Экранированная витая пара , в качестве проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Экранированная витая пара , в качестве проводки |
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 9:46
Сообщение
#1
|
Гости |
Прочитал на форуме, что вредно спать рядом с проводкой - поле сильное.
Можно ли провести проводку экранированной витой парой, используя оплетку в качестве PE-проводника? |
|
|
|
6.11.2007, 9:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Это какую проводку Вы имеете в виду? Уж не 220В решили по витухе бросить?!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 10:07
Сообщение
#3
|
Гости |
Ее, родимую
|
|
|
6.11.2007, 10:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для стационарной прокладки из ГОСТ 50571.15-97
Таблица 52J - Минимальные сечения проводников Силовые и осветительные сети, медь - 1,5 мм кв. В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. РЕ проводник должен быть проложен в составе кабеля сечением равным фазному (в Вашем случае). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 10:20
Сообщение
#5
|
Гости |
А если сечение оплетки удоветворяет условию?
Вроде если проводка прокладывается в стальных трубах, то их можно исп-ть как PE |
|
|
6.11.2007, 10:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ваше "сечение оплетки" не "удоветворяет условию" "использовать недопустимо"
|
|
|
6.11.2007, 10:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если сечение оплетки удоветворяет условию? Вроде если проводка прокладывается в стальных трубах, то их можно исп-ть как PE У Вас на витой паре в качестве экрана не фольга, а стальная труба? По поводу использования оболочки (экрана)... Вы обратили внимание в скобках указано (в Вашем случае). У вас витая пара имеет сечение 1,5 мм кв.? А если уж страдаете электрофобией, то уложите питающие кабели в стальные трубы и заземлите их. Удачи. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 10:46
Сообщение
#8
|
Гости |
Я имел ввиду толстую витуху с такой же толстой оплеткой (типа той , которой звук а машинах делают).
--В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. --- это Ваше мнение или ГОСТ? |
|
|
6.11.2007, 11:09
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
--В качестве РЕ проводника оплётку использовать недопустимо. --- это Ваше мнение или ГОСТ? Это моё мнение по поводу конкретно Вашего случая. Укажите сечение всех проводников, которые Вы хотите применить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 11:20
Сообщение
#10
|
Гости |
Спасибо за участие, я хотел только узнать, допустимо ли исп-ть оплетку как PE, с сечением проблем не будет. (Себе все-таки делать собираюсь)
Обратите, пожалуйста внимание еще на две моих темы вот http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry37875 и вот http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7677 |
|
|
|
6.11.2007, 11:36
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Я видел Ваши темы.
По блоку не скажу - не использовал такие. По распаячной коробке - нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.11.2007, 12:55
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"это Ваше мнение или ГОСТ?"
кусочек ПУЭ 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). |
|
|
6.11.2007, 14:27
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Прочитал на форуме, что вредно спать рядом с проводкой - поле сильное. Может быть Вы перестраховываетесь? Сильное поле у проводки 220В при том, что L и N идут в паре и поле компенсируется -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
6.11.2007, 15:08
Сообщение
#14
|
Гости |
Может быть Вы перестраховываетесь? Сильное поле у проводки 220В при том, что L и N идут в паре и поле компенсируется Не компенсируется, увы. Вот если бы на каждом по 110 было в противофазе... Вот магнитное - да Индикатор скрытой проводки улавливает эл поле, значит не компенсируется |
|
|
6.11.2007, 15:34
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Себе все-таки делать собираюсь"
Для себя любимого можно и проводок электрический с оплеткой сыскать. Хотя б рядом с кроватью применить. |
|
|
6.11.2007, 22:56
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Есть кабели несгораемые там несколько оболочек из брони, 3*1,5 диаметром как АВВГ 4*16 и цена как ВВГ 4*25. А вообще жыть тоже вредно от этого умирают. Да и не забудьте экранировать проводку соседей во всём доме.
|
|
|
7.11.2007, 10:09
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А вот таракашки электричество любят и плодятся в этом поле немеряно...
|
|
|
7.11.2007, 20:13
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
есть силовые экранированные кабели или у автора "срезано" много "халявной витухи"
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
8.11.2007, 9:18
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
8.11.2007, 10:15
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да я Вам про поле толковал, уважаемый... о том, что они там прекрасно живут, а не только ср. ходют.
|
|
|