Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

помогите советом,пжлста , частотник,заземление...???

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.4.2015, 19:17
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток!
в электрике полный чайник durak.gif
Возникла следующая проблема:
В гараж провел себе 380(4 провода)
Для подключения оборудования(ленточный шлифстанок,типа гриндер,сверлилка и прочие) использую частотник(питается от 1фазы,на выходе 3),
двигателя везде 3фазные,подключены треугольником,исправные(на корпус не пробивают).
но при работе иногда "покалывают"(что весьма неприятно)
подскажите ,пожалуйста, от чего это происходит и как с этим бороться.
поиск облазил,-не нашел ответа((

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 5.4.2015, 21:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Контур заземления сделайте, соедините с приходящим нулём, поставьте дополнительную колодку заземления соеденёную с местом соединения контура с нулём, и от этой колодки заземлите оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 6.4.2015, 2:54
Сообщение #3





Гости






поправьте пожалуйста,если ошибусь:
1. вместо контура заземления можно использовать громоотвод(так как мой гараж это бывший ГРП,"громоотвод"/молниезащита там неслабый по идее-труба около 300мм в диаметре не менее 2хметров в глубину уходит и ввысотой около10,ступенчато сужается к вершине )
2.к громоотводу приварить полосу,завести ее в гараж
3. входной ноль у меня прикручен к корпусу щитка ,-к нему же прикрутить полученное от громоотвода заземление,и от этого болта кинуть провод к колодке заземления,а от нее уже к оборудованию.
верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.4.2015, 8:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Есть ли в непосредственной близости другие электроустановки? Пощипывать может по причине разности потенциалов местной земли и PEN проводника кабеля от удалённого источника. И, видимо, выполнить повторное заземление весьма желательно.

Нельзя использовать молниезащиту для цели защитного заземления.

Заземляющее устройство для цели защиты от поражения эл.током надо выполнить своё, и не просто очаговое с выведением на щит, а контур горизонтального заземлителя вокруг гаража, с соединением с металлоконструкциями гаража, если есть.

Сколько лет было ГРП, когда оно стало гаражом + сколько лет гаражу? Заземлителя молниезащиты может уже и нет, сгнил давно.

Зачем нужен частотник 1ф/3ф, если заведен 3ф кабель?

Сидит ли кто ещё на этом кабеле?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 9:03
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.


Из этого можно сделать вывод что если молниеприемник на малом расстоянии( менее 3 метров) контур заземления надо обьеденить с контуром молниезащиты. Про частотник +1 -зачем однофазный с последующим преобразованием в 3 фазы?

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 9:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 6.4.2015, 15:55
Сообщение #6





Гости






частотник для тонкой регулировки оборотов двигателей станочков.
остальное еще не осмыслил((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.4.2015, 17:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость_Павел_* @ 6.4.2015, 15:55) *
частотник для тонкой регулировки оборотов двигателей станочков.

Просто предупреждение. У каждого механизма есть резонансные частоты. При проектировании станков, механизмов это учитывается. Выбирая обороты приводов, стараются увести их в сторону от резонансных. У нас целая лаборатория работает на вырезании резонансных частот в частотных приводах насосов, дымососов, секций воздушного охлаждения, кранов, что бы при регулировании оборотов быстро проскакивать резонансы и не зависать на них, дабы не разрушить механизмы. Не попадись.
Цитата(Гость_Павел_* @ 6.4.2015, 15:55) *
остальное еще не осмыслил((

Да всё просто. Много слов, а суть: - выровнять потенциал земли и пола у вас под ногами с потенциалом земли под ТП или ВРУ-0,4, от куда к вам в гараж/мастерскую пришёл кабель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 21:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены