Есть вопрос: правомерно ли при расчёте тока одной фазы в 3-х фазной системе TN-C использовать следующую формулу-
I=P/1,73 х Uл х cosф, где: I-ток в одной фазе, Р-это мощность одной фазы в з-х фазной системе, остальные параметры формулы понятны. Непонятно в данном случае применение в формуле корня из 3. |
|
|
|
25.4.2015, 8:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
, при чем тут испытания?
если нагрузка однофазная, то считаем I = P / (0,22 * cos ф) (P в кВт) если трехфазная симметричная: I = P / (0,66 * cos ф) где 0,66 = корень(3) * 0,38 = корень(3) * корень(3) * 0,22 = 3 * 0,22 |
|
|
Гость_Гость_Stan_*_* |
25.4.2015, 8:15
Сообщение
#3
|
Гости |
я правильно вас понял, что корень из 3 в случае с расчётом тока в одной фазе есть ошибка в этой формуле. А применяется эта формула с корнем из 3 для определения полного линейного тока только для з-х фазной системы.
|
|
|
25.4.2015, 14:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Корень из трех - это отношение линейного напряжения к фазному (для симметричного источника)
грубо: при однофазной нагрузке делим мощность на фазное напряжение (про косинус пока молчу) при трехфазной симметричной, нагрузка равномерно распределена по фазам, поэтому делим на число фаз (на 3) - получаем нагрузку на каждую фазу и по вышеуказаной формуле получаем ток если у нас фазное - 220В, то линейное 220*корень(3)=380В при трехфазной нагрузке делим на (3*0,22)=(1,73*0,38) |
|
|
|
Гость_Гость_Stan_*_* |
25.4.2015, 18:42
Сообщение
#5
|
Гости |
это понятно. не понятно почему в этой формуле делим мощность одной фазы и получаем ток в этой фазе используя корень из 3.
|
|
|
25.4.2015, 19:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Забудьте про корень из трех, он вам не нужен
|
|
|
25.4.2015, 20:54
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. я правильно вас понял, что корень из 3 в случае с расчётом тока в одной фазе есть ошибка в этой формуле. 2. А применяется эта формула с корнем из 3 для определения полного линейного тока только для з-х фазной системы. 2. Правильно. 1. Не правильно. Ошибка не в формуле, а в применении. Вам уже предложили формулу для определения тока в одной фазе, без корня. |
|
|
|
Гость_Гость_Stan_*_* |
26.4.2015, 12:21
Сообщение
#8
|
Гости |
еще вопрос. при расчете тока в симметричной 3-х фазной системе по вышеприведённой формуле мы получаем общий ток этой системы или в одной фазе?
|
|
|
26.4.2015, 13:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В одном линейном проводнике.
|
|
|
Гость_Гость_Stan_*_* |
26.4.2015, 17:50
Сообщение
#10
|
Гости |
Всем спасибо.
Объясню. Получил документ примеров расчёта токов, увидел ошибки и решил уточнить потому что более 10 лет назад по роду службы проводил эти расчеты. Почитал электротехнику, ну думаю не ужели так упал уровень знаний или я отстал от жизни. К сожалению документ из головного офиса в Москве для многих подразделений.... |
|
|
|