Почему отгорает ноль

Гость_askmai_*
сообщение 5.7.2007, 15:21
Сообщение #1





Гости






Добрый День!!
Скажите каковы причины отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения. Каковы способы защиты от этого?
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.7.2007, 16:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(askmai @ 5.7.2007, 16:21) *
Добрый День!!
Скажите каковы причины отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения. Каковы способы защиты от этого?
С Уважением!

Причины как везде две: голова и руки.
1 - Превышение допустимой нагрузки.
2 - Некачественный монтаж.(суда же включаем старение контактов и сети в целом).
Чаще , это всё действует в комплексе.

Защита в глобальном смысле - модернизация сети. В частном порядке - применение автоматов защиты от перенапряжения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 6.7.2007, 19:38
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Причины как везде две: голова и руки.
1 - Превышение допустимой

Могу только добавить к сказанному-нарушения/грубые/ при выполнении сварочных работ. Иногда сварщику лень 2 провод тянуть. Случаи бывали просто катастрофические. Надеюсь что-то меняется к лучшему и люди умнеют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dan3
сообщение 13.7.2007, 20:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.7.2007
Пользователь №: 8985



посмотрите наличие потенциала на нуле индикаторной отверткой, если светится то перекос фаз, а как правило нулевой провод по сечению меньше рабочего, так же посмотрите не скрутка ли это меди с алюминием.


--------------------
http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.7.2007, 0:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Dan3 @ 13.7.2007, 21:31) *
как правило нулевой провод по сечению меньше рабочего
По моему сейчас требования изменились и в магистралях жилых домов все проводники одинакового сечения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2007, 9:14
Сообщение #6





Гости






Обьясните пожалуста тупому почему при отгорание нуля перегорают электроприборы в квартирах ведь при отгорание нуля цепи по идееи нету.Или я чегото не понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.11.2007, 11:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При трёхфазном питании при отгорании нуля напряжение питания между однофазными потребителями на разных фазах распределится обратнопропорц. включенной нагрузке, т.е. на меньшее нагруженной фазе - большее напряжение, вплоть до 380В.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 11.11.2007, 16:28
Сообщение #8


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата(Гость @ 11.11.2007, 16:14) *
почему при отгорание нуля перегорают электроприборы ...
Здесь, наверное, легче объяснить на пальцах. Набросал план военных действий, где в левой части отображена местная подстанция (ТП), а в правой - площадка с тремя квартирами. Ради простоты опущены промежуточные пункты - распредщиты, вставки...
Чтобы понять суть процесса, происходящего при отгорании нуля, надо смотреть дальше пределов своей квартиры, вплоть до питающего нас трансформатора. Как известно, напряжение между нулём и фазой называется "фазным" и равно 220 В. Напряжение между двумя фазами - "линейным" и равно 380 В. Если в квартире Иванова (И) сам хозяин, будучи в подпитии, гоняясь с топором за женой, нечаянно перерубит нулевой провод (точка 1), то ничего страшного с электроприборами не произойдёт. Действительно, цепь прервётся. Другое дело, когда из-за коррозии, слабого контакта отваливается общий нуль на площадке (точка 2). В квартире Петрова (П) бабушка доваривает щи на электроплите в 2 кВт, в квартире Сидорова (С) сам Сидоров читает спортивное обозрение под 60-ваттной лампочкой. В момент Х напряжение изменит свою величину по описанию savelij и пойдёт по цепи, отмеченной красными стрелками, через электроприборы соседей. Петрова вряд ли что почувствует, поскольку уже заканчивает готовку ужина и плита инертна, а вот Сидоров прищурится над газетой. В момент снижения мощности электроплиты во второй квартире третья получает сумму двух обмоток трансформатора подстанции - линейное напряжение, лампочка взрывается и Сидоров пугается за зрение. Вот так.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2007, 17:20
Сообщение #9





Гости






AlexPetrov Большое спасибо за обьеснение без рисунка бы и не разобрался.

Цитата
Напряжение между двумя фазами - "линейным" и равно 380 В


Както мерял тестером напряжение между двумя фазами было 270 вольт или тестер врёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 11.11.2007, 17:46
Сообщение #10


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



ДопустИм любой вариант. Но работать надо заведомо исправными приборами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Askmai_*
сообщение 6.12.2007, 9:49
Сообщение #11





Гости






Уважаемый, AlexPetrov, а что будет в квартире И?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 6.12.2007, 11:24
Сообщение #12


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



При сохраняющемся обрыве в точке 1 - ничего, экономия электроэнергии. Если индивидуальный нулевой проводник квартиры И цел, а обрыв в точке 2, то картина будет сходная с соседними. Приборы квартиры Иванова включаются последовательно с соседскими приборами, полчая сумму фаз. Кто силён в теории, скажите, какой максимум напряжения может быть в точке 3 (в розетках квартиры И), да впрочем, как и в розетках соседей при условии что все жители находятся на месте и играются со светом.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2007, 14:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17572
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так вплоть до 380 и будет. Тогда когда в одной кв. что то включили, а в двух других все выключили.
Есть такое явление - когда ярко засветились лампочки, люди стремятся побыстрее выключить лампочки. Кто раньше всех успеет это сделать, тот рискует потерять и кое что из домашней техники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.12.2007, 14:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Больше всех потеряют те, у кого техника находится в дежурном режиме: видики, телеки..., т.е. минимальное потребление энергии. А вообще, потерять могут все, кроме тех, у кого включены мощные обогреватели, например.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2007, 18:46
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij @ 6.12.2007, 14:18) *
Больше всех потеряют те, у кого техника находится в дежурном режиме: видики, телеки..., т.е. минимальное потребление энергии.


Когда-то давно, когда ещё в школе учился, проснулся среди ночи от того, что услышал, что холдильник чуть ли не подпрыгивает. Включил бра, обычная лампочка-миньон горит бело-голубым светом, как ксенон.
Взял тестер, в розетке - 320! Побежал выкручивать пробки. Итог - сгорел транс в магнитоле-кассетнике, не выключённой из розетки на ночь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac
сообщение 15.5.2008, 21:33
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



ставить нужно защиту от перенапряжений, однако...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny
сообщение 16.4.2009, 17:55
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 20.1.2009
Из: Кашира
Пользователь №: 13194



правильно ли я понимаю, что ток пойдет по пути наименьшего сопротивления?? в данном случае в квартиру сидорова, так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.4.2009, 20:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17572
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Правильно, ток пойдет к Сидорову, а напряжение к Иванову.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johnny
сообщение 17.4.2009, 11:31
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 20.1.2009
Из: Кашира
Пользователь №: 13194



непонял?? почему к иванову...так..теория. нить накала на электроплите у петрова толстая _ следовательно сопротивление сети меньшее!..а лампочка с нитью накаливания (60 Вт против 2000 Вт) даст бОльшее сопротивление..Поправьте меня если не так.

Сообщение отредактировал Johnny - 17.4.2009, 11:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 17.4.2009, 12:19
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление напряжения в нулевом проводе.

Цитата(savelij @ 16.7.2007, 3:21) *
По моему сейчас требования изменились и в магистралях жилых домов все проводники одинакового сечения.


Согласно ПУЭ 7-изд.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
..........

Полностью согласен с обяснением последствий по квартирам. Довоьно часто происходит. Пора меры в нормативных документах принимать. например в ПУЭ или СП 31-110-2003.

Сообщение отредактировал Самсон - 17.4.2009, 12:28


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения