20.4.2015, 6:54
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ответ инженера на этот вопрос таков: Очень странно.Если речь идет об установке УЗО на входе ИБП N-Power (например, N-Power Evo), то завод по этому поводу не дает никаких рекомендаций. Однако, личная рекомендация наших инженеров: они настоятельно не рекомендуют ставить УЗО. Если речь идет об установке УЗО на выходе ИБП, то это личное дело заказчика и его стремление защитить свою специфическую нагрузку или персонал. Но к ИБП это уже не имеет никакого отношения. Без УЗО конечно можно обойтись, применив например разделяющий трансфоматор и другие защитные меры. Но в данном случае речь идет о защитной мере "автоматическое отключение питания". Некоторые производители указывают даже не тип F, а тип B. В чем отличие, можно узнать здесь: ГОСТ IEC 62423-2013Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения За счет чего тогда у вас будет обеспечиваться защита, при том что ИБП входит в перечень ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"? Сообщение отредактировал ink_elec - 20.4.2015, 7:24 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
21.4.2015, 21:56
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Получается, что при к.з. в нагрузке, ИБП мгновенно переключается на байпас, далее происходит штатное срабатывание электромагнитных защит в этажных щитах... забыл указать, сравнивать нужно интеграл Джоуля.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
22.4.2015, 9:44
Сообщение
#43
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может двойную аварию (отключение питания и кз в линии) не учитывать как маловероятную? Т.е. считаем защиты как будто нагрузка от сети питается (потому, что при перегрзке ИБП перейдет на байпас).
|
|
|
22.4.2015, 10:24
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Может двойную аварию (отключение питания и кз в линии) не учитывать как маловероятную? Речь не о двойной аварии. В случае КЗ ИБП перейдет на байпас, но токи КЗ могут составлять кА. Так же следует учитывать, что сам ИБП может быть запитан от нескольких ИП: от основного (ТП) и от резервного ИП (например гены). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
4.8.2015, 21:00
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2015 Пользователь №: 46319 |
Коллеги, добрый день. Нашел единственный форум, где создан отдельный раздел по ИПБ. Очень приятно это видеть! Занимаюсь бесперебойниками с 1993 г. Объездил множество заводов в Европе, Азии и Америке. Готов ответить на любые вопросы форумчан, если таковые возникнут. Желаю всем удачной работы! Привет коллега, я работал с DELTA и Eltek, теперь получил AEG ( по мне фигня полное). Знакомы ли вы с ним , а именно с контроллером , не могу установить IP. https://www.aegps.com/fileadmin/user_upload...0HD_Pages_2.pdf |
|
|
5.8.2015, 21:31
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2015 Пользователь №: 46319 |
Привет коллега, я работал с DELTA и Eltek, теперь получил AEG ( по мне фигня полное). Знакомы ли вы с ним , а именно с контроллером , не могу установить IP. https://www.aegps.com/fileadmin/user_upload...0HD_Pages_2.pdf как я понял нужна это прога '' Wini1000 '' но не могу найти. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
21.9.2015, 19:57
Сообщение
#47
|
Гости |
На данный момент (и уже некоторое время) интересует, какая скотинка придумала при наличии двух независимых вводов требовать для потребителей 1 категории установить третий независимый источник (к примеру ИБП) ИБП это не третий ввод. Он необходим для обеспечения бесперебойного питания нагрузки. Потому что при переключении АВРом между 1 и 2 вводом происходит кратковременный сбой питания который может быть очень критичным например для сервера. Поэтому после АВР ставят ИБП. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
26.8.2016, 9:23
Сообщение
#48
|
Гости |
Всем привет!Появилась проблема с новым UPS.
Вообщем постараюсь кратко изложить суть.Неделю назад приобрел UPS - Powercom Raptor rpt-1500ap.Подключенное оборудование: монитор,бп(650W). С уcустройством шло ПО UPSMON PRO показывающие данные о работе оборудования,входное напряжение,разряд батарей итд. Вначале работы с ним нареканий не было,со своими функциями на 100% справлялся,нагрузка на него была в среднем 10%.В сети у меня повышенное напряжение,это судя по показаниям вышеуказанной программы.240V днем и 245-250 ночью.В него встроен AVR для повышения\понижения напряжения.Вот проблема появилась спустя 5 дней использования,тобиш(если быть точнее 25.08.16 11:36).AVR перстал держать напряжение,в течении недели напряжение на выходе составляло 206-218В и в скобках было указано(понижение),а теперь показывает только входное напряжение из сети 234В,в графике(в программе) линия входного напряжения слилась с выходным(раньше при понижении были 2 линии если было указано 240 зеленой линией,а красная 210,сейчас все сплошняком),закрадывается подозрение,что AVR этот перестал работать,с функциями перехода на аккумулятор ибп по прежнему справляется,но не дает покоя тот факт,одна из его функций утратила свою работоспособность,а следовательно этот аппарат работает уже не на 100% своих возможностей.Вот вообщем в этом вопрос.Может это наваждение какое или так быть должно,кто что знает?Заранее благодарен за ответ. |
|
|
26.8.2016, 15:28
Сообщение
#49
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну так если ИБП считает номиналом 230В, и на входе 234, то впринципе зачем его повышать/понижать. Вот и на выходе то, что на входе и графики соответственно совпадают.
|
|
|
Гость_Гость_Гост_* |
27.8.2016, 1:14
Сообщение
#50
|
Гости |
Да все уже разрешилось,у него порог срабатывания 239.8,просто в течении 5д было напряжение 240В,а спустя 5д пошло 230-234В Вот графики и сравнялись.
|
|
|
|
3.4.2018, 0:00
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.4.2018 Пользователь №: 53924 |
Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
|
|
|