Sergey-N81
сообщение 19.9.2012, 22:03
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.9.2012
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 28455



Цитата(Олег Зорин @ 2.9.2012, 18:06) *
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает.
Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика?


)) icon_biggrin.gif. Блин, наши ничего не боятся. Вы это сами делаете или спрашиваете на форуме, а потом работников заставляете по напрежением работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 16.4.2015, 4:40
Сообщение #22





Гости






Менял счетчик активной энергии под напряжением, закоротил ТТ, проверил прибором контакт закоротки на ТТ, после вывода 1 фазы из клемника получил удар от взрыва счетчика реактивной энергии находящегося рядом чуть не потерял глаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.4.2015, 14:15
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10875
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Соболезную, но после разбора полётов последует лишение талона с последующей пересдачей. Если нет испытательной колодки, на пересдачу пойдёт выдающий наряд.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 18.4.2015, 20:26
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Для опытного электрика дело решимое, но!?
Следует помнить одно важное правило: при размыкании вторичной обмотки ТТ на выводах появляется высокое напряжение, величина которого зависит от тока в первичке. Поэтому любая неточность в подключении (разрыв вторички ТТ) может повлечь взрыв начинки счетчика.
Для этого впринцыпе и придумали - ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ КОЛОДКУ, которая закорачевает вторичку ТТ.
Решение рисковать или всетаки обесточить принимать лично Вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 20.4.2015, 9:41
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Как показывает практика , чаще попадают под напряжение именно опытные електрики. При размыкании вторичных цепей может не только счетчик разлететься ео и Зачем рисковать , жизнь у нас у всех одна.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2015, 11:47
Сообщение #26





Гости






Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.6.2015, 12:21
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Гость @ 19.6.2015, 11:47) *
Ставлю крокодилы и меняю. Главное понадежнее их поставить. Самый экстрим у меня было, когда я решил вторичку от тт до счетчика просмотреть, схема неправильна была, полез к тт ( 2000/5 такие блины большие), оторвался провод от клемм и попал на шину ( вторичка блы заземлена). Ну в общем, погорела вся вторичка, а ввод пришлось гасить.

И зачем так рисковать ?


--------------------
Вернуться в начало страницы