Освещение склада , нормы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение склада , нормы |
15.10.2014, 11:10
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Здравствуйте все, кто заглянул в эту тему ))
Делаю проект освещения склада готовой продукции (металлоконструкции, трубы и т.д.) 36х20м - небольшой Нашел вот это: Нормы освещенности для складов устанавливаются в соответствии со СНиП 23.05-95: – для закрытых складов при напольном хранении (разряд зрительной работы VШб) минимальный уровень освещенности 75 лк с газоразрядными лампами, 50 лк – с лампами накаливания (по СНиП 11-4-79 этот показатель был ниже – 50 и 30 лк соответственно); – для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1) – 200 лк с газоразрядными лампами, 100 лк – с лампами накаливания. Минимальный уровень освещенности при производстве грубых работ (по рекомендациям РАМН в соответствии с требованиями СНиП 23.05-95) при общем освещении составляет 200 лк с газоразрядными лампами и 100 лк с лампами накаливания. Этот показатель может быть использован для нормирования уровня освещенности при проведении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ на складах. Возник вопрос: светодиодное освещение к кому отнести? к газоразрядным лампам или к лампам накаливания? Разница нормируемой освещенности составляет 100%, кол-во светильников изменяется в 2 раза (30-15), при средней стоимости светильника 12000-15000рублей, крЮто получается. Заранее спасибо. |
|
|
|
15.10.2014, 12:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
200 лк для складов при любых светильниках, нет в снипе/сп этого разделения, в интернете дезинформация
Курите сп последний, определяйте разряд зрительной работы и по таблице нормируемую освещенность Там есть еще нюанс, что в некоторых случаях допустимо на ступень уменьшить, т.е. до 150 если нет постоянных рабочих мест, возможно удастся это применить, если технолог подтвердит Возможно локальные зоны сделать 200лк, а остальную площадь - 150 |
|
|
15.10.2014, 13:54
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
СП 52.13330.2011
7.11 В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 100 лк. Т.е. если делить на участки, то можно и до 100лк снижать кое-где? |
|
|
15.10.2014, 14:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Хм, нет, этот пункт вам не подойдет у вас "зрительная работа" везде производится...
Я имел ввиду пункт 7.7, который позволит кое-где на ступень снизить, т.е до 150 лк 7.11 можно применить в случае, если использовать что-то типа прожекторов, которые будут светить прямо на стеллажи (или что там у вас), а в проходах будет чуть темнее Но это лишние заморочки и скорее всего не даст экономического эффекта Сообщение отредактировал FRAER - 15.10.2014, 14:21 |
|
|
|
16.10.2014, 13:54
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Понятно. Спасибо за ответы.
|
|
|
7.4.2015, 12:36
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Добрый день! Есть ли требования к защищенности светильника, установленного в складе? Можно ли использовать открытые светильники?
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
7.4.2015, 12:50
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
А склад чего?
|
|
|
|
7.4.2015, 15:34
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Джин, склады разные бывают, с технологом посоветуйтесь
|
|
|
7.4.2015, 15:42
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Лучше считать, что пожароопасный. Сегодня склад одного, завтра хозяин поменялся и склад другого.
|
|
|
7.4.2015, 16:07
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Может быть и склад пищевых продуктов, которые боятся ультрафиолета. От этого зависит выбор светильника.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:41 |
|