ТТ и в правду поставили НАОБОРОТ для удобства установки. Единственное, я не совсем понял как проверить полярность на старых ТТ? бля Россия матушка, а вы в какой деревне живете |
|
|
|
14.3.2015, 20:21
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
|
|
|
14.3.2015, 21:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Москва Блин, я в трансе, если в Москве такое творится,про замкадье я уже молчу. Для проверки полярности нужны источник постоянного напряжения, обычная батарейка , если есть аркашка (моргалка) идеальный вариант и стрелочный прибор постоянного тока, пойдет обычная цешка типа Ц4352.Методика в инете есть, погуглите. |
|
|
15.3.2015, 23:28
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
Попробую при возможности аркашей и Ц4352 потестировать.
Вот фото то что я иследовал на данный момент (Рис.1) ПРОВЕРКА ПОЛЯРНОСТИ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока Проверка полярности производится методом импульсов постоянного тока при помощи гальванометра :по схеме, приведенной на рис. 10. Рис. 10. Схема проверки полярности вторичных обмоток трансформаторов тока Б — батарея или аккумулятор; К — кнопка; R дОП — ограничительное сопротивление 1 сш; Г— гальванометр При замыкании цепи тока следят за направлением отклонения стрелки прибора. Если при замыкании цепи стрелка отклоняется вправо, то однополярными зажимами будут те, к которым присоединены «плюс» батареи и «плюс» прибора. В качестве источника постоянного тока используют сухие батареи или аккумуляторы напряжением 2—6 в. При использовании аккумуляторов необходимо применять ограничительное сопротивление. (Рис.2) Сообщение отредактировал Adji - 15.3.2015, 23:30 |
|
|
|
16.3.2015, 8:52
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Да, все верно.По поводу шихтовки железа: Широкая сторона-для обмоток защиты 10Р, для учета -обмотка 0,5 с узким сердечником.Вольтамперную характеристику ТТ снимаете?Проверка коэффициента трансформации. Изоляцию вторичных обмоток надо проверить.Изоляцию первичных обмоток и испытание повышенным напряжением 50Гц.
|
|
|
16.3.2015, 19:19
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
Немного информации для тех кому интересно узнать о вольтампернрй характеристике http://www.ruselectronic.com/news/vakh/
|
|
|
24.3.2015, 15:16
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 |
|
|
|