В подвале жилого здания находятся ВРУ и венткамера, в каждом помещение по периметру шина, по проекту шина соединяющая помещения, сталь 40х4 проходит под потолком. Можно ли уложить ее под стяжку пола?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В нормативке не встречал требования, но как контролировать ее целостность при скрытой прокладке? Думаю нельзя
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Шина должна быть доступна для осмотра, вряд ли такое возможно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Так вот я тоже что-то порылся, запретов не нашел. Зачем ее контролировать, периодически же делаются измерения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто говорит о запретах, просьба привести источник запрета.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33025 http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110645 СНиП 3.05.06-85 "3.252. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции". Не стоит воспринимать "замоноличенные в строительные конструкции" как "замоноличенные на заводах стройиндустрии". Арматура ж/б конструкций указана отдельно. Да и в ПУЭ "несменяемая замоноличенная прокладка" подразумевается "в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций". ГОСТ Р 50571.5.54-2013 говорит только о соединениях. Если соединения могут быть недоступны, то цельная шина и подавно. Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2015, 15:54 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
А соединения там как-раз сварные
![]() Да, шина ДУП в этом же проекте идет под стяжкой пола. Спасибо Олега! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только не понятно зачем под стяжку укладывать в подвале. Если б цивильное помещение какое.. В подвале магистраль всегда прокладываю по плитам перекрытия - всегда удобно подключиться (мало ли чего забыли или добавили)
Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2015, 18:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Олега, я понимаю актуальность данных шин при системе питания ТН-Ц... а насколько это актульно сейчас, при питании потребителей 3хХ и 5хХ (ТН-Ц-эС и ТН-эС)?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Там под потолком столько коммуникаций, что писец. Проще гораздо по полу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, я понимаю актуальность данных шин при системе питания ТН-Ц... а насколько это актульно сейчас, при питании потребителей 3хХ и 5хХ (ТН-Ц-эС и ТН-эС)? По-моему без разницы какая разновидность. Систему уравнивания никто не упразднял. Например, в жилом здании, где TN-C теперь не может быть. Тем более от ВРУ до венткамеры - магистраль ОСУП. При замыкании на ОПЧ (со своим РЕ) получаем разницу потенциалов меж ней и другими ОПЧ (со своими РЕ) и СПЧ, все как обычно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
При замыкании на ОПЧ (со своим РЕ) получаем разницу потенциалов меж ней и другими ОПЧ (со своими РЕ) и СПЧ, все как обычно. ну а разве не то же самое будет, если оборудование "заземлено" на шину?Ну разве только что сечение "своего" РЕ оборудования скажется... ввиду удаленности от щита... в отличии расстояния и сечения до шины.. хз.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |