Цитата(Александр1965 @ 17.4.2015, 15:36) *
Ответ инженера на этот вопрос таков:

Если речь идет об установке УЗО на входе ИБП N-Power (например, N-Power Evo), то завод по этому поводу не дает никаких рекомендаций.
Однако, личная рекомендация наших инженеров: они настоятельно не рекомендуют ставить УЗО.

Если речь идет об установке УЗО на выходе ИБП, то это личное дело заказчика и его стремление защитить свою специфическую нагрузку или персонал.
Но к ИБП это уже не имеет никакого отношения.
Очень странно.
Без УЗО конечно можно обойтись, применив например разделяющий трансфоматор и другие защитные меры. Но в данном случае речь идет о защитной мере "автоматическое отключение питания". Некоторые производители указывают даже не тип F, а тип B. В чем отличие, можно узнать здесь:
ГОСТ IEC 62423-2013Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

За счет чего тогда у вас будет обеспечиваться защита, при том что ИБП входит в перечень ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"?

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.4.2015, 7:24


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.4.2015, 21:56
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.4.2015, 1:40) *
Получается, что при к.з. в нагрузке, ИБП мгновенно переключается на байпас, далее происходит штатное срабатывание электромагнитных защит в этажных щитах...
забыл указать, сравнивать нужно интеграл Джоуля.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.4.2015, 9:44
Сообщение #43


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Может двойную аварию (отключение питания и кз в линии) не учитывать как маловероятную? Т.е. считаем защиты как будто нагрузка от сети питается (потому, что при перегрзке ИБП перейдет на байпас).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.4.2015, 10:24
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Pantryk @ 22.4.2015, 12:44) *
Может двойную аварию (отключение питания и кз в линии) не учитывать как маловероятную?
Речь не о двойной аварии. В случае КЗ ИБП перейдет на байпас, но токи КЗ могут составлять кА.
Так же следует учитывать, что сам ИБП может быть запитан от нескольких ИП: от основного (ТП) и от резервного ИП (например гены).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bulzo
сообщение 4.8.2015, 21:00
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 46319



Цитата(Александр1965 @ 5.3.2015, 16:13) *
Коллеги, добрый день.

Нашел единственный форум, где создан отдельный раздел по ИПБ. Очень приятно это видеть!

Занимаюсь бесперебойниками с 1993 г. Объездил множество заводов в Европе, Азии и Америке.
Готов ответить на любые вопросы форумчан, если таковые возникнут.

Желаю всем удачной работы!


Привет коллега, я работал с DELTA и Eltek, теперь получил AEG ( по мне фигня полное). Знакомы ли вы с ним , а именно с контроллером , не могу установить IP.
https://www.aegps.com/fileadmin/user_upload...0HD_Pages_2.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bulzo
сообщение 5.8.2015, 21:31
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 46319



Цитата(bulzo @ 4.8.2015, 22:00) *
Привет коллега, я работал с DELTA и Eltek, теперь получил AEG ( по мне фигня полное). Знакомы ли вы с ним , а именно с контроллером , не могу установить IP.
https://www.aegps.com/fileadmin/user_upload...0HD_Pages_2.pdf


как я понял нужна это прога '' Wini1000 '' но не могу найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.9.2015, 19:57
Сообщение #47





Гости






Цитата(Олега @ 5.3.2015, 15:27) *
На данный момент (и уже некоторое время) интересует, какая скотинка придумала при наличии двух независимых вводов требовать для потребителей 1 категории установить третий независимый источник (к примеру ИБП)


ИБП это не третий ввод. Он необходим для обеспечения бесперебойного питания нагрузки. Потому что при переключении АВРом между 1 и 2 вводом происходит кратковременный сбой питания который может быть очень критичным например для сервера. Поэтому после АВР ставят ИБП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.8.2016, 9:23
Сообщение #48





Гости






Всем привет!Появилась проблема с новым UPS.
Вообщем постараюсь кратко изложить суть.Неделю назад приобрел UPS - Powercom Raptor rpt-1500ap.Подключенное оборудование: монитор,бп(650W).
С уcустройством шло ПО UPSMON PRO показывающие данные о работе оборудования,входное напряжение,разряд батарей итд.
Вначале работы с ним нареканий не было,со своими функциями на 100% справлялся,нагрузка на него была в среднем 10%.В сети у меня повышенное напряжение,это судя по показаниям вышеуказанной программы.240V днем и 245-250 ночью.В него встроен AVR для повышения\понижения напряжения.Вот проблема появилась спустя 5 дней использования,тобиш(если быть точнее 25.08.16 11:36).AVR перстал держать напряжение,в течении недели напряжение на выходе составляло 206-218В и в скобках было указано(понижение),а теперь показывает только входное напряжение из сети 234В,в графике(в программе) линия входного напряжения слилась с выходным(раньше при понижении были 2 линии если было указано 240 зеленой линией,а красная 210,сейчас все сплошняком),закрадывается подозрение,что AVR этот перестал работать,с функциями перехода на аккумулятор ибп по прежнему справляется,но не дает покоя тот факт,одна из его функций утратила свою работоспособность,а следовательно этот аппарат работает уже не на 100% своих возможностей.Вот вообщем в этом вопрос.Может это наваждение какое или так быть должно,кто что знает?Заранее благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.8.2016, 15:28
Сообщение #49


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну так если ИБП считает номиналом 230В, и на входе 234, то впринципе зачем его повышать/понижать. Вот и на выходе то, что на входе и графики соответственно совпадают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гост_*
сообщение 27.8.2016, 1:14
Сообщение #50





Гости






Да все уже разрешилось,у него порог срабатывания 239.8,просто в течении 5д было напряжение 240В,а спустя 5д пошло 230-234В Вот графики и сравнялись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
алексей1966
сообщение 3.4.2018, 0:00
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 53924



Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
Вернуться в начало страницы