Подключение счтечика под напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счтечика под напряжение |
19.9.2012, 22:03
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2012 Из: Набережные Челны Пользователь №: 28455 |
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает. Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика? )) . Блин, наши ничего не боятся. Вы это сами делаете или спрашиваете на форуме, а потом работников заставляете по напрежением работать? |
|
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
16.4.2015, 4:40
Сообщение
#22
|
Гости |
Менял счетчик активной энергии под напряжением, закоротил ТТ, проверил прибором контакт закоротки на ТТ, после вывода 1 фазы из клемника получил удар от взрыва счетчика реактивной энергии находящегося рядом чуть не потерял глаз.
|
|
|
17.4.2015, 14:15
Сообщение
#23
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10875 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Соболезную, но после разбора полётов последует лишение талона с последующей пересдачей. Если нет испытательной колодки, на пересдачу пойдёт выдающий наряд.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.4.2015, 20:26
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Для опытного электрика дело решимое, но!?
Следует помнить одно важное правило: при размыкании вторичной обмотки ТТ на выводах появляется высокое напряжение, величина которого зависит от тока в первичке. Поэтому любая неточность в подключении (разрыв вторички ТТ) может повлечь взрыв начинки счетчика. Для этого впринцыпе и придумали - ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ КОЛОДКУ, которая закорачевает вторичку ТТ. Решение рисковать или всетаки обесточить принимать лично Вам. |
|
|
|
20.4.2015, 9:41
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Как показывает практика , чаще попадают под напряжение именно опытные електрики. При размыкании вторичных цепей может не только счетчик разлететься ео и Зачем рисковать , жизнь у нас у всех одна.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
19.6.2015, 11:47
Сообщение
#26
|
Гости |
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить.
|
|
|
19.6.2015, 12:21
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить. И зачем так рисковать ? -------------------- |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 18:59 |
|