Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение трехфазного оборудывания. , Есть несколько вопросов профессионалам.

Shura_with_KINEF
сообщение 25.3.2015, 10:07
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Товарищ moshkarow, что-то вас не туда как-то, во всех сообщениях. Нет ничего удивительного в том, что промышленное трёхфазное оборудование не имеет рабочего нуля или по другому "N", особенно когда оборудование мощное. Поэтому и кабель питающий четырёхжильный, и вилка, если есть, четырёхконтактная, хотя вилку можно поставить и свою с пятью контактами, если на предприятии принят другой стандарт трёхфазных розеток. На розетку то надо подвести и N и PE, а вот на кабельной вилке оборудования контакт N может быть и пустым.
В моём хозяйстве сейчас более четырёхсот станков и полторы сотни трёхфазных сварочных аппаратов и плазменных резок от ESAB и HILTI. Так вот только десяток станков, корейские обрабатывающие центры имеют рабочий ноль (N), а сварочного трёхфазного оборудования с рабочим нулём (N) просто нет.
Все вторичные напряжения в станках для цепей управления (12, 24, 36, 110 В) получаются трансформаторами с первичкой на 380 В. Есть сварочное оборудование с розетками на 220 В на корпусе, предназначенные для подключения периферии типа подогревателей редукторов газовых баллонов, блоков водяного охлаждения, но 220 В получается внутри оборудования опять же трансформатором 380/220.
Автору темы
На всё электрооборудование должны быть паспорта и сертификаты соответствия техническому регламенту. Запрещается эксплуатация электрооборудования без документации.

Достаточно заземляющего проводника в питающем кабеле, при наличии не просроченных протоколов проверки сопротивления заземляющего устройства здания и оборудования в нём, но если на корпусе оборудования есть обозначенное место для подключения заземляющего проводника, он должен быть. И всё-таки намного спокойней персоналу работать на оборудовании когда глазками видно, что оно заземлено, пусть даже если это заземление будет выполнять функции защитного уравнивания потенциалов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arion537
сообщение 25.3.2015, 11:37
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 44667



Цитата(шахтер @ 25.3.2015, 4:43) *
Можно еще забить марку вашей плазмы в поиске латиницей и потом добавить русское слово купить. Выскочит какой либо дилер в России вы его и расспросите что и как. Обычно объясняют, но лучше сделать вид что только собираетесь это покупать и ищете у кого купить.

Спасибо! Забивал марку в гугле и нашел несколько сайтов, но они там по характеристикам все на 220в. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.3.2015, 13:24
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(arion537 @ 25.3.2015, 12:37) *
Спасибо! Забивал марку в гугле и нашел несколько сайтов, но они там по характеристикам все на 220в. icon_sad.gif
Ну попробуйте на те сайты написать и попросить консультацию, за спрос денег с вас не возьмут. Так же попробуйте забить свою модель но добавить питание 380 вольт. И еще я вам советовал в поиске забить слово КУПИТЬ. Это наверняка приведет вас к мужикам которые этим торгуют. А у них и документация обычно есть и консультанты работают. Ну а там как повезет. Я несколько раз покупал приборы для работы у Китайцев там просто дешевле. Но инструкция там на китайском и английском. Получив приборы я пишу марку прибора в поиске латиницей добавляю слово "КУПИТЬ" русскими буковками. Это чтобы наших продавцов найти русских. Самое долгое это минут 30 и писец инструкцию на русском я скачал. Не было не одной осечки. Иногда просто находил официальных дилеров в России и честно писал купил в китае нужна русская инструкция. Не разу не отказали. Вы руки не опускайте стучите и вам откроют.


Shura_with_KINEF, Пишите вы все правильно импортное оборудование идет почти все без рабочего ноля. При этом катушки на пускателях,всевозможные блоки питания питаются от 220 которое получают с транса 380/220. Но вот совет взять розетку нашу трехфазную на четыре штырька и заместо N повесить PE хрень полная. Или просто ловушка для будущего электрика. Не нужен вам ноль? да ради бога, возьмите розетку на 5 штырьков и черехжильным кабелем запитайте без ноля но с РЕ. Мнение это мое личное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.3.2015, 14:37
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(moshkarow @ 25.3.2015, 1:03) *
1.7.135 гласит: Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
для чего вы используете розетку.
почему бы вам не завести 5-и жильный кабель сразу в щит ?

По рпыту эксплуатации станков могу сказать что иностранные производители металлорежущих станков не очень-то с этим заморачиваются. Рекомендуют 5-проводную схему подключения, а сами без зазрения совести подключают питание однофазных компонентов как к рабочей, так и к защитной шине. Всегда когда приходит станок, замеряю сопротивление между нулем и землей, и всегда там прямой электрический контакт. Вмешиваться в схему станка значит лишить его гарантии.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.3.2015, 23:46
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(шахтер @ 25.3.2015, 13:24) *
Но вот совет взять розетку нашу трехфазную на четыре штырька и заместо N повесить PE хрень полная. Или просто ловушка для будущего электрика. Не нужен вам ноль? да ради бога, возьмите розетку на 5 штырьков и черехжильным кабелем запитайте без ноля но с РЕ. Мнение это мое личное.

Вы что-то не правильно поняли. Я предлагал, если на предприятии приняты трёхфазные розетки пяти контактные, откусить четырёх контактную вилку от кабеля оборудования и поставить пяти контактную вилку и естественно оставить свободным штырь N, т.к. кабель то четырёх жильный. А вот розетка на стене должна быть запитана по полной, пятижильным кабелем, мало ли что в неё воткнут.
Лет пятнадцать назад, когда у нас в цехах и на установках стали массово переходить с TN-C на TN-C-S естественно все РШ/ВШ поменяли на пяти контактные вилки и розетки. Так электромонтёры меняя вилки ВШ на вилки 3F+N+PE на оборудовании начали ставить перемычки между штырями N и PE пятой жилы то не было, и логика железная была: - "Ну не оставлять же пустой контакт?" А я так понимаю, у них просто сомнения были на N или PE четвёртую жилу подключать. А на установках УЗО срабатывали, стоило только воткнуть сварочник в розетку. Сейчас то уже все всё понимают и никаких перемычек не ставят.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 27.3.2015, 4:01
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.3.2015, 0:46) *
Вы что-то не правильно поняли. Я предлагал, если на предприятии приняты трёхфазные розетки пяти контактные, откусить четырёх контактную вилку от кабеля оборудования и поставить пяти контактную вилку и естественно оставить свободным штырь

Да каюсь, не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.3.2015, 9:40
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10837
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.3.2015, 22:46) *
Так электромонтёры меняя вилки ВШ на вилки 3F+N+PE на оборудовании начали ставить перемычки между штырями N и PE пятой жилы то не было, и логика железная была: - "Ну не оставлять же пустой контакт?"

Да, у нас раз припёрся сторонний сварщик со своим аппаратом. Включает сварку, лампочка загорелась; пытается зажечь дугу - выбивает диф.
Так и есть: перемычка в вилке между PE и N.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.3.2015, 9:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arion537
сообщение 5.4.2015, 16:38
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 24.3.2015
Пользователь №: 44667



Все подключил, все работает. Всем спасибо! )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 22:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены