Розетка+УЗО в ванной? , Розетка в ванной для стиралки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Розетка+УЗО в ванной? , Розетка в ванной для стиралки |
26.3.2015, 20:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.2.2015 Пользователь №: 44138 |
Требуется установить в ванной розетку. На сколько я понял на эту линию требуется поставить УЗО. От щита тянуть кабель нет возможности, допустимо ли установить розетку+ УЗО непосредственно в ванной, протянув кабель от ближайшей распред. коробки?
|
|
|
|
26.3.2015, 20:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Допустимо.
|
|
|
26.3.2015, 20:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Допустимо. НЕ уверен, что обычного щитового исполнения можно прямо в ванной. Вроде, есть запрет на обустройство в них щитов. А бокс с УЗО в нем - уже щит. Совмещенное с розеткой или втыкаемое в розетку - пожалуйста. -------------------- |
|
|
26.3.2015, 20:21
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.2.2015 Пользователь №: 44138 |
|
|
|
|
26.3.2015, 20:27
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
27.3.2015, 6:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Совмещенное с розеткой или втыкаемое в розетку - пожалуйста. ну я про такое и говорю, неужели тс будет щиток в ванной мастерить...
|
|
|
27.3.2015, 11:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
FRAER, да кто ж его знает. Чайник и все буквально понять может. Если уж я именно так вас понял.
-------------------- |
|
|
|
27.3.2015, 15:26
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Виноват
А вообще, я не думаю, что у тс коробка, от которой он будет ответвляться, находится в ванной, поэтому там, где ответвились ставим узо и тянем дальше уже в ванную |
|
|
27.3.2015, 15:59
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
а не проще ли в сам щит поставить УЗО или АД? и запитать эту коробку от него.
|
|
|