GreySky
сообщение 6.11.2007, 1:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9762



У меня вопрос следующего характера:
В 10 эт.новый ж/дом в подвал заходит кабель ААБ2л (4х240) ввод в здание на уровне 0,5м от пола подвала.
ВРУ на 1 этаже. ну это нормально. Далее монтаж придется осуществлять подымая кабель на потолок подвала, т.к. если вести по стенам то возникает много сгибов и пересечений с тепло-водо-трассами. (Поработали сантехники)
Начинается самое интересное. Подымая кабель к потолку, учитывая сечение. делаем поворот радиусом минимум 0,5м снизу и соответственно сверху. Естественно защищаем подъем коробом. Остается уложить на полки и завести в ВРУ. Вопрос! Как можно защитить кабель от повреждений учитывая что:
1. Высота в подвале максимум 2м
2. Вероятнее всего подвал будет влажным
3. В перспективе на нового владельца планируется в подвале сауна

В проекте не расписан монтаж вот и приходиться проявлять чудеса монтажной смекалки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 6.11.2007, 8:30
Сообщение #2





Гости






Самый простой способ-это озадачить в письменной форме проектную организацию. Они должны бали проработать сей узел, даже не смотря на то, что в перспективе в подвале будет сауна. Моё мнение-так это надо закрыть кабель металлическим коробом. Правда в смете и спецификации наверняка проектировщики не заложили ни грамма металла. Так что решение лежит видимо в области общения с проектной организацией
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2007, 9:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сауну отгородить кирпичной стеной, кабель в перф. лоток, из него же подъем к потолку. Оцинкованый ДКС эстетично выглядит, в монтаже приятен. Без доработки проекта можно, если новый владелец богатей. Ему проект понадобится, так пусть и разбирается с проектантами сам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.11.2007, 9:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вообще то ввод в здание проектной организацией прорабатывается точно, т.е. на ген плане указывается точка ввода и проход питающих кабелей, это указывается в разделе наружных сетей. То, что кто то решил делать в подвале сауну, должно было быть отражено в тех. задании на проектирование. Если этого не было сделано, то тогда прямой путь к проектировщикам для внесения изменения в проект. Посмотрите внимательно ПУЭ. Там где то есть запрет на транзит питающих кабелей через определённые группы помещений. Извините, но самому искать лень...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.11.2007, 11:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Требования по ПУЭ
2.3.15.
Цитата
...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

2.3.32.
Цитата
...Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки.

Цитата
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

Если возможно изменение ввода кабеля в здание, думаю, целесообразнее его выполнить выше перекрытия подвала.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2007, 12:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"доступность для посторонних лиц"
А кто посторонний? Персонал заведения (сантехник), посторонний электрик (чужой)?
Если кроме мышей и сантехника никто не лазит, то как защищать? Например металлорукав достаточен? И почему недостаточно брони?

Подполье, судя по наличию в будущем сауны, будет вентилироваться.

"2.3.135..." ?

При наличии двухметровой высоты подвала (1,8м есть) я тащил бы по потолку подвала.Снаружи некрасиво,защищать надо, неизвестно, какие помещения предстоит миновать, проект переделывать 100%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreySky
сообщение 6.11.2007, 14:24
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9762



Снаружи кабель вести уже неполучится, т.к. он уже заведен от ТП цельной ниткой.
По потолку крепить я тоже согласен, вот насчет ДКС я не уверен что он выдержит такую махину ок.6 кг/м, хотя вещь и удобная признаю.
Можно сделать все по проекту и не заморачиваться, но надо думать и об эксплуатации о "брате электрике" которому обслуживать или монтажниках которым переделывать, ведь вероятнее всего владелец сауны обратится ко мне. Кстати проектанты еще те, студенты архитектурного и те лучше проекты в качестве курсовой делают.
Есть вариант подъем защитить коробом, далее зачистить жгутовый покров кабеля и закрепить кабель на хомуты которым трубы крепят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.11.2007, 15:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кронштейны можно в виде исключения из угольника сварить (хотя бы крайние), через 1,5-2м поставить, никуда не денется. Зато обдирать не надо.
ААБ2л -алюм.оболочка+бронированый? Тогда " вариант подъем защитить коробом, далее зачистить жгутовый покров кабеля и закрепить кабель на хомуты которым трубы крепят" думаю имеет право существовать.

В справочнике по проект. Круповича 1981г.:
Кабель с алюм.обол. с броней
1. в ст. трубе открыто - не разрешается применять
2. в ст. лотке - может быть допущен для прокладки
3. в кабельных полуэтажах и подвалах, технических этажах зданий и сооружений - следует применять.
Так что Ваш выбор наилучший!